Совершенно верно. Тут как-то писали про вводной АВ ИЭК, установленный где-то там на прохладной улице, который срабатывал по перегрузу раньше евробренда в доме. Почему бы и АДу не оказаться круче. :)
13.06.2018 в 23:00:24
Совершенно верно. Тут как-то писали про вводной АВ ИЭК, установленный где-то там на прохладной улице, который срабатывал по перегрузу раньше евробренда в доме. Почему бы и АДу не оказаться круче. :)
14.06.2018 в 00:29:45
bnmuyt написал: Тут как-то писали про вводной АВ ИЭК, установленный где-то там на прохладной улице, который срабатывал по перегрузу раньше
Этим хронически страдают ЕКФы, вырубает их причин, не поддающихся анализу (дятел на ветке в трех километрах пукнул, к примеру). У ИЕКа такого лютого треша не встречал, хотя вот сейчас работаю на даче, там в трубостойке стоит ИЕК C25 3P. С учетом холодной погоды (что вдвойне важно), он раза три уже срабатывал раньше чем, 16-амперный диф на времянку внутри дома.
Но, видимо, с ИЕК такое не очень часто, а ЕКФ проклял весь наш жилой комплекс, застройщик щедро приправил щиты этой, с моей точки зрения, дрянью. Постоянные отключения без видимых причин..
14.06.2018 в 07:32:48
Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?
14.06.2018 в 08:17:04
DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?
DuMbI4, Нет, ибо дорого - да мило, дешево, но гнило...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2018 в 08:50:48
DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?
Если только тип АС.
14.06.2018 в 09:27:09
bnmuyt написал: Надо просто на 5 минут заменить этажное УЗО на рубильник/автомат, проверить и успокоиться уже. :) Пока что ответ напрашивается сам собой - этажное УЗО скорострельнее.
вот... пошли предположения "пальцем в небо"... подоткни то, отключи это... ИЭК - дерьмо, EKF - отстой... А был бы приборчик - можно было бы достоверно определить: "мухи отдельно, котлеты отдельно" ;) ...
14.06.2018 в 09:35:06
Ixtim написал: А был бы приборчик - можно было бы достоверно определить: "мухи отдельно, котлеты отдельно"
Какой посоветуете для бытового применения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.06.2018 в 09:39:33
DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам?
Астро УЗО. Либо селективное УЗО ИЭК + 2п АВ. Дифы АД-12 не берите.
Грубый, но справедливый
14.06.2018 в 09:53:43
Vadim 161 написал:
DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам?
Астро УЗО. Либо селективное УЗО ИЭК + 2п АВ. Дифы АД-12 не берите.
Vadim 161, у Астро не вижу тип А при указанных других параметрах, у IEK не вижу отдельного УЗО типа А, при этом селективного.
Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?
14.06.2018 в 09:57:40
DuMbI4, плохо смотрели.

DuMbI4 написал: Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?
Желательно, но не обязательно.
Грубый, но справедливый
14.06.2018 в 10:21:31
Vadim 161 написал: DuMbI4, плохо смотрели.
DuMbI4 написал: Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?
Желательно, но не обязательно.
Vadim 161, так это просто УЗО, я смотрел диффы. Но да, спасибо за наводку на просто УЗО. Дифф был бы удобнее тем, что в этом щитке кабель 10 мм2. Надо будет просто заменить один блок на другой и все, без новых перемычек.