19.06.2018 в 13:55:35
DuMbI4 написал:
СтранникXXI написал:
DuMbI4 написал: Меняю на схожее по номиналам, но улучшенной серии и селективное
Имеете ввиду АД-12МS?
СтранникXXI, да. Из улучшений там защита от перенапряжений :)
DuMbI4, я, конечно, допускаю, что ИЭК реально улучшил свои АДшки, но пока что это была сплошная бяка. И, кстати, защита от перенапряжения - функция в данном случае весьма спорная. ЭКФ, например, вырубается надо и не надо. Предствьте, что Вы уехали недели на 2, по сети прошёл кратковременный импульс вольт эдак 260, а АДшка возьми и сработай...
19.06.2018 в 14:00:18
Vadim 161 написал: Если все линии имеют диф защиту 30мА, то большого смысла в установки УЗО 100мА нет, если это конечно не частный дом.
А, вон оно что! Ок, согласен, спасибо.
DuMbI4 написал: Посему сейчас иду по пути наименьшего сопротивления. Меняю на схожее по номиналам, но улучшенной серии и селективное, и также типа А. Для замены не потребуются ни перемычки (10мм2 у меня там), ни чего либо еще. Снял старое, поставил новое, посмотрел что изменилось.
На залипуху похоже. Противопожарное УЗО ставится на общий ввод до линейных УЗО с тем, чтобы если на вводной линии что-то будет сильно утекать, то чтобы это не продлилось долго. Но не для того чтобы создать диффзащиту на линиях в потребителям в том случае, когда там ее забыли сделать. Потому что защита будет плохая (медленная и с большим током уставки), что рубит на корню основной смысл диффзащиты на этих самых линиях. По мне если уж и делать то хорошо, а если денег нет то никак, а залипуха это напрасные растраты без должного эффекта. Однако хозяин барин конечно : ) Продавцы УЗО всегда в любом случае вам будут рады.
19.06.2018 в 14:07:16
zadov написал: Потому что защита будет плохая (медленная и с большим током уставки), что рубит на корню основной смысл диффзащиты на этих самых линиях.
"Вводное" селективное УЗО в данном случае выполняет функцию некоей дополнительной страховки, если не сработает АВ и УЗО в групповой линии (скажем так, тройное резервирование). В случае пробоя фазы на корпус и возникновения угрозы косвенного прикосновения это УЗО всё равно сработает раньше, чем напряжение прикосновения достигнет опасного значения (ну, или сразу после того). А при прямом прикосновении и УЗО 30мА - защита весьма неоднозначная.
19.06.2018 в 14:07:36
zadov написал: Но не для того чтобы создать диффзащиту на линиях в потребителям в том случае, когда там ее забыли сделать. Потому что защита будет плохая (медленная и с большим током уставки), что рубит на корню основной смысл диффзащиты на этих самых линиях. По мне если уж и делать то хорошо, а если денег нет то никак, а залипуха это напрасные растраты без должного эффекта. Однако хозяин барин конечно : ) Продавцы УЗО всегда в любом случае вам будут рады.
что значит забыли? у меня все линии розеток под защитой УЗО - три линии. Нет квартирного УЗО только на свет.
СтранникXXI написал: Предствьте, что Вы уехали недели на 2, по сети прошёл кратковременный импульс вольт эдак 260, а АДшка возьми и сработай...
после ваших слов теперь буду хуже спать :D Но так себя можно загнать в депрессняк - уехал и - скачок напряжения, сосед сверху кинул бычок и он залетел на лоджию, холодильник работал, работал и его замкнуло, шаровые краны (сейчас везде одни подделки и пр. пр.) сорвало...ужас перенапряжение там 265 В на 0.5 сек. (но как это будет работать в реальности, согласен, не знаю)
19.06.2018 в 14:22:51
DuMbI4 написал: у меня все линии розеток под защитой УЗО - три линии. Нет квартирного УЗО только на свет.
Ну как по мне тут или крестик снять или трусы надеть
DuMbI4 написал: уехал и - скачок напряжения
было такое, питальники погорели, поэтому теперь ставится реле напряжения
DuMbI4 написал: сосед сверху кинул бычок и он залетел на лоджию
было такое, поэтому на лоджии ничего горючего - пусть себе кидает
DuMbI4 написал: холодильник работал, работал и его замкнуло
было такое, замкнул и загорелся, выгорела часть полового покрытия и само затухло, поэтому теперь хороший холодильник и диффзащита
DuMbI4 написал: шаровые краны (сейчас везде одни подделки и пр. пр.) сорвало
не было такого, а вот подводку гибку рвало, поэтому теперь слежу за подводкой
Все это за ~20 лет в двух квартирах, ну или за ~40 лет в одной, вероятность считайте сами.
19.06.2018 в 14:27:01
СтранникXXI написал: В случае пробоя фазы на корпус и возникновения угрозы косвенного прикосновения это УЗО всё равно сработает раньше, чем напряжение прикосновения достигнет опасного значения (ну, или сразу после того). А при прямом прикосновении и УЗО 30мА - защита весьма неоднозначная.
Как по мне то демагогия. В одном месте вы допускаете негативно-благоприятный сценарий, в другом - негативно-депрессивный. Понятно что "нормально" лучше чем "плохо", но "хорошо" в свою очередь лучше чем "нормально". Как правило, надо делать хорошо. Что есть "как правило" написано в том же ПУЭ. Здесь, по-моему, не тот случай, чтобы забивать на "как правило".
19.06.2018 в 14:37:47
zadov написал: Ну как по мне тут или крестик снять или трусы надеть
трусы и крестик на месте - вводное УЗО защищает все линии разом.
19.06.2018 в 14:45:52
Почему не перекинуть единственную линию света на одно из узо (судя по картинке у вас их 3)? Менять даже ничего не надо. Дешево и эффективно. Все равно при вашем сценарии "вводное УЗО защищает все линии разом" если оно таки защитит (что еще не факт) то вырубится вообще все, а если "это чтобы не вырубалось" то оно и так у вас не будет вырубаться : ) Если же аргументы про холодильник и т.п. "неотключаемые" линии, то вот вы себе и все портите, еще одно противоречие. У противопожарного УЗО другое предназначение, защита незащищенных своими УЗО линий это его побочная функция, которая будет работать криво.
19.06.2018 в 15:12:01
zadov написал: Все равно при вашем сценарии "вводное УЗО защищает все линии разом" если оно таки защитит (что еще не факт) то вырубится вообще все, а если "это чтобы не вырубалось" то оно и так у вас не будет вырубаться : ) Если же аргументы про холодильник и т.п. "неотключаемые" линии, то вот вы себе и все портите, еще одно противоречие.
честно, не понимаю до конца вас. линии света не предполагают подключения какого-либо другого оборудования - если надо будет обслужить, то достаточно выключить выключатель и/или отключить автомат (для фриков - отключить вводной двухполюсный автомат). Завести их через УЗО можно, конечно. Но они у меня уже достаточно "нагружены" (в смысле количества АВ). Но также часть световых линий у меня будет все равно без земли (два двойных проходных выключателя заняли все жилы). Считаю, что ничего криминального нет, если свет стандартный и не заведен через индивидуальное УЗО. Про вводное УЗО+свет я как раз и говорил в разрезе противопожарной защиты.
Убедительнее звучит аргумент о том, что вводное УЗО с защитой от перенапряжения может создать неприятности.
СтранникXXI теперь будет икать, когда я буду уезжать в отпуск :)
19.06.2018 в 15:19:36
DuMbI4 написал: честно, не понимаю до конца вас
ну вот из-за точечного светильника или из-за бардака
DuMbI4 написал: асть световых линий у меня будет все равно без земли (два двойных проходных выключателя заняли все жилы)
Допустим выбьет ваше любимое противопожарное УЗО, и сгниет икра в холодильнике. Так бы она, быть может, сгорела, но не факт, а сгниет это как пить дать.
Кстати не очень понятно от чего планируете защищаться в линии света, коль скоро она без земли. От крыс запотолочных что ли? У вас потолок горючий или капитальный?
DuMbI4 написал: Но они у меня уже достаточно "нагружены" (в смысле количества АВ)
Поэтому вы решили поставить общее УЗО на ВСЕ АВ, чтоб уж наверняка.
Не, я не отговариваю, но призываю подумать медленно и непредвзято.