Аватар пользователя
Hamster98

Местный

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 11:46:32

Доброго дня мастерам!

Оцените, пожалуйста, РЩ. Ввод 5*10 ВВГнг-ls, новостройка

Выделено 14кВт, 25А

21 группа, кондиционеры с прямым подключением на внешний блок (внешние блоки установлены).

Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М c клеммным блоком для ниши. Сейчас вышло 42 модуля: УЗО 4П - 1, УЗО 2П - 6, АВ 3П - 1, АВ 2П - 2, АВ 1П - 19. 7 нулевых шин.

УЗМ 51М решили не ставить.

Сразу скажу, в электрике - дилетант, но хочу понимать что и как у меня устроено в щите.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

13.06.2018 в 11:55:03

Hamster98 написал: Ввод 5*10 ВВГнг-ls

Ого, застройщик расщедрился?)

Hamster98 написал: Сейчас вышло 42 модуля

Щит на 54, а лучше на 72 модуля закладывайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 11:59:00

Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?

Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М

И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

13.06.2018 в 12:02:00

Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М

Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Hamster98

Местный

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 12:08:42

megrad написал: Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?

Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М

И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?

megrad, Водогрея и аквасторожа не будет точно, сигналка если будет - в слаботочке. Сейчас под УЗО находятся все потребители. Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?

0
Аватар пользователя
Hamster98

Местный

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 12:11:10

Под УЗО может быть больше 4 автоматов?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:11:41

Hamster98 написал: Можно сделать меньше УЗО?

Бинго. Зачем отдельная лини под морозильник? Он и с холодильником на одной линии будет счастлив. Или это типа не отключаемых линий чтобы вилку из розетки не доставать7

Hamster98 написал: сигналка если будет - в слаботочке.

Сигналка выполняется без УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

13.06.2018 в 12:11:47

Hamster98 написал: Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?

Вам указали на объём, который все это займет, а не на "излишество". Так, в принципе, хоть и считывать схему тяжеловато, но вроде всё по делу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 12:12:05

Hamster98, Мало того ,что натыкали аж 6 УЗО, так ещё и варочная без УЗО , да и зачем то 40А УЗО набрали ,хотя можно обойтись 25

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:13:44

ebf написал: так ещё и варочная без УЗО ,

Вы ли это... Там ВП на отдельном УЗО с отдельным АВ и УЗО не 6, а 7 шт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 12:15:37

megrad написал:

ebf написал: так ещё и варочная без УЗО ,

Вы ли это... Там ВП на отдельном УЗО с отдельным АВ и УЗО не 6, а 7 шт.

megrad, Спасибо ,точно 16А :) слепошарый :)

0
Аватар пользователя
Hamster98

Местный

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 12:16:29

MaSeVi написал:

Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М

Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...

MaSeVi, 72 модуля это уже другая ценовая категория :( Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

13.06.2018 в 12:17:44

ebf написал: слепошарый :)

Нет, просто неюзабельная картинка)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

13.06.2018 в 12:19:38

Hamster98 написал: Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно

Я и не сомневался!)))... Оставьте 4 УЗО: 1 под ВП, 3 по 25А 30 мА под три фазы и под них всё распределите. Будет 36 модулей. И тогда 54 модуля за глаза...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:23:03

ebf написал: слепошарый

Самокритика после дня независимости? Видимо хорошо попраздновали... ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу