Hamster98
Hamster98
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 12:36:01

Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:37:56

Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?

Можно. В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО. Но на практике бывает одно УЗО на всю квартиру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:40:01

Hamster98 написал: Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?

Это к вопросу об эксплуатации? В идеале да. Чтоб хоть что то уцелело. Если есть сомнения поставьте реле переключения фаз - пока будет хоть одна фаза холод будет присутствовать. Ну или инвертор с акумом поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Hamster98
Hamster98
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 11

13.06.2018 в 12:40:37

megrad написал:

MaSeVi написал: Нет, просто неюзабельная картинка)

Не, мне понравилась - информативная.

Hamster98 написал: УЗМ 51М решили не ставить.

Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод. Нулевая шина в этажном щите как выполнена?

megrad, пока не могу заглянуть туда. Знаю, что стоит рубильник и УЗО 4S С50/0.1

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 12:46:48

megrad написал: В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО.

Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 12:49:37

Hamster98 написал: стоит рубильник и УЗО 4S С50/0.1

Рубильник на 25 А?

megrad написал: Нулевая шина в этажном щите как выполнена?

если такая

то я бы всё таки поставил УЗМ, если типа такая

то можно без УЗМ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

13.06.2018 в 13:04:22

megrad написал: Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод

Думаете, актуально для новостроя?

Hamster98 написал: Но есть мнение, что холодильник и морозильник не ставить под одно УЗО с ТП

Не хотите, не ставьте - вопрос компоновки...

Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?

Да хоть 10, в чём проблема-то?

Hamster98 написал: Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить?

Да, можно.

megrad написал: В теории

Вот бы посмотреть её!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 15:37:49

MaSeVi написал: Думаете, актуально для новостроя?

У нас с нулевыми шинками в виде бруска было уже 3 случая. Дому 5 лет. Был бы ввод на 220, слова не сказал.

ebf написал: Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их

Из серии :

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 15:44:07

megrad написал: Из серии

Именно :swoon Правда сейчас есть, поэтому читайте их

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

13.06.2018 в 15:47:31

megrad написал: У нас с нулевыми шинками в виде бруска было уже 3 случая. Дому 5 лет. Был бы ввод на 220, слова не сказал.

Я так-то повсеместно советую, но на новострой редко кто соглашается. Хотя сейчас вроде д.б. такой проект с УЗМ в новом доме...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 15:54:35

3-4 однофазных УЗО 25-40А 30мА и под ними всё раскидать, и одно трехфазное 16-25А 30мА на варочную. Щиток 48м

0

Грубый, но справедливый