13.06.2018 в 12:23:24
ebf написал: Hamster98, Мало того ,что натыкали аж 6 УЗО, так ещё и варочная без УЗО , да и зачем то 40А УЗО набрали ,хотя можно обойтись 25
ebf, С ВП разобрались :) Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше. Опять таки, повторюсь, я пытаюсь разобраться в электрике, которая будет у меня в РЩ. Критика приветствуется!
13.06.2018 в 12:26:18
Hamster98 написал: Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше
Может, если Вы уверены, что придёт электрокоммунизьм и Вам поднимут в скором будущем мощщу. А так Вам 25А - хватит до прапраправнуков.
Hamster98 написал: Критика приветствуется!
Так уже написали!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:28:55
megrad написал:
ebf написал: слепошарый
Самокритика после дня независимости? Видимо хорошо попраздновали... ;)
megrad, Пахал, как папа Карло :)
Hamster98 написал: Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше.
Может ,но вам в этом нет необходимости, можете чуток сэкономить и вместо 7 УЗО .можно оставить 4 штуки
13.06.2018 в 12:30:39
Hamster98 написал: УЗО может бы номиналом выше.
Ставите 3 УЗО по 63 А и аккуратно распределяете. Под СВЧ отдельная линия не нужна. На кухню достаточно 5 линий (для Ваше кухни): ВП, ДШ, ПММ, розетки фартука, остальные розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:31:35
ebf написал: Пахал, как папа Карло
Старые привычки? Ударным трудом и свершениями отмечать красные даты.. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:31:52
MaSeVi написал:
Hamster98 написал: Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
Я и не сомневался!)))... Оставьте 4 УЗО: 1 под ВП, 3 по 25А 30 мА под три фазы и под них всё распределите. Будет 36 модулей. И тогда 54 модуля за глаза...
MaSeVi, мне такой вариант очень нравится. Экономный. Но есть мнение, что холодильник и морозильник не ставить под одно УЗО с ТП, кондиционером, СМ, ПММ и духовым шкафом. Можно будет под 6 УЗО собрать 3ю фазу. Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
13.06.2018 в 12:36:01
Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?
13.06.2018 в 12:37:56
Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
Можно. В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО. Но на практике бывает одно УЗО на всю квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:40:01
Hamster98 написал: Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?
Это к вопросу об эксплуатации? В идеале да. Чтоб хоть что то уцелело. Если есть сомнения поставьте реле переключения фаз - пока будет хоть одна фаза холод будет присутствовать. Ну или инвертор с акумом поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:40:37
megrad написал:
MaSeVi написал: Нет, просто неюзабельная картинка)
Не, мне понравилась - информативная.
Hamster98 написал: УЗМ 51М решили не ставить.
Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод. Нулевая шина в этажном щите как выполнена?
megrad, пока не могу заглянуть туда. Знаю, что стоит рубильник и УЗО 4S С50/0.1
13.06.2018 в 12:46:48
megrad написал: В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО.
Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их :)
13.06.2018 в 13:04:22
megrad написал: Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод
Думаете, актуально для новостроя?
Hamster98 написал: Но есть мнение, что холодильник и морозильник не ставить под одно УЗО с ТП
Не хотите, не ставьте - вопрос компоновки...
Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
Да хоть 10, в чём проблема-то?
Hamster98 написал: Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить?
Да, можно.
megrad написал: В теории
Вот бы посмотреть её!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 15:37:49
MaSeVi написал: Думаете, актуально для новостроя?
У нас с нулевыми шинками в виде бруска было уже 3 случая. Дому 5 лет. Был бы ввод на 220, слова не сказал.
ebf написал: Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их
Из серии :
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу