13.06.2018 в 11:46:32
Доброго дня мастерам!
Оцените, пожалуйста, РЩ. Ввод 5*10 ВВГнг-ls, новостройка
Выделено 14кВт, 25А
21 группа, кондиционеры с прямым подключением на внешний блок (внешние блоки установлены).
Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М c клеммным блоком для ниши. Сейчас вышло 42 модуля: УЗО 4П - 1, УЗО 2П - 6, АВ 3П - 1, АВ 2П - 2, АВ 1П - 19. 7 нулевых шин.
УЗМ 51М решили не ставить.
Сразу скажу, в электрике - дилетант, но хочу понимать что и как у меня устроено в щите.
13.06.2018 в 11:55:03
Hamster98 написал: Ввод 5*10 ВВГнг-ls
Ого, застройщик расщедрился?)
Hamster98 написал: Сейчас вышло 42 модуля
Щит на 54, а лучше на 72 модуля закладывайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 11:59:00
Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:02:00
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:08:42
megrad написал: Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?
megrad, Водогрея и аквасторожа не будет точно, сигналка если будет - в слаботочке. Сейчас под УЗО находятся все потребители. Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?
13.06.2018 в 12:11:10
Под УЗО может быть больше 4 автоматов?
13.06.2018 в 12:11:41
Hamster98 написал: Можно сделать меньше УЗО?
Бинго. Зачем отдельная лини под морозильник? Он и с холодильником на одной линии будет счастлив. Или это типа не отключаемых линий чтобы вилку из розетки не доставать7
Hamster98 написал: сигналка если будет - в слаботочке.
Сигналка выполняется без УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:11:47
Hamster98 написал: Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?
Вам указали на объём, который все это займет, а не на "излишество". Так, в принципе, хоть и считывать схему тяжеловато, но вроде всё по делу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:12:05
Hamster98, Мало того ,что натыкали аж 6 УЗО, так ещё и варочная без УЗО , да и зачем то 40А УЗО набрали ,хотя можно обойтись 25
13.06.2018 в 12:13:44
ebf написал: так ещё и варочная без УЗО ,
Вы ли это... Там ВП на отдельном УЗО с отдельным АВ и УЗО не 6, а 7 шт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:16:29
MaSeVi написал:
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...
MaSeVi, 72 модуля это уже другая ценовая категория :( Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
13.06.2018 в 12:17:44
ebf написал: слепошарый :)
Нет, просто неюзабельная картинка)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:19:38
Hamster98 написал: Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
Я и не сомневался!)))... Оставьте 4 УЗО: 1 под ВП, 3 по 25А 30 мА под три фазы и под них всё распределите. Будет 36 модулей. И тогда 54 модуля за глаза...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:23:03
ebf написал: слепошарый
Самокритика после дня независимости? Видимо хорошо попраздновали... ;)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу