13.06.2018 в 11:46:32
#6355688
Доброго дня мастерам!
Оцените, пожалуйста, РЩ. Ввод 5*10 ВВГнг-ls, новостройка
Выделено 14кВт, 25А
21 группа, кондиционеры с прямым подключением на внешний блок (внешние блоки установлены).
Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М c клеммным блоком для ниши. Сейчас вышло 42 модуля: УЗО 4П - 1, УЗО 2П - 6, АВ 3П - 1, АВ 2П - 2, АВ 1П - 19. 7 нулевых шин.
УЗМ 51М решили не ставить.
Сразу скажу, в электрике - дилетант, но хочу понимать что и как у меня устроено в щите.
13.06.2018 в 11:55:03
#6355695
Hamster98 написал: Ввод 5*10 ВВГнг-ls
Ого, застройщик расщедрился?)
Hamster98 написал: Сейчас вышло 42 модуля
Щит на 54, а лучше на 72 модуля закладывайте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 11:59:00
#6355700
Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:02:00
#6355701
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:08:42
#6355708
megrad написал: Hamster98, чем схемы на форуме не устроили?
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
И 7 УЗО, логика в чём? Лоджию совмещать с квартирой не самое удачное решение. Водогрей, акавстрож, сигналку (или это у Вас слаботочка) планируете?
megrad, Водогрея и аквасторожа не будет точно, сигналка если будет - в слаботочке. Сейчас под УЗО находятся все потребители. Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?
13.06.2018 в 12:11:10
#6355712
Под УЗО может быть больше 4 автоматов?
13.06.2018 в 12:11:41
#6355713
Hamster98 написал: Можно сделать меньше УЗО?
Бинго. Зачем отдельная лини под морозильник? Он и с холодильником на одной линии будет счастлив. Или это типа не отключаемых линий чтобы вилку из розетки не доставать7
Hamster98 написал: сигналка если будет - в слаботочке.
Сигналка выполняется без УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:11:47
#6355714
Hamster98 написал: Вы считаете, это излишне? Можно сделать меньше УЗО?
Вам указали на объём, который все это займет, а не на "излишество". Так, в принципе, хоть и считывать схему тяжеловато, но вроде всё по делу...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:12:05
#6355715
Hamster98, Мало того ,что натыкали аж 6 УЗО, так ещё и варочная без УЗО , да и зачем то 40А УЗО набрали ,хотя можно обойтись 25
13.06.2018 в 12:13:44
#6355719
ebf написал: так ещё и варочная без УЗО ,
Вы ли это... Там ВП на отдельном УЗО с отдельным АВ и УЗО не 6, а 7 шт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:16:29
#6355723
MaSeVi написал:
Hamster98 написал: Хотелось бы уместиться в бокс ABB Mistral41 54М
Я проглядел этот момент. Не уместитесь, если честно, не смотря, что я написал выше. С учетом такого кол-ва нулевых шин, места для проводников кабелей - тяжко Вам придётся))...
MaSeVi, 72 модуля это уже другая ценовая категория :( Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
13.06.2018 в 12:17:44
#6355726
ebf написал: слепошарый :)
Нет, просто неюзабельная картинка)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:19:38
#6355731
Hamster98 написал: Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
Я и не сомневался!)))... Оставьте 4 УЗО: 1 под ВП, 3 по 25А 30 мА под три фазы и под них всё распределите. Будет 36 модулей. И тогда 54 модуля за глаза...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:23:03
#6355738
ebf написал: слепошарый
Самокритика после дня независимости? Видимо хорошо попраздновали... ;)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:23:24
#6355739
ebf написал: Hamster98, Мало того ,что натыкали аж 6 УЗО, так ещё и варочная без УЗО , да и зачем то 40А УЗО набрали ,хотя можно обойтись 25
ebf, С ВП разобрались :) Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше. Опять таки, повторюсь, я пытаюсь разобраться в электрике, которая будет у меня в РЩ. Критика приветствуется!
13.06.2018 в 12:26:18
#6355746
Hamster98 написал: Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше
Может, если Вы уверены, что придёт электрокоммунизьм и Вам поднимут в скором будущем мощщу. А так Вам 25А - хватит до прапраправнуков.
Hamster98 написал: Критика приветствуется!
Так уже написали!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 12:28:55
#6355751
megrad написал:
ebf написал: слепошарый
Самокритика после дня независимости? Видимо хорошо попраздновали... ;)
megrad, Пахал, как папа Карло :)
Hamster98 написал: Насколько я понимаю, УЗО может бы номиналом выше.
Может ,но вам в этом нет необходимости, можете чуток сэкономить и вместо 7 УЗО .можно оставить 4 штуки
13.06.2018 в 12:30:39
#6355754
Hamster98 написал: УЗО может бы номиналом выше.
Ставите 3 УЗО по 63 А и аккуратно распределяете. Под СВЧ отдельная линия не нужна. На кухню достаточно 5 линий (для Ваше кухни): ВП, ДШ, ПММ, розетки фартука, остальные розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:31:35
#6355755
ebf написал: Пахал, как папа Карло
Старые привычки? Ударным трудом и свершениями отмечать красные даты.. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:31:52
#6355756
MaSeVi написал:
Hamster98 написал: Ниша уже под 54 сделана, переделать, конечно, пока ещё можно
Я и не сомневался!)))... Оставьте 4 УЗО: 1 под ВП, 3 по 25А 30 мА под три фазы и под них всё распределите. Будет 36 модулей. И тогда 54 модуля за глаза...
MaSeVi, мне такой вариант очень нравится. Экономный. Но есть мнение, что холодильник и морозильник не ставить под одно УЗО с ТП, кондиционером, СМ, ПММ и духовым шкафом. Можно будет под 6 УЗО собрать 3ю фазу. Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
13.06.2018 в 12:36:01
#6355761
Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?
13.06.2018 в 12:37:56
#6355763
Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
Можно. В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО. Но на практике бывает одно УЗО на всю квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:40:01
#6355765
Hamster98 написал: Ещё вопрос. Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить? Или правильнее их оставить на разных?
Это к вопросу об эксплуатации? В идеале да. Чтоб хоть что то уцелело. Если есть сомнения поставьте реле переключения фаз - пока будет хоть одна фаза холод будет присутствовать. Ну или инвертор с акумом поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 12:40:37
#6355766
megrad написал:
MaSeVi написал: Нет, просто неюзабельная картинка)
Не, мне понравилась - информативная.
Hamster98 написал: УЗМ 51М решили не ставить.
Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод. Нулевая шина в этажном щите как выполнена?
megrad, пока не могу заглянуть туда. Знаю, что стоит рубильник и УЗО 4S С50/0.1
13.06.2018 в 12:46:48
#6355772
megrad написал: В теории вроде чтоб сумма номиналов АВ не превышала номинал УЗО.
Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их :)
13.06.2018 в 13:04:22
#6355794
megrad написал: Зря, тем более у Вас 3 х фазный ввод
Думаете, актуально для новостроя?
Hamster98 написал: Но есть мнение, что холодильник и морозильник не ставить под одно УЗО с ТП
Не хотите, не ставьте - вопрос компоновки...
Hamster98 написал: Все пытаюсь уточнить, под 2П УЗО можно ставить больше 4 АВ?
Да хоть 10, в чём проблема-то?
Hamster98 написал: Можно ли холодильник и морозильник на 1 фазу определить?
Да, можно.
megrad написал: В теории
Вот бы посмотреть её!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2018 в 15:37:49
#6355893
MaSeVi написал: Думаете, актуально для новостроя?
У нас с нулевыми шинками в виде бруска было уже 3 случая. Дому 5 лет. Был бы ввод на 220, слова не сказал.
ebf написал: Нет, такой теории, это ЛЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ,не профессионалов ,не транслируйте их
Из серии :
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу