dokar написал:
А разве не противопожарное УЗО должно этим заниматься ?
Как сказать? Наши предки всего полвека назад надёжных УЗО не имели, пользовались глухо-заземлённой нейтралью (TN), бронированными кабелями, кабелями в металических трубах, заземлёнными щитками и пр., и использовали для этого дела автоматы.
ZooZoo написал:
УЗО 63А/0,1А/АС/S в этом боксе желательно
Таки можно и УЗО применять для сей цели, но тогда уж не желательно, но обязательно получается ;)
Vadim 161 написал:
а лучше 3×16 как велит ПУЭ
Он это велит на вводе, а там СИП 2х16 и повторное заземление ПУГВ 1Х10, вроде бы противоречий с ПУЭ не замечено. А уж разводка по объектам причём? Сколько @fakel надо, столько и развёл.
Vadim 161 написал:
более чем С40 никто не разрешит ставить
Какая схема у @fakel есть, такая есть. Тем более, что заказать у СО дополнительную мощность не так уж дорого. Например, я за дополнительные 15 кВт заплатил 4771.74₽, всего 30 кВт вышло, и вводной автомат поставил 3P B50 (хотя можно и С50, если по ПУЭ-7, т.к. вводной автомат в щиток имеет право срабатывать 5с)