08.07.2018 в 20:34:59
Vadim 161 написал: Serge3leo, таки ведь никто не мешает проложить АВВГ 3×10, а лучше 3×16 как велит ПУЭ. Вводной автомат С50 вообще не ясно как появился, у нас более чем С40 никто не разрешит ставить.
Vadim 161, АВВГ 3х6 появился в результате его наличия в большом количестве (не покупался). 15 кВт на дом выделяется для физ.лиц? Как я получу 15 кВт с автоматом 40А? У меня товарищ живет в частном доме, у него 3-х фазное подключение. По проекту ему выделена мощность 15 кВт. Водной автомат установлен номиналом 32А. Все по проекту.
08.07.2018 в 21:13:45
Serge3leo написал: P.S.
ZooZoo написал: вместо 4 шт АВ С25А поставил 4 выключателя нагрузки
Так и кто отключит линию, когда изоляция на проводах сгниёт и жилы начнут замыкаться на землю/бронь или когда провод повредят?
Serge3leo, А разве не противопожарное УЗО должно этим заниматься ?
08.07.2018 в 21:28:48
fakel, вот именно, 15кВт это на 3 фазы выделяется, а не на одну.
Грубый, но справедливый
08.07.2018 в 21:31:36
Vadim 161 написал: fakel, вот именно, 15кВт это на 3 фазы выделяется, а не на одну.
Vadim 161, И какой вводной автомат при этом должен стоять? А сколько выделяется при однофазной сети? У меня в квартире однофазная сеть и в щите на площадке стоит автомат на 50А. Это родные автоматы от застройщика.
08.07.2018 в 21:37:24
fakel написал: И какой вводной автомат при этом должен стоять?
3Р или 4Р на 25А.
fakel написал: А сколько выделяется при однофазной сети?
63А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 21:38:25
dokar написал: А разве не противопожарное УЗО должно этим заниматься ?
Как сказать? Наши предки всего полвека назад надёжных УЗО не имели, пользовались глухо-заземлённой нейтралью (TN), бронированными кабелями, кабелями в металических трубах, заземлёнными щитками и пр., и использовали для этого дела автоматы.
ZooZoo написал: УЗО 63А/0,1А/АС/S в этом боксе желательно
Таки можно и УЗО применять для сей цели, но тогда уж не желательно, но обязательно получается ;)
Vadim 161 написал: а лучше 3×16 как велит ПУЭ
Он это велит на вводе, а там СИП 2х16 и повторное заземление ПУГВ 1Х10, вроде бы противоречий с ПУЭ не замечено. А уж разводка по объектам причём? Сколько @fakel надо, столько и развёл.
Vadim 161 написал: более чем С40 никто не разрешит ставить
Какая схема у @fakel есть, такая есть. Тем более, что заказать у СО дополнительную мощность не так уж дорого. Например, я за дополнительные 15 кВт заплатил 4771.74₽, всего 30 кВт вышло, и вводной автомат поставил 3P B50 (хотя можно и С50, если по ПУЭ-7, т.к. вводной автомат в щиток имеет право срабатывать 5с)
08.07.2018 в 21:41:24
MaSeVi написал:
fakel написал: И какой вводной автомат при этом должен стоять?
3Р или 4Р на 25А.
fakel написал: А сколько выделяется при однофазной сети?
63А...
MaSeVi, А у товарища в щитке вводной стоит 3-полюсный С32 . Все по проекту. Так что автомат на 50 А в моём случае - не грех.
08.07.2018 в 21:41:46
Serge3leo написал: я за дополнительные 15 кВт заплатил 4771.74₽
Итого сколько у Вас мощность получилась с учётом ранее выделенной?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 21:43:37
30 кВт
08.07.2018 в 21:49:38
Serge3leo, Прикольно!))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 22:03:47
fakel написал: Так что автомат на 50 А в моём случае - не грех.
Это по проекту, или по принципу "а почему бы и нет"?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу