18.06.2018 в 20:51:26
Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?
Второй этаж, коридор и 4 кабинета. Рассматриваю вариант установить 1 сплит, мощностью с запасом. Двери в кабинеты открываются как на рисунке и могут быть все время приоткрыты. Дополнительно думаю пробить вентиляционные отверстия из каждого кабинета в коридор, как вариант поставить еще вентиляторы в эти отверстия.
18.06.2018 в 22:28:25
Канальный кондиционер с воздуховодами будет эффективен.
19.06.2018 в 06:44:48
P_avel, с настенным сплитом это априори не рабочая конструкция ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.06.2018 в 08:48:23
Нет. Схема нерабочая. Канальный с разводкой по помещениям или мультик с настенными в данном случае
ТОК-СМЕРТЬ!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу