Всем привет! У меня на даче старая распредкоробка с болтовыми соединениями.Можно ли прикрепить туда одножильный провод через кольцевой НКИ,опрессовав его?просто загибать жилу вокруг болта и прижимать шайбой с гайкой как-то не очень надёжно.
18.06.2018 в 22:52:08
Всем привет! У меня на даче старая распредкоробка с болтовыми соединениями.Можно ли прикрепить туда одножильный провод через кольцевой НКИ,опрессовав его?просто загибать жилу вокруг болта и прижимать шайбой с гайкой как-то не очень надёжно.
18.06.2018 в 22:57:03
Ephere, не будет надежного контакта между НКИ и моножилой. Если и обжимать, то в ТМЛ
Грубый, но справедливый
18.06.2018 в 22:58:29
Vadim 161, спасибо
18.06.2018 в 23:14:25
Ephere написал: просто загибать жилу вокруг болта и прижимать шайбой с гайкой как-то не очень надёжно.
Весь СССР моножилу колечком под болт прикручивал и вдруг ненадежно стало ? С чего бы вдруг ?
Да, ни фига.
18.06.2018 в 23:17:26
Ephere написал: просто загибать жилу вокруг болта и прижимать шайбой с гайкой как-то не очень надёжно.
Не просто, а по часовой стрелке. Тогда надежно.
18.06.2018 в 23:25:18
dokar,ну время то идёт,может что получше придумали
18.06.2018 в 23:30:14
Ephere написал: просто загибать жилу вокруг болта и прижимать шайбой с гайкой как-то не очень надёжно.
Это надёжнее ровно на одно лишнее соединение. Целая жила есть целая жила, наконечник придумали не от хорошей жизни, а от невозможности согнуть колечко в ряде случаев.
18.06.2018 в 23:36:41
Ephere написал: ну время то идёт,может что получше придумали
Разве, быть может только хуже, зато красивее!)))
Проектирование и сборка электрощитов.