Alexey_Spb написал: дифзащита (селективное трехфазной астро узо 30 мА в трубостойке и три узо TX3 30 мА в щите)
Алексей, это опечатка ? Почему УЗО на 30 мА, а не на 100 мА во вводном щите ?
19.06.2018 в 18:07:26
Alexey_Spb написал: дифзащита (селективное трехфазной астро узо 30 мА в трубостойке и три узо TX3 30 мА в щите)
Алексей, это опечатка ? Почему УЗО на 30 мА, а не на 100 мА во вводном щите ?
Грубый, но справедливый
19.06.2018 в 18:15:31
Alexey_Spb написал: До рубильника стоит 4p контактор чтобы отключать весь дом на время отъезда, им управляет радио модуль.
Теперь так сверхбюджетка выглядит? Или это абсолютный мастхэв по нынешним временам? Дорого? :cool:
Надо будет себе запилить (я серьезно).
19.06.2018 в 20:03:45
Vadim 161, нет, это не опечатка. В TT крайне важна двойная дифзащита не более 30 мА. Зачем ставить 100 мА если можно поставить селективное трехфазное узо 30 мА, которое будет защищать людей и быть одновременно противопожарным? И бегать к трубостойке не надо без крайней необходимости.
А ещё мне не очень нравится что все эти контакторы и рубильники не имеют по умолчанию задержку по разрыву нуля.. :( Может, зря переживаю.
19.06.2018 в 20:05:44
Radio, я бы это не ставил, тем более китайскую GSM-дрянь, которая из коробки выглядит совсем не как в инструкции.
19.06.2018 в 20:12:51
Alexey_Spb написал: В TT крайне важна двойная дифзащита не более 30 мА.
Простите Алексей, но где вы такое прочитали ?
Alexey_Spb написал: Зачем ставить 100 мА если можно поставить селективное трехфазное узо 30 мА, которое будет защищать людей и быть одновременно противопожарным? И бегать к трубостойке не надо без крайней необходимости.
Бегать будут и вас вспоминать :)
19.06.2018 в 21:05:51
Ebf, убедительная просьба не оффтопить и не уходить в сторону от основного вопроса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу