Данным блоком делать только разделение (т.е. на него завести PEN, землю и перемычки от него на самозажимные клеммные колодки)? Или все делать данными блоками?
temask88 написал:
Данным блоком делать только разделение?
Да.
temask88 написал:
а дальше группы N и все PE на самозажимные?
Не понял, если честно...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
temask88 написал:
Данным блоком делать только разделение?
Да.
temask88 написал:
а дальше группы N и все PE на самозажимные?
Не понял, если честно...
MaSeVi,
К примеру в щите 3 УЗО по 4 автомата на каждом (приходит 12 кабелей).
Т.е. я все 12xPE и 3 группы по 4xN сажу на такие блоки?
Или использую один такой блок для деления PEN - т.е. привожу в него PEN и заземление, а от него делаю перемычки на клеммные колодки KN26N(E) к которым подключаю уже потребители?
temask88 написал:
Т.е. я все 12xPE и 3 группы по 4xN сажу на такие блоки?
А, Вы про это. Нет, отдельные проводники приходящих линий, разумеется на штатные шины. Только N шин Вам нужно ещё 2 штуки...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
temask88 написал:
TDM РБ-125 на замену KJ02DN подойдет?
Да
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
1 штатная N есть, а Вам нужно 3. Соответственно ещё 2 шины N.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi,
По шинам эту уже другая тема. та что есть мне не пойдет. буду использовать такие - KN26N(E).
Вопрос еще всетаки по этому распределительному блоку. Предложенный вами медный. Но тут проблема только во входящем алюминиевом PEN. Мой вариант TDM - латунь - можно использовать для деления PEN?
И за чем Вам такая, у вообще всего 12 линий.
Вам нужны вот такие: KN06N...
0