Я не специалист в бытовых электросетях, но привык во всем стараться разобраться самостоятельно.
Для сбора щитка и подключения новой разводки в квартире пригласил мастера из Мосэнерго.
Прочитав много похожих тем на форуме, я понимаю, что мастер не прав.
Как сделать максимально правильнее?
Вся разводка сделана NYM
Розетки 3х2.5
Свет 3х1.5
Между щитками 3х4
Стояк в самой квартире проложен - многожильный алюминий 20-25 квадратов. Одна фаза только до меня, еще 2 пошли выше соседям сверху. Ноль общий с такогоже по сечению провода через "орешек".
Внизу около лифта в "электро-рубке" стоят 6 общих автоматов по 50А. Каждый, вроде как, на 3 фазы.
Нормально ли, теоретически, повышать номинал моего вводного автомата до 40А, если сейчас стоит 25А (счетчик СО-505 10-40А стоит давно - с 98-го года)?
Идея с 2-мя щитками принадлежит мне ) Так просто удобнее.
Еще несколько конкретных вопросов:
Ставить ли между щитками автомат 2P ?
Категория автоматов? Вроде как действительно лучше ставить В на теплый пол, линии розеток, где не будет мощных электромоторов и т.д. Или вообще все можно В ставить?
С номиналом автоматов мастер явно перебрал - я прав? Ставить не более 16А где у него 25А? Т.е. выбирать впритык? Сколько, например, ставить на теплый пол мощностью 350Вт?
С токами утечек УЗО тоже неправильно? 100mA много? Мастер говорит так и ставят везде - так нормально.
Разумно ли ставить общее УЗО после вводного 2P автомата? На какой ток его брать если ввод 40А? На 40А и брать или больше? Ток утечки - 100mA? Категория УЗО и тип в случае моей системы без третьего проводника - земли.
Ikibu написал :
около лифта в "электро-рубке" стоят 6 общих автоматов по 50А. Каждый, вроде как, на 3 фазы.
Сколько этажей, сколько квартир на этаже, какой этаж у Вас?
1) Желательно, номиналом 25А.
2) Непринципиально.
3) Для себя - можно впритык (в пределах разумного). На ТП - С6, к примеру. Дешевле выйдет, чем В2 на заказ. :)
4) 63А/100мА S на вход после автомата или счётчика, 10-30мА на группы розеток, ТП, бойлер и освещение сан.узлов. Или 63А/30мА на всю квартиру, можно вдобавок 10мА на группы ванной комнаты.
ВТБ! написал :
Сколько этажей, сколько квартир на этаже, какой этаж у Вас?
1) Желательно, номиналом 25А.
2) Непринципиально.
3) Для себя - можно впритык (в пределах разумного). На ТП - С6, к примеру. Дешевле выйдет, чем В2 на заказ. :)
4) 63А/100мА S на вход после автомата или счётчика, 10-30мА на группы розеток, ТП, бойлер и освещение сан.узлов. Или 63А/30мА на всю квартиру, можно вдобавок 10мА на группы ванной комнаты.
Этажей 9, 4 квартиры на этаже. У меня 4-й этаж. В каждой квартире свой стояк - свои провода в стене прям, в таком выложенном кирпичем канале в толстой стеклянной трубе d10 см. наверное. Вот у меня на четвертом этаже до моего вводного автомата своя фаза идет толстая квадратов 20-25 алюм. и выше идут 2 фазы - соседям сверху. А нуль общий, проходит насквозь и вверх тоже идет. С него орешком на меня отвод идет.
Внизу в электрорубке все это дело соединяется и там 6 больших таких автоматов с жестяными табличками. на них набит номинал - 50А-60А. Каждый автомат вроде как на 3 фазных провода.
3) Т.е. B2 и C6 вырубят линию примерно с одинаковой скоростью?? Странное вроде соответствие.
4) УЗО все типа S ставить? или только вводное, а остальные AC?
Если ноль у меня сквозной и к щитку конечно же не прикручен, щиток пластмассовый, зануление не делать? Зануление вешать на ту же точку, что и рабочий ноль нельзя - правильно?
Не доверяю с недавних пор специалистам не из интернета )
36 квартир, 6 трёхфазных автоматов - две квартиры на каждой фазе стояка.
Я бы ограничил номинал автомата до 32А, если 50А.
Если 63А - тогда 40А.
Т.е. B2 и C6 вырубят линию примерно с одинаковой скоростью??
Нет, но защита проводки более чем достаточная, а автомат дешевле и доступнее.
B2 - это не для бытового применения. Но при избыточном бюджете можно и экзотикой баловаться.
УЗО все типа S ставить? или только вводное, а остальные AC?
Вводное типа S по времени срабатывания, АС по характеру тока утечки - но можно и А, хуже точно не будет.
Обычные типа А, но допустимо АС.
Зануление вешать на ту же точку, что и рабочий ноль нельзя - правильно?
Отвод от PEN "орешком" подключается к шине PE, а уже от неё к зажиму N вводного автомата.
ВТБ! написал :
36 квартир, 6 трёхфазных автоматов - две квартиры на каждой фазе стояка.
Я бы ограничил номинал автомата до 32А, если 50А.
Если 63А - тогда 40А.
Нет, но защита проводки более чем достаточная, а автомат дешевле и доступнее.
B2 - это не для бытового применения. Но при избыточном бюджете можно и экзотикой баловаться.
Вводное типа S по времени срабатывания, АС по характеру тока утечки - но можно и А, хуже точно не будет.
Обычные типа А, но допустимо АС.
Отвод от Pen "орешком" подключается к шине Pe, а уже от неё к зажиму N вводного автомата.
Спасибо!
Отвод я правильно представил себе? - см. приложение
Бюджет не избыточный и желания сделать "круто" нету. Хочется нормальную защиту. Если в квартирах положено ставить В - значит я так и хочу сделать) Вроде нормальное желание. Вот только такое мнение разеляют здесь, на форуме, а электрики и продавцы в основной массе говорят - "не заморачивайся". Неприятное пренебрежение рекомендациями безопасности..
Про вводной автомат. Квартир ВСЕГО 31, а не 36 (на первом этаже - 1, на втором - 2, далее по 4)
Получается, если я поставлю 40А, а внизу 6 по 50А трехфазных на 31 квартиру у меня может быть ситуация, когда будет вырубать общий - нижний автомат?
Ikibu написал :
Отвод я правильно представил себе?
Да. Единственно, я бы подключил отвод от PEN к зажиму между зажимами PE и N (вплотную к N).
Хочется нормальную защиту.
Двухполюсник приличного производителя С32..С40 на ток КЗ 6000А на вводе, общее неэлектронное УЗО 40..63А/30мА А(АС), УЗО 10мА на группы сан.узлов и балкона, ПММ и измельчитель. Автоматы С6..С10 на освещение, С10..В16 на розетки, С25 на дополнительный щиток. По возможности двухполюсные (для удобства) 2P или 1P+N.
Если позволяет бюджет - УЗО 10мА на розетки детской комнаты. Можно такое же на тёплые полы.
Ikibu написал :
Получается, если я поставлю 40А, а внизу 6 по 50А трехфазных на 31 квартиру у меня может быть ситуация, когда будет вырубать общий - нижний автомат?
Начал собирать щиток.
Уже поставил 2P Siemens 5SX2 на 32А на ввод. Лучше перестраховаться. А там, глядишь, с соседями соберемся и пригласим переделывать стояк по всем правилам и с нормальной вводной мощностью, соответствующей современным потребителям.
Разобраться хочу и постепенно продвигаюсь в этом направлении)
Читал я эту статью, кто ж ее не читал.
В ней написано, что в быту применяют В и С.
В ставят там, где ток не привышает 3-5 номиналов, С - где в интервале 5-10 ln.
Значит на линии современных потребителей можно ставить характеристику В.
Посмотрел на рекомендованные схемы устройств для квартир и домов на оборудовании Moeller из их каталога. Там все автоматы категории B стоят. И на буржуйских сайтах в основном В.
При этом нерядовой менеджер в магазине сети "Планете Электрика" сказал странную фразу:
"Это раньше у нас везде ставили категории В, а сейчас перешли на С."
Вот и думаю, что он имел в виду. Не помню, к сожалению, как было совсем "раньше". Я относительно молодой и в щитки до 90-х годов точно не заглядывал. Не те интересы были )
По ссылке вырезка с текстом про категории автоматов из статьи по ссылке.
Я вам могу из практики сказать, наставил я этих автоматов не одну сотню за 11 лет работы в Жэке ( бустас по литовски). Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно. Иначе раз в неделю будете ползать и включать автомат. Это- из практики.
Комментатор написал :
Я вам могу из практики сказать, наставил я этих автоматов не одну сотню за 11 лет работы в Жэке ( бустас по литовски). Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно. Иначе раз в неделю будете ползать и включать автомат. Это- из практики.
Спасибо за хороший совет. Практика - это самое главное в таком деле.
Я собираю мнения опытных практикующих профессионалов.
Действительно спасибо!
Комментатор написал :
Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно.
К современной исправной бытовой технике пристойных производителей это замечание не относится. Пожалуй, единственное исключение - неинверторные кондиционеры, но на звание современных они "не тянут" и В16 для них тоже вполне достаточно.
ВТБ! написал :
К современной исправной бытовой технике пристойных производителей это замечание не относится. Пожалуй, единственное исключение - неинверторные кондиционеры, но на звание современных они "не тянут" и В16 для них тоже вполне достаточно.
А какой категории автоматы ставили раньше? Лет 10-15 назад?
Мне менеджер в магазине сказал, что раньше ставили В везде, а сейчас "перешли" на С.
Он что-то явно перепутал? Или так и было?