Здравствуйте уважаемые мастера. Ситуация следующая: стоит общее квартирное УЗО IEK 63А 30mA. В квартире установлен сплит (ballu инверторный). Периодически после долгой работы Сплита на охлаждение , выбивает УЗО. Когда сразу пытаюсь включить сразу отщелкивает обратно. Подождав часа 2 включаю УЗО и уже не отщелкивает. Ситуация повторяется если сплит опять поработает некоторое время. Подозреваю что проблема в Сплит системе. Как найти и устранить неисправность?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12819

24.06.2018 в 21:38:13

chaser777 написал: Ситуация следующая: стоит общее квартирное УЗО IEK 63А 30mA.

Вообще-то общим УЗО на 30 мА никто не ставит. Такие узо ставятся на фидера. На вводе ставиться на 100мА.

В Вашем же случае может получится что кроме того что может где-то на каком-то потребителе ослабла изоляция а к этому наложилась вся длина кабеля, уложенного при ремонте квартиры, поэтому и срабатывает узо.

Начните с того что замените вводное узо на то что необходимо. Если не верите тому что написал (а я могу и ошибаться) спросите в разделе "Электрика" так ли это. Можно и не спрашивать. Там проектов щитков куча.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.06.2018 в 11:51:11

Проверьте завод кабеля на клеммы блоков, рукожопы могли повредить (пережать) изоляцию, вот на землю и утечка.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.06.2018 в 14:30:56

Ким написал: На вводе ставиться на 100мА

300мА ...

Автор, смотри еще на перекос фаз (при условии, что УЗО трехфазное) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

chaser777
chaser777
Новичок

Регистрация: 20.04.2016

Жуковский

Сообщений: 10

25.06.2018 в 14:41:43

Бориска66, проводка однофазная

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.06.2018 в 14:44:03

Щас автору насоветуют вообще выкинуть узо : ) Нет в квартире таких длин кабеля чтобы 30ма утекало через изоляцию. Есть неисправность. Ее надо локализовать и потом найти и устранить. Неисправность может быть где угодно. Также надо смотреть требование по электроустановке, вроде бы баллу это китайская поделка, может для нее такая утечка штатная. В любом случае нельзя не согласиться с тем, что 30ма общее узо это странно, но само по себе это не является чем-то неправильным. Кроме того, никто не сказал о том, что после замены на 100ма перестанет выбивать. Ищите неисправность, сама не рассосется, это будет долго и обязательно дорого т.к. без инструментов не найти.

ЗЫ: также никто не исключает вероятность наличия двойной неисправности, поэтому проверять надо ВСЕ.

0
chaser777
chaser777
Новичок

Регистрация: 20.04.2016

Жуковский

Сообщений: 10

25.06.2018 в 14:52:28

Дополняю описание: Квартира небольшая (40кв.м) в квартирном щитке 8 электрических групп (2-свет, 1-плита, 5- розеток)и 1 узо на все группы. Проводка- однофазная. В подъезде счётчик и вводной автомат на 50А.

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.06.2018 в 15:41:05

chaser777, не вижу ничего неправильного в подборе УЗО и месте его установки, бюджетное решение, как итог проблемы в удобстве...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.06.2018 в 16:06:45

zadov написал: не вижу ничего неправильного в подборе УЗО и месте его установки

А как же селективность при установке последовательно друг за другом щитов ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.06.2018 в 16:21:28

Бориска66 написал: А как же селективность при установке последовательно друг за другом щитов ?

Во-первых это все (согласно описания) в одном щите. Во-вторых отсутствие селективности это не нарушение. Дифзащита есть, номинал подобран верно, сам по себе автомат более-менее нормального производителя -> никаких поводов придираться. А то что таков проект, ну, таков проект : )

chaser777, вы бы уже крышки с блоков сдернули да глянули что там да как... буквально третьего дня, подключили систему на 4 головы, мицубиши, общая стоимость проекта под 300 тыр. Включаем - выбивает УЗО. Монтажники чешут репу и просят еще включить. И так несколько раз. А оно вдобавок еще и по КЗ выбивать стало. Монтажники в ступоре, я в панике (это или наружник дохлый или кабель замурованный испортился), а оказалось проще, они завели жилы без внешней изоляции под прижимную скобу и закрутили ее, повредилась изоляция и возник пробой фазы на корпус. Потому что кругом одно рукозадство. Основные неисправности возникают на этапе подключения и легко исправимы. Труднее найти причину. Если на клеммах все нормально то далее проверьте мегомметром все линии (с отключенными потребителями!).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.06.2018 в 16:30:31

zadov написал: Во-вторых отсутствие селективности это не нарушение.

ПУЭ:

3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...