А как же селективность при установке последовательно друг за другом щитов ?
Во-первых это все (согласно описания) в одном щите. Во-вторых отсутствие селективности это не нарушение. Дифзащита есть, номинал подобран верно, сам по себе автомат более-менее нормального производителя -> никаких поводов придираться. А то что таков проект, ну, таков проект : )
chaser777, вы бы уже крышки с блоков сдернули да глянули что там да как... буквально третьего дня, подключили систему на 4 головы, мицубиши, общая стоимость проекта под 300 тыр. Включаем - выбивает УЗО. Монтажники чешут репу и просят еще включить. И так несколько раз. А оно вдобавок еще и по КЗ выбивать стало. Монтажники в ступоре, я в панике (это или наружник дохлый или кабель замурованный испортился), а оказалось проще, они завели жилы без внешней изоляции под прижимную скобу и закрутили ее, повредилась изоляция и возник пробой фазы на корпус. Потому что кругом одно рукозадство. Основные неисправности возникают на этапе подключения и легко исправимы. Труднее найти причину. Если на клеммах все нормально то далее проверьте мегомметром все линии (с отключенными потребителями!).