26.06.2018 в 14:48:13

Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется двухкомпрессорная мультисплит система на 4 внутренних блока.

Два из них, подключенные к одному компрессору работают как надо, а вот с другой парой проблема.

При одном включенном на холод, у него холодная только верхушка теплообменника,соответственно холодит плохо, зато у второго выключенного, весь теплообменник в инее. Если выключить первый и включить второй, ситуация меняеся до наоборот: второй еле холодит, выключенный в инее.

При запуске на обогрев, у того который не работает теплообменник ощутимо горячее чем у включенного.

Квартира покупалась с уже установленной системой, поэтому как было раньше не знаю. Может магистрали перепутаны? Или еще что?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.06.2018 в 15:10:26

Наверное перепутано соответствие кабеля и трассы. Вместе оба работают как надо? Если так то поменяйте местами кабели этих двух внутренних блоков на клеммах внешнего. Скорее всего внутренний блок дает команду на перекачку хладагента на чужой порт.

0
Аватар пользователя
alexandr_35

Местный

Регистрация: 26.06.2018

Москва

Сообщений: 2

26.06.2018 в 18:29:58

Кабели поменял, ситуация вообще не изменилась!!! Чудеса какие-то...

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.06.2018 в 19:02:55

Там должны быть буквы/цифры на портах. На клеммах те же самые. Отключите все кабели на внешнем блоке кроме одного и проверьте этот блок. Кондиционер должен дуть фреон в указанный порт, он должен быть холоднее остальных. Также будет полезным знать, что в некоторых кондиционерах (например мицубиши) заявлено автоматическое исправление неверной коммутации. Может быть она заглючила.

0