medved53 написал: по длине ТП я указал в чертеже(25м).

То ли это длина трубы в зоне ТП, то ли общая длина контура ТП (включая транзиты), то ли площадь. Но гидравлику нужно всё равно считать.

Если скворечник в юношестве хоть один сделали (или тем более табурет), то должны понимать, что без хотя бы примитивного расчета и чертежа на листочке в клеточку - у Вас ничего не получится. А система отопления будет посложнее скворечника или табурета.

medved53 написал: Кроме встроенного котлового вообще не планировал насосы.

Абалдеть! А как же Вы думали смог бы функционировать показанный Вами изначально коллектор? :eek:

medved53 написал: Коллектор бы позволил регулировать потоки по веткам

Никакой регулировки коллектор не позволит по расходу. Повторяю это второй и последний раз.

medved53 написал: В инете куча таких, и на сайтах.

Конечно, это не Ваше больное воображение, а полная беЗграмотность большинства советчиков и сайтов, информацию от которых Вы приняли за истину (а зря). Не верьте форумам и сайтам, а лучше читайте учебники.

medved53 написал: По поводу конструкции- двумя постами выше я кидал изображения.

Поймите наконец, что эти изображения - ни о чём! Не несут они никакой информации, кроме принципиальной схемы сдвоенного коллектора, от которой Вам "ни холодно, ни жарко". Наверное, было бы очень показательно рассказать анекдот про Слона и Зайца, которые решили поменяться на недельку яйцами. :D

medved53 написал: Можно бы и готовый купить, просто я раскидал по удобной мне схеме, чтобы магистрали не переплетались. Причем, при желании можно его дооснастить и какими нибудь там терморегуляторами и т.п.

Вы же даже не понимаете какой "готовый" Вам нужно купить! Выбирайте! Либо делать методом тыка, и с надцатого раза, может хоть как-нибудь и будет работать через одно место, либо сделать гидравлический расчет.

Сделайте гидравлический расчет сами.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
medved53

Местный

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 10:00:40

Inch1964, здравствуйте! Буду делать расчеты. Внутренне сам понимаю, что расчет это бОльшая уверенность, чем копирование. Просто в этой области у меня знаний ноль, не знаю с чего начать. Буду теперь лазить опять же на сайтах, искать методики. Книг то таких вряд ли найдешь. Да и к спецам в своём городе обращаться, где найдешь реально толкового? Головной боль, помимо прочего, добавилось.

0
Аватар пользователя
medved53

Местный

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 10:18:15

Inch1964, и всё таки не уймусь. Каким, тогда, образом у меня раньше функционировала система с веткой второго, веткой первого и веткой (стальная труба, как по старинке) ванной комнаты, которую сейчас заменил на 4 секции радиатор, Полотенчик и ТП? Контуры расходились через кучу тройников, без запорной арматуры. Было 3 основных контура. Дополнительных насосов-ноль. Батареи все горячие. Я Вам прям извиняюсь, если для Вас это простота, а я тут такой упертый бестолковый. Я и не отрицаю))

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 10:38:32

medved53 написал: Книг то таких вряд ли найдешь.

Зайдите на офф.сайт Герц-Арматурен. В разделе "Академия" есть хорошая подборка литературы. Почитайте книгу Зайцева и Любареца, она написана довольно доступным языком и имеет множество иллюстраций.

medved53 написал: Каким, тогда, образом у меня раньше функционировала система?

При отсутствии гидравлической схемы, узнать правильно ли она функционировала и почему вообще фукнционировала - невозможно. Может там и было правильно, а может нет - остается только гадать на кофейной гуще.

medved53 написал: не знаю с чего начать

Посоветую программу от фирмы Sankom. Либо беЗплатную прогу под определенный бренд, например, только Герц (но только Данфосс не выбирайте), либо полнофункциональную прогу Аудитор СО 3.8, но с ограничением периода функционирования.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 10:44:44

medved53 написал: Контуры расходились через кучу тройников, без запорной арматуры. Было 3 основных контура. Дополнительных насосов-ноль. Батареи все горячие.

Тройники и выполняли функцию коллектора. А может коллектор там и вовсе не был нужен, например, как в показанном расчете гидравлики - https://drive.google.com/open?id=0Bwc9VUj_IE1zT1JZY3Zmb1lhT28

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
medved53

Местный

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 13:24:27

Inch1964, прошу меня извинить за грубую настойчивость. Может мне просто доработать отопление вот так: И не париться с коллекторами. Спаять основные магистрали трубой 32-й. Если где не будет тянуть, тогда добавлю насосы (но, уже по факту). Подкова-это труба отопления 1-го этажа.

0
Аватар пользователя
medved53

Местный

Регистрация: 29.06.2018

Орел

Сообщений: 18

02.07.2018 в 13:25:02

Inch1964, прошу меня извинить за грубую настойчивость. Может мне просто доработать отопление вот так: И не париться с коллекторами. Спаять основные магистрали трубой 32-й. Если где не будет тянуть, тогда добавлю насосы (но, уже по факту). Подкова-это труба отопления 1-го этажа.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 16:02:59

medved53 написал: Inch1964, прошу меня извинить

Прошу и меня извинить, но тратить время своей жизни на разбор Вашей прежней (неизвестной по всем параметрам) системы отопления безвозмездно - у меня нет ни времени, ни желания. Вы это время оплатили тем, кто делал. Логично было бы у них и спросить. ;) Мне же Вы ничего не платили, поэтому извольте довольствоваться беЗплатными советами, ибо у Вас ни малейшего морального права смотреть "дарёной лошади в зубы!". Если же Вам нужен полноценным и работоспособный на 100% проект - можете обратиться в личку и/или посетить мой сайт.

Советы правильные уже многие Вам дали, но это не значит, что кто-то будет делать Вам проект безвозмездно.

Поэтому правильные пути решения Вашей проблемы: 1) Рассчитывать гидравлику и теплотехнику самому. 2) Нанять профессионала. 3) Делать всё через Опу, надеясь что с надцатого раза получится.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2018 в 16:05:07

medved53, В первый и последний раз задам вопрос:

"Вам нужно сделать правильно, или устроит и через ОПУ?"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.