02.07.2018 в 13:41:21

temask88 написал: И ещё, по проекту вводной автомат на 32а, кабель алюминий 4х16.

Если у Вас по ТУ 15 кВт, то откуда взялись 21 кВт?

temask88 написал: ложить

Рускаво йазыка нада знать)))

temask88 написал: 5х16

Да 10 кв.мм достаточно.

temask88 написал: Цена номинала выше почти не отличается? Почему бы и нет.

Ну, как хотите. Деньги Ваши - выбор Ваш.

temask88 написал: Как я понимаю данный кабель он защитит

Конечно, защитит.

temask88 написал: а раз на 32а согласовали то и пусть будет?

Ну, раз согласовали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

02.07.2018 в 13:42:12

Vadim 161 написал: начитаются всяких сказачников потом и бродят такие басни по интернетам.

Сеть - зло)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 13:48:18

temask88 написал: Из мощных потребителе планируются индукционная варочная, электрический духовой шкаф, посудомоечная машина, стиралка.

Вот об этом Radio, и предупредил:

Radio написал: у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме,

Генератор на сколько получается? Все клянутся, что поняли и перегружать низя. На практике проще защиту поставить от включения мощного оборудования при работе от генератора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

02.07.2018 в 14:28:09

temask88 написал: переключатель SFT440

Надо твёрдо помнить, что данный переключатель нельзя использовать под нагрузкой, что наверняка забудется. Вам нужен тогда вот такойHIM404

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

02.07.2018 в 14:58:50

temask88 написал: И ещё, по проекту вводной автомат на 32а

Если по ТУ у Вас 15кВт,то номинал автомата - 20А. 32А соответствует мощности в 20кВт.

temask88 написал: ... кабель алюминий 4х16...

16квадрат это минимальное сечение провода СИП.Меньшее сечение может не выдержать ветровых или ледяных нагрузок. Если оставляете автомат на 32А, то после него должен быть 5х6. Если уменьшаете до 20А, то 5х4.

Radio написал: Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме

Ну если чайник не включать еще ума хватит, то про стиралку или посудомойку могут забыть напрочь.

также обращаю внимание на "особенность" работы 3-х фазных потребителей от однофазной нагрузки. Если при 3ф питании токи в нейтрали суммируются геометрически, то при однофазном - алгебраически. Т.е. при работе варочной панели полностью от одной фазы у Вас по нейтрали сечением 2.5кв.мм пойдет ток в 32А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 15:35:13

Alex9801 написал: Т.е. при работе варочной панели полностью от одной фазы у Вас по нейтрали сечением 2.5кв.мм пойдет ток в 32А.

Смотря как подключено, при 5 ти проводке будет работать только один блин, ну два.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 18:29:43

Alex9801, MaSeVi, megrad,

По номиналу УЗО можно и объяснит нормально. Дайте информацию отпроизводителя о которой говорите.

Кабель 4x16 и автомат на 32а в согласованном проекте. Проект делал не я. Кабель будет в земле.

Автомат на линию генератора может и поставлю. С эти определюсь когда буду знать какой генератор будет.

Him не устраивает из-за щита Hager Volta в который как я понимаю он не влазит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2018 в 18:40:32

temask88 написал: Автомат на линию генератора может и поставлю.

Вообще то это защита линии, АВ не гене защитит только гену. :)

temask88 написал: Him не устраивает из-за щита Hager Volta в который как я понимаю он не влазит.

Поставьте АББ серию ОТ63 и под нагрузкой мона врубить и в любой щит влазит.

temask88 написал: Кабель 4x16 и автомат на 32а в согласованном проекте.

Вроде проходит по току, но как отметил Alex9801,

Alex9801 написал: Если по ТУ у Вас 15кВт,то номинал автомата - 20А.

вернее 25 А,так что Вы получите больше (32х220)х3=21,12 А, по 7 кВт на фазу при питании оборудования 220 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21913

02.07.2018 в 18:44:46

Alex9801 написал: Ну если чайник не включать еще ума хватит, то про стиралку или посудомойку могут забыть напрочь.

С какого перепуга?

0
temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 18:45:33

MaSeVi, Vadim 161,

Вот вы говорите «сеть зло», «раз вы умнее».

А вы для меня в данном случае кто? Почему я тем словам не должен верить, а этим должен? Где факты - ссылка на производителя?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2018 в 18:50:27

temask88, вы знаете что значат циферки 16А, 25А, 40А, 63А... на УЗО ?

0

Грубый, но справедливый