08.07.2018 в 15:47:11
Добрый день, Есть старенькая квартира трешка, в щитке на лестнице 2 автомата по 16 ампер, один на всю квартиру , один на ванну, точней на розетку под стиралку. Также протянут кабель во время ремонта коридора 2x2.5 на кухню от щитка но еще не подключен, Сейчас хотим подключить этот кабель и на него поставить пока розетку для подключения новой плиты с электрической духовкой (под максимальной нагрузкой показывает 3,1 квт) в дальнейшем когда будем делать небольшой ремонт в кухне хотим от него запитать все розетки. плита будет максимальной нагрузкой.
Хочу заменить заодно все автоматы (так как им много лет и они какие то ноунейм) Один знакомый посоветовал поставить 3 автомата abb по 16А и к ним по 1 узо abb 25а к каждому.
Верно ли , если да то какие , если нет то как лучше. Спасибо.
08.07.2018 в 16:00:02
xmixx написал: узо abb 25а к каждому
Странный совет, если к каждому, то у всех производителей есть дифавтоматы. А брэнд, вопрос престижа. Надёжность обеспечивается дублированием, качеством контакта и прямыми руками.
08.07.2018 в 16:04:33
Serge3leo написал:
xmixx написал: узо abb 25а к каждому
Странный совет, если к каждому, то у всех производителей есть дифавтоматы. А брэнд, вопрос престижа. Надёжность обеспечивается дублированием, качеством контакта и прямыми руками.
Serge3leo, ну я вот думаю поставить 3 автомата на 16А и на них одно узо на 40А , верно ли так?
08.07.2018 в 16:07:11
xmixx написал: Один знакомый посоветовал поставить 3 автомата abb по 16А и к ним по 1 узо abb 25а к каждому.
Может проще 3 дифа поставить? Как правило в старом жил фонде, места не слишком много.
xmixx написал: Также протянут кабель во время ремонта коридора 2x2.5 на кухню от щитка но еще не подключен,
Вообще то 3х2.5.
xmixx написал: Сейчас хотим подключить этот кабель и на него поставить пока розетку для подключения новой плиты с электрической духовкой (под максимальной нагрузкой показывает 3,1 квт) в дальнейшем когда будем делать небольшой ремонт в кухне хотим от него запитать все розетки. плита будет максимальной нагрузкой.
Тогда нужно 3х4. Или вторую линию 3х2,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 16:07:40
хотя может просто поставить три таких Автомат дифференциальный Abb 2 полюса 16 А, 2CSR145001R1164 - в леруа вроде есть
08.07.2018 в 16:08:30
megrad написал:
xmixx написал: Один знакомый посоветовал поставить 3 автомата abb по 16А и к ним по 1 узо abb 25а к каждому.
Может проще 3 дифа поставить? Как правило в старом жил фонде, места не слишком много.
xmixx написал: Также протянут кабель во время ремонта коридора 2x2.5 на кухню от щитка но еще не подключен,
Вообще то 3х2.5.
xmixx написал: Сейчас хотим подключить этот кабель и на него поставить пока розетку для подключения новой плиты с электрической духовкой (под максимальной нагрузкой показывает 3,1 квт) в дальнейшем когда будем делать небольшой ремонт в кухне хотим от него запитать все розетки. плита будет максимальной нагрузкой.
Тогда нужно 3х4. Или вторую линию 3х2,5.
megrad, почему 3, в наших домах нет заземления
08.07.2018 в 16:09:09
Не понятно как они у Вас подключены, один на 16 на всё, потом после него на 16 на стиралку? Или две линии и какой перед ними общий?
08.07.2018 в 16:09:12
xmixx, либо 1 УЗО скажем ампер на 40, на все АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 16:19:00
вот такое у нас на площадке, в кружке то что наше, остальное другие квартиры, где стрелка кабель на стиралку - временно отключили
08.07.2018 в 16:40:57
поставлю 3 автомата Выключатель автоматический ABB 1 полюс 16 А и на них 1 УЗО Abb 2 полюса 40 А, 2CSF202004R1400
все верно?
08.07.2018 в 16:47:26
xmixx написал: все верно?
Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 16:49:02
xmixx, Вам ещё потребуется двух полюсный выключатель нагрузки или двухполюсный АВ. Вместо этого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 16:57:52
megrad написал: xmixx, Вам ещё потребуется двух полюсный выключатель нагрузки или двухполюсный АВ. Вместо этого
megrad, такой - РУБИЛЬНИК (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ) ДВУХПОЛЮСНЫЙ С КРАСНЫМ РЫЧАГОМ ABB SD202 на сколько ампер?
08.07.2018 в 16:58:51
xmixx написал: на сколько ампер?
На те же 40А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 17:02:11
MaSeVi, спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.