08.07.2018 в 16:49:02
xmixx, Вам ещё потребуется двух полюсный выключатель нагрузки или двухполюсный АВ. Вместо этого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 16:57:52
megrad написал: xmixx, Вам ещё потребуется двух полюсный выключатель нагрузки или двухполюсный АВ. Вместо этого
megrad, такой - РУБИЛЬНИК (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ) ДВУХПОЛЮСНЫЙ С КРАСНЫМ РЫЧАГОМ ABB SD202 на сколько ампер?
08.07.2018 в 16:58:51
xmixx написал: на сколько ампер?
На те же 40А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 17:02:11
MaSeVi, спасибо
08.07.2018 в 17:02:45
megrad, MaSeVi, спасибо
08.07.2018 в 17:16:00
MaSeVi, причём ВН скорей всего был на 10 А...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.07.2018 в 17:18:34
megrad, Вы про что?))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2018 в 17:52:17
MaSeVi написал: Вы про что?
Про мёртвый ВН, у которого нет верхней крышки..