#6374855

Приветствую. Стал обладателем недостроенного коттеджа. Пришла очередь отопления, и захотел по всему первому этажу сделать теплый пол. И прошу вашего совета, правильно ли мне обрисовали картину монтажники. Площадь пола всего первого этажа 250 метров. Мне насчитали коллектор на 32 контура. Посоветовали ставить один коллектор, чтобы не тратиться на смесительные узлы, насосы. Меня терзают сомнения, есть ли вообще такие коллекторы, и какой насос продавит 1800м труб теплого пола. Или подскажите, как вообще делаются теплые полы на такой большой площади?

Просто_Саня написал:
подскажите, как вообще делаются теплые полы на такой большой площади?

Желательно сделать гидравлический расчёт. Возможно, что можно обойтись и меньшим количеством коллекторных выходов ТП.
Сборные коллекторы делают обычно до 12-ти включительно контуров. Если требуется большее количество, то приходится собирать из быстросоединяемых модулей. Но это обходится дороже, чем сборные коллекторы.

Пример из гидравлического расчёта ниже, с раскладкой ТП. В данном случае для ТП достаточно насоса Grundfos Alfa2L 25-60 в режиме СР1

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Просто_Саня написал:
подскажите, как вообще делаются теплые полы на такой большой площади?

Желательно сделать гидравлический расчёт. Возможно, что можно обойтись и меньшим количеством коллекторных выходов ТП.
Сборные коллекторы делают обычно до 12-ти включительно контуров. Если требуется большее количество, то приходится собирать из быстросоединяемых модулей. Но это обходится дороже, чем сборные коллекторы.

Пример из гидравлического расчёта ниже, с раскладкой ТП. В данном случае для ТП достаточно насоса Grundfos Alfa2L 25-60 в режиме СР1

Inch1964, Какая самая длинная ветка теплого пола?

Просто_Саня написал:
Какая самая длинная ветка теплого пола?

В данном доме - около 116 метров. Но это не определяющий фактор, т.к. в каждом конкретном случае гидравлические условия совершенно разные.

Длина контура может быть и 200 метров. Главное, чтобы гидросопротивление было таким, чтобы насос справился, и чтобы балансировочными клапанами на коллекторе можно было произвести гидравлическую увязку всех цирк.колец ТП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Просто_Саня написал:
Посоветовали ставить один коллектор, чтобы не тратиться на смесительные узлы, насосы.

По пунктам разбирать чужие глупости очень неблагодарное занятие. Тем более, не все глупости они Вам успели озвучить.