16.07.2018 в 13:21:42
АПОСТОЛ, все выключил в доме .все ровно включаю духовку вышебает автомат
16.07.2018 в 15:12:58
id427836526 написал: АПОСТОЛ, все выключил в доме .все ровно включаю духовку вышебает автомат
id427836526, духовка у вас 3,5кВт она при правильном подключении с выключившими комфорками обязана работать. Значит проблема в духовке , пото му что комфорки у вас 5,8кВт которые исправно работают.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
16.07.2018 в 15:20:33
Проверить выключатель, тэн, проводку.
16.07.2018 в 20:33:34
тепловые расцепители в автоматах работают мнгновенно только при перегрузке 145% ,в других пределах чем меньше перегрузка тем дольше расцепитель срабатывает.Бывает что привешение по току в 0,5 А может 10 часов не отшибать расцепитель. Что касается тока,берём токовые клещи врубаем потребителя смотрим,считаем ток по таблице. Если отшибает диф,или узо,то очевидно проблема в схеме подключения.ну или есть утечка,но мне кажется её нет. Так же бывают такие косяки,что некоторые потребители в щитке напутаны,и висят на неправильных нулевых шинках,не своего узо. Тогда отшибать узо будет при включении пары конфликтующих потребителей.