id427836526
id427836526
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Тюмень

Сообщений: 9

16.07.2018 в 08:41:10

Федя222, нет две сити которые

0
Федя222
Федя222
Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 554

16.07.2018 в 08:50:11

Есть предположение что напутано у вас в подключении. Я бы попробовал включить плиту в обычную розетку, в которой уверен, что ничего не перепутанно и заземление не подключать. Естествено, включать на полную мощность ничего не нужно, максимум комфорка и духовка.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

16.07.2018 в 09:18:13

Мощность вашей плиты 9,3 кВт , автомат у вас на 40а.Замена автомата либо пользоваться по очереди

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

16.07.2018 в 13:13:53

Приветствую всех! Господа, все вы с глазами, видите просто вопиющую безграмотность ТС в изложении темы и ее обсуждении, и НИКТО не сделает этому грамотею замечание! Неужели глаз не режет?! Весь мир готовы учить русскому языку, а сами игнорируете уважение к родному (надеюсь) языку... Написать строчку замечания не так уж трудно, да и ТС (нынешний и многие-многие другие), думаю, не обидится. Будет лишний повод открыть учебник.

0
id427836526
id427836526
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Тюмень

Сообщений: 9

16.07.2018 в 13:21:42

АПОСТОЛ, все выключил в доме .все ровно включаю духовку вышебает автомат

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

16.07.2018 в 15:12:58

id427836526 написал: АПОСТОЛ, все выключил в доме .все ровно включаю духовку вышебает автомат

id427836526, духовка у вас 3,5кВт она при правильном подключении с выключившими комфорками обязана работать. Значит проблема в духовке , пото му что комфорки у вас 5,8кВт которые исправно работают.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Хондавод
Хондавод
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 52

16.07.2018 в 15:20:33

Проверить выключатель, тэн, проводку.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

16.07.2018 в 20:33:34

тепловые расцепители в автоматах работают мнгновенно только при перегрузке 145% ,в других пределах чем меньше перегрузка тем дольше расцепитель срабатывает.Бывает что привешение по току в 0,5 А может 10 часов не отшибать расцепитель. Что касается тока,берём токовые клещи врубаем потребителя смотрим,считаем ток по таблице. Если отшибает диф,или узо,то очевидно проблема в схеме подключения.ну или есть утечка,но мне кажется её нет. Так же бывают такие косяки,что некоторые потребители в щитке напутаны,и висят на неправильных нулевых шинках,не своего узо. Тогда отшибать узо будет при включении пары конфликтующих потребителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу