djl., неверно считаете. Как по длине труб, так и совершенно не учитывая такой значимый фактор, как устранение гидравлического «короткого замыкания» между стояками - это самое важное, это то, из-за чего не работает отопление в Вашем доме. Было КЗ «труба подачи - шаровой кран - радиатор - шаровой кран - труба обратки». А теперь его нет в этой квартире.

0
djl.
djl.
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Москва

Сообщений: 17

16.07.2018 в 14:02:59

Mazayac, если заказчик жаловался на температуру, то основные потери из-за КЗ явно были не в этой квартире. Хотя я и правда об этом не подумал, что объем перетекания из подачи в обратку уменьшится. Вот думаю может мне убрать заужение в соединении на 10-ом этаже между подачей и обраткой и прогнать это через радиатор?... :) Да и плевать на остальных...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.07.2018 в 14:06:07

djl., подождите, у Вас трубы подачи и обратки соединены ещё и мимо радиатора??? Если так, то это просто лютый трэш. Вырезание этого соединения заметно улучшит работу всех ОП на этом стояке, это не «плевать на остальных», наоборот. Фото можно?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5777

16.07.2018 в 14:20:01

Насчёт фото, поддерживаю.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.07.2018 в 14:22:35

Олегович, этак починим случайно отопление в 10 квартирах, хех :)

0
djl.
djl.
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Москва

Сообщений: 17

16.07.2018 в 14:23:33

Пытаюсь вспомнить, прошу прощения, наверное все же ввел в заблуждение. Трубы наверное не соединены между собой. Вечером дома гляну. Прошлой зимой почти не лазил туда, подзабыл. Ну ни че в этом походу придется :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5777

16.07.2018 в 14:30:43

Mazayac, мелко берете) во всём доме проблемы...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.07.2018 в 14:39:32

Олегович, ну так только топикстартер готов что-то делать. Остальные, верю, как обычно в массе - пассивные существа «моя хата с краю» и/или «главное у меня тепло».

0
djl.
djl.
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Москва

Сообщений: 17

16.07.2018 в 14:40:01

Это я просто когда-то, до установки насоса, думал об этом. Думал что будет если поставить перемычку такого же диаметра, на последнем 10-ом этаже, с регулируемым вентилем. И попробовать уменьшить сопротивление циркуляции по магистральным трубам. Через радиаторы пойдет меньше но температура должна была бы вырасти.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.07.2018 в 14:41:01

djl., не, это только усугубит беду. Элементарная логика должна подсказать Вам, что таких «перемычек» из радиаторов с ШК и так 10 штук на стояке :D Добавление одиннадцатой на любом этаже ухудшит работу всех ОП.

0
djl.
djl.
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Москва

Сообщений: 17

16.07.2018 в 14:43:27

Олегович, а на сколько байпасс заужен? Я уж задумался над тем, что может и правда за счет уменьшения КЗ, хуже и не станет?

0