Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

20.07.2018 в 13:05:32

Здравствуйте. Делается ремонт в 3к панельке (И-155н). В ней два СУ, в каждом своя вентшахта. Точнее венткороб бетонный. Через венткороб одно из СУ (СУ№1) вентилируется и кухня: имеется штатное отверстие выходящее на кухню. В процссе ремонта кухня "переедет" ближе к другому СУ (СУ№2). Вопрос№1. Можно ли вентиляцию кухни подключить к вент.коробу СУ№2с точки зрения норм и правил? Насколько я знаю, подключать кухню к вентиляции санузлов запрещено, и ответ на мой вопрос "нет, нельзя". Но с другой-то стороны, кухня до перепланировки и так была подключена к вентиляции СУ(СУ№1). Т.е. по логике и вариант от застройщика тоже неправильный. Так как? Вопрос№2. Кто и при каких условиях сможет проконтролировать устройство моей вентиляции?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.07.2018 в 21:06:57

Posix86749, Если кухонный зонт мощный,а под ним еще будут частенько засиживаться два курильщика,лучше вообще эту вентиляцию выбросить на улицу,все будет прекрасно работать.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

21.07.2018 в 10:48:47

Нет, курящих точно не будет. А разве можно вытяжку вот так просто выводить на улицу?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.07.2018 в 22:52:29

Posix86749, Разрешено то,что не запрещено.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу