21.07.2018 в 19:20:31
#6381614
Добрый день. Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6. Покупал не на рынке, а в специализированном магазине. Стал снимать изоляцию черную, а под ней белый защитный слой. До этого покупал Электрокабель ВВГНг LS, так вот у того кабеля этот слой плотный и чиститься с усилием (правда, надо отдать должное я покупал Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)), а вот на конкорде просто ломается эта белая изоляция в руках и если ее растереть пальцами - крошится.
Вопрос: так и должно быть или это дефект кабеля? Внешняя изоляция черная тоже достаточно легко снимается, если сделать разрез. У меня паранойя или это нормально?
И вот еще... замерил диаметр кабеля этого производителя 2,5 квадрата... показывает 1,7... по таблице должно быть 1,78... какие допуски по норме?
21.07.2018 в 19:23:08
#6381616
Sneaky Pete, это нормально.
21.07.2018 в 19:24:09
#6381619
Sneaky Pete написал: У меня паранойя или это нормально?
Это нормально. Что не исключает паранойю. :)
21.07.2018 в 19:34:09
#6381623
MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
21.07.2018 в 19:53:00
#6381630
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
21.07.2018 в 19:54:14
#6381631
Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Тем более наверняка проводник не круглый...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 19:57:47
#6381636
MaSeVi написал:
Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Тем более наверняка проводник не круглый...
MaSeVi, про круглый проводник тоже заметил.... Взял ШЦ сначала измерил в одном месте - одно значение. в другом - уже отличается где-то в большую сторону, где то в меньшую. Провод выпрямил по-максимому. Наверное, в этом все и дело. Возьму второй ШГ для теста - посмотрим что скажут два разных:)
21.07.2018 в 19:58:44
#6381638
Slavka.sav написал:
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Slavka.sav, ну написано может быть что угодно:) А вот что на самом деле... хотя я магазину доверяю, но всякое может быть. Производитель для меня новый:) Меня еще смутило, что фазный провод там белый (хотя по госту это вроде ок..), а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал. Обычно целиком синий в кабеле с тремя жилами. Или это допускается?
21.07.2018 в 20:00:33
#6381639
Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
21.07.2018 в 20:03:03
#6381640
Sneaky Pete, Ну мне Конкорд попадался только один раз и то бронированный, но качество очень понравилось
21.07.2018 в 20:03:39
#6381641
dokar написал: Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
dokar, да просто только заморочился с проводкой в квартире и решил почитать интернеты. Ну вот и отсюда вопросы стали возникать:) НЕ хочется же г... какое то проложить. Кстати, про мерялось - это хорошо. Думаю этот ШЦ не совсем точный. Посоветуете хороший ШЦ?
21.07.2018 в 20:14:37
#6381648
Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)
21.07.2018 в 20:15:13
#6381650
Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?
21.07.2018 в 20:19:03
#6381652
Sneaky Pete написал: Провод выпрямил по-максимому
Это как Вы такое сделали? :eek:
Sneaky Pete написал: а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал
Да как г...а за баней, такое бывает встречаешь, но таки это тоже не страшно!)))
Sneaky Pete написал: Думаю этот ШЦ не совсем точный
Он хорош "на глаз", если честно - я так с помощью него всё утро упражнялся. А если честно, но субъективно - Конкорд достойный кабель
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 20:22:34
#6381657
Slavka.sav написал: Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)
Slavka.sav, Итак, что я для себя вынес из обсуждения:
единственный вопрос который остался: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего. Вроде про ГОСТу ГОСТ 31996-2012 пункт 5.2.1.10 нет ничего про сине-белый кабель. Не соблюдают ГОСТ?)
21.07.2018 в 20:34:40
#6381668
Sneaky Pete написал: Если кабель заявлен по ГОСТ, то точно никаких ТУ и скорее всего нормальный кабель
ТУ - элементы ГОСТ'а.
Sneaky Pete написал: скорее всего нормальный кабель
Нормальный.
Sneaky Pete написал: учитывая тот факт, что куплен он не на рынке
Иные магазины поддуривают, а рынки - официальное "железо" поставляют))).
Sneaky Pete написал: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего
Нормальное, не большинство, конечно, но прилично. Не парьтесь - производители же не идиоты дурь "гнать".
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 20:34:40
#6381669
Sneaky Pete написал: Если кабель заявлен по ГОСТ, то точно никаких ТУ и скорее всего нормальный кабель
ТУ - элементы ГОСТ'а.
Sneaky Pete написал: скорее всего нормальный кабель
Нормальный.
Sneaky Pete написал: учитывая тот факт, что куплен он не на рынке
Иные магазины поддуривают, а рынки - официальное "железо" поставляют))).
Sneaky Pete написал: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего
Нормальное, не большинство, конечно, но прилично. Не парьтесь - производители же не идиоты дурь "гнать".
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 20:42:46
#6381674
dokar написал: Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?
dokar, изоляция жил чистится как обычно. Не заметил никакой разницы. Я использую инструмент для снятия изоляции. НА пробу снял с помощью ножика. Вроде все нормально. Ничего такого в глаза не бросилось. На что нужно обратить внимание? А про хрупкость я подумал, что возможно (если такое вообще может быть) валялась бухта на каком нибудь морозе зимой или на жаре летом. Отсюда такие "изменения". Я же не профессионал, вот и засомневался. Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
21.07.2018 в 20:49:59
#6381678
Sneaky Pete написал: На что нужно обратить внимание?
На это:
Sneaky Pete написал: НА пробу снял с помощью ножика
Не делайте так.
Sneaky Pete написал: Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
Да, "жирненько" у них с изоляцией. Хотя у меня было 2 провода на 6 кв. от Кольчугино, толщина изоляции сильно разнилась, на одном из-за этого даже казалось, что 4-ка, хотя была честная 6-ка. Не придумывайте себе ненужных задач - всё у Вас хорошо!)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 21:06:14
#6381690
MaSeVi, а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь?:) в худшем случае:) Я так не делаю, но все же... я бы еще понял многожильный... но моножила... Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят и на вопрос почему снимаю изоляцию ножом на многожике улыбаются и говорят, что опыт:)
21.07.2018 в 21:12:08
#6381693
Sneaky Pete написал: а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь?:) в худшем случае:)
Всему - свой инструмент, априори. Но это моё мнение, кто-то, быть может, Паганини в снятии изоляции. Можно повредить изоляцию, можно "посечь" сечение.
Sneaky Pete написал: Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят:)
Да всякое встречается, что ж теперь - удавится? Ко мне приходил подключать электрик с рукой в гипсе, мол, что надо сделать? Из инструментов: пассатижи, которыми хотел крутить многожилу, да отвёртка. Как-то справились совместно)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 21:17:12
#6381703
MaSeVi, все ясно:) Всем спасибо за ответы - успокоили:)
21.07.2018 в 21:26:41
#6381713
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.07.2018 в 23:12:49
#6381811
Работал я несколько лет назад с плоским Конкордом, тогда мне очень не понравилось прилипание жил к внешней оболочке, талька гады пожалели. С круглым пока не работал, хотел взять 10 метров на пробу, но не хотят бухту дербанить.
Грубый, но справедливый
21.07.2018 в 23:19:14
#6381813
Sneaky Pete написал: Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6.
Отличный кабель.
21.07.2018 в 23:25:19
#6381815
Vadim 161 написал: Работал я несколько лет назад с плоским Конкордом, тогда мне очень не понравилось прилипание жил к внешней оболочке, талька гады пожалели. С круглым пока не работал, хотел взять 10 метров на пробу, но не хотят бухту дербанить.
Vadim 161, С 14-го года работаю с круглым - 1.5 и 2,5.-
M@STER71 написал:
Sneaky Pete написал: Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6.
Отличный кабель.
M@STER71, сходнные впечатления
22.07.2018 в 00:28:22
#6381865
M@STER71 написал: Отличный кабель.
3х6 не встречал, а вот 3х2.5 попадался ваш восторг не разделю. Меди в жилах этого производителя похоже не осталась :( Жилы делают из стальной проволоки что ли...
Sneaky Pete написал: а под ней белый защитный слой
Вроде это не защитный слой а мелонаполненная резина для придачи формы кабелю. :)
22.07.2018 в 00:33:37
#6381868
Garder. написал: Жилы делают из стальной проволоки что ли...
чепуху только не пишите, пож! покажите качественные фото вашего кабеля, бирки, жилы из стали и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.07.2018 в 00:42:22
#6381879
ZooZoo написал: чепуху только не пишите, пож! покажите качественные фото вашего кабеля, бирки, жилы из стали и т.д.
Специально для ВАс, ну конечно же не из стали, а из пружинной проволоки :)