23.07.2018 в 20:26:38
Стоял кондей лет 6, нормально работал, но трубы были поверх стены сделаны. Решил в штробу убрать, внутренний блок отключил от трассы, перегнав фреон в наружный.
Трубы спрятал, больше ничего не менял, вешаю внутренний блок, соединяю трубки, вакуумирую - все отлично получилось, кондей работает, вакуум держит - только не учел, что штроба чуть ниже получилась и теперь блок не закрывает полностью трубки.
Снимаю блок, перегнав фреон в наружный блок, перевешиваю рамку, вешаю внутренний блок на новое место (3 см по высоте опустил), соединяю трубки и вакуумирую - вакуум не держит, идет подсос воздуха.
Как думаете, есть шанс что развальцовка поможет?
Пока не попробуешь, не поймешь
24.07.2018 в 07:48:42
Да есть,именно они или она и не держат.
24.07.2018 в 08:55:20
Снял внутренний блок, заткнул одну трубку малярным скотчем (плотно намотал), на вторую надел шланг компрессора - вакуум держит. Уже хорошо.
Тоже самое проделал с большой трубкой от внешнего блока - большая трубка вакуум не держит, идет подсос воздуха. Проверял через сервисный разъем наружного блока.
Сейчас попробую напрямую к трубке подключиться.
Пока не попробуешь, не поймешь
24.07.2018 в 09:38:40
Нашел причину - переходник с резьбы R134/a на 410 фреон травил - переходник вставлен был в наружный блок. Открыл кран с фреоном, а из переходника давит фреон вовсю.
Замотал фум-лентой, держит.
Пока не попробуешь, не поймешь