Аватар пользователя
humbert

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Пенза

Сообщений: 141

23.07.2018 в 20:26:38

Стоял кондей лет 6, нормально работал, но трубы были поверх стены сделаны. Решил в штробу убрать, внутренний блок отключил от трассы, перегнав фреон в наружный.

Трубы спрятал, больше ничего не менял, вешаю внутренний блок, соединяю трубки, вакуумирую - все отлично получилось, кондей работает, вакуум держит - только не учел, что штроба чуть ниже получилась и теперь блок не закрывает полностью трубки.

Снимаю блок, перегнав фреон в наружный блок, перевешиваю рамку, вешаю внутренний блок на новое место (3 см по высоте опустил), соединяю трубки и вакуумирую - вакуум не держит, идет подсос воздуха.

Как думаете, есть шанс что развальцовка поможет?

0

Пока не попробуешь, не поймешь

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.07.2018 в 07:48:42

Да есть,именно они или она и не держат.

0
Аватар пользователя
humbert

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Пенза

Сообщений: 141

24.07.2018 в 08:55:20

Снял внутренний блок, заткнул одну трубку малярным скотчем (плотно намотал), на вторую надел шланг компрессора - вакуум держит. Уже хорошо.

Тоже самое проделал с большой трубкой от внешнего блока - большая трубка вакуум не держит, идет подсос воздуха. Проверял через сервисный разъем наружного блока.

Сейчас попробую напрямую к трубке подключиться.

0

Пока не попробуешь, не поймешь

Аватар пользователя
humbert

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Пенза

Сообщений: 141

24.07.2018 в 09:38:40

Нашел причину - переходник с резьбы R134/a на 410 фреон травил - переходник вставлен был в наружный блок. Открыл кран с фреоном, а из переходника давит фреон вовсю.

Замотал фум-лентой, держит.

0

Пока не попробуешь, не поймешь

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.