megrad написал:

палкан написал: все работает

Если катушка контактора на 220 В, где N проводник на катушке? Проверьте целостность линии - прозвонив каждый проводник на обрыв. У Вас кнопка пуск\стоп на крышке коробки или отдельно?

megrad, да на 220,схему монтажа не изменял,шел с мотором в комплекте...если на катушку А1 с А,тогда на А2 перемычку с РЕ?а с 96 вместо А2 куда?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2018 в 17:13:01

#6386204

палкан, значит перекиньте фазную перемычку (на блок контакт)

То есть отключаете перемычку с 1L1 и А1 и переносите её на 5L3 и 13 НО , а на А1 подайте ноль(землю).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.07.2018 в 20:43:10

#6387754

Какой ноль? В его схеме катушка контактора должна быть на 380В. Автору: Вы не читаете то, что Вам пишут. В моем предыдущем посту главным было не куда подключена фаза А, а вопрос

igor1 написал: А фаза С - на 95 контакт теплушки. Не утверждаю, что нет, но на фото это не видно.

На Вашем фото перемычка фаза С - контакт теплушки 95 не видна. Если ее нет - сделайте.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2018 в 10:03:18

#6388088

igor1 написал: В его схеме катушка контактора должна быть на 380В.

Автор утверждает обратное

палкан написал: ... на 220

igor1 написал: На Вашем фото перемычка фаза С - контакт теплушки 95 не видна.

Тепловуха (95,96)собрана через блок контакт (13НО, 14НО). В принципе можно бросить перемычку с ноля на 14НО блок контакта, но тогда в схеме будет рваться ноль, что не правильно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

30.07.2018 в 18:47:58

#6388459

megrad написал: Автор утверждает обратное

Я не знаю, что утверждает автор (не видел, где он писал, что катушка 220В), но, на приведенной им схеме катушка должна быть 380В. Это первое. Второе, пару раз в прошлой жизни сталкивался с подобной коробкой. Там катушка была 380В. Насколько помню, в подобных коробках катушки пускателей могут быть разными. Но это задача ТС, выяснить, какая у него катушка. И, думаю, скорее 380В, чем 220В в данном случае.

megrad написал: Тепловуха (95,96)собрана через блок контакт (13НО, 14НО). В принципе можно бросить перемычку с ноля на 14НО блок контакта,

Прежде всего, контакты теплового реле, использованные в защите должны быть НЗ(96-95), а не НО. НО используются (если используются) для сигнализации

megrad написал: но тогда в схеме будет рваться ноль, что не правильно.

А с этим я согласен. Однако, не знаю почему, в последнее время, читая что-то, имеющее отношение к тепловым реле, в примерах, контакт реле, как правило, стоит в нуле. По-видимому у большинства "элехтриков" проблемы с пониманием прочитанного. Насколько помню, в старой редакции ГОСТа писалось что-то, типа: "установка контактов со стороны "0" допускается в технически обоснованном случае". В последней же редакции (известной мне) писалось проще: "установка контактов со стороны "0" как правило, не допускается. Исключение - контакт теплового реле в реверсивной схеме" Вот это "в реверсивной схеме" они, по-видимому, не прочитали. P.S. Предложение использовать РЕ вместо N считаю в корне не правильным, даже, несмотря на то, что в чьих-то советах по разработке электросхем встречал подобное. Считаю, это от большой "грамотности". Ток по РЕ течь не должен (хотя, схема разумеется, работать будет).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.07.2018 в 10:57:52

#6389056

igor1 написал: Я не знаю, что утверждает автор (не видел, где он писал, что катушка 220В)

Пост #6386144

igor1 написал: контакты теплового реле, использованные в защите должны быть НЗ(96-95)

Правильно, НО это 98, 97. Вот же фото ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

31.07.2018 в 22:14:09

#6389651

megrad написал: Правильно,

Что правильно? Это кто писал:

megrad написал: собрана через блок контакт (13НО, 14НО). В принципе можно бросить перемычку с ноля на 14НО блок контакта,

И вообще. ТС проверил, какая у него катушка? Собственно, я все время намекаю ему, что следует проверить: где второй питающий провод? Если катушка 380В (в соответствии с приведенной им схемой), то нужно задействовать фазу "С" или "В". Если катушка 220В - привести N. Если 380В - фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки. Если 220В - лучше все равно фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки, а N - на катушку вместо имеющегося "А". P.S. Прошу прощения. Вы, видимо не смотрели схему, и говорите про контакты контактора. А я "читаю" "контакты теплушки", т.к. вторая фаза по схеме приходит на 95 теплового реле. В общем, бес попутал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2018 в 10:57:22

#6389902

igor1 написал: Это кто писал:

Не путайте контакты на контакторе с контактами на тепловухе.

igor1 написал: Прошу прощения. Вы, видимо не смотрели схему, и говорите про контакты контактора.

Да. В схеме и на контакторе могут быть разные обозначения.

igor1 написал: И вообще. ТС проверил, какая у него катушка?

Пост #6386144

палкан написал: да на 220

igor1 написал: Если катушка 220В - привести N. Если 380В - фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки. Если 220В - лучше все равно фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки, а N - на катушку вместо имеющегося "А".

Это и предлогал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.08.2018 в 13:08:29

#6389982

Ну, значит,мы оба предлагаем одно и тоже, а ТС не реагирует. Что ж, значит ему уже не надо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.08.2018 в 19:27:16

#6390174

igor1 написал: ТС не реагирует. Что ж, значит ему уже не надо

он уже самоизмельчился :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2018 в 19:38:11

#6390182

ZooZoo написал: он уже самоизмельчился

Слова материальны. Аккуратней с высказываниями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
палкан

Местный

Регистрация: 14.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

02.08.2018 в 12:00:56

#6390592

megrad написал: палкан, значит перекиньте фазную перемычку (на блок контакт)

То есть отключаете перемычку с 1L1 и А1 и переносите её на 5L3 и 13 НО , а на А1 подайте ноль(землю).

megrad, так и сделал-выбило автомат.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.08.2018 в 15:15:32

#6390716

палкан написал: так и сделал-выбило автомат.

так снова - как катушку контактора напрямую подключали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.08.2018 в 02:00:07

#6391066

палкан написал: так и сделал-выбило автомат.

Ну что ж, давайте сделаем постепенно. 1)Возьмите 2-х жильный провод с вилкой и подключите провода на А1 и А2, предварительно сняв с них все другие провода. Включите вилку в сеть 220В на короткое время. Если катушка действительно на 220В, то она втянется. на то время, пока вилка включена. Если катушка сработала (втянулась и не было К.З.) включите вилку еще раз на более продолжительное время, чтобы убедиться, что все в порядке. 2) Предположим, что все в порядке: катушка втянулась и ничего не выбивает. Тогда соберем схему: приведем в коробку N и подадим его на А1. С любой фазы (1L1, 3L2, 5L3) подаем провод на 13 и на кнопку. Второй конец кнопки соединяем с 14 и с 95. Соединяем 96 и А2. 3) Подключаем сеть. Если все сделали правильно, должно заработать.

0
Аватар пользователя
палкан

Местный

Регистрация: 14.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

03.08.2018 в 21:24:18

#6391580

igor1 написал:

палкан написал: так и сделал-выбило автомат.

Ну что ж, давайте сделаем постепенно. 1)Возьмите 2-х жильный провод с вилкой и подключите провода на А1 и А2, предварительно сняв с них все другие провода. Включите вилку в сеть 220В на короткое время. Если катушка действительно на 220В, то она втянется. на то время, пока вилка включена. Если катушка сработала (втянулась и не было К.З.) включите вилку еще раз на более продолжительное время, чтобы убедиться, что все в порядке. 2) Предположим, что все в порядке: катушка втянулась и ничего не выбивает. Тогда соберем схему: приведем в коробку N и подадим его на А1. С любой фазы (1L1, 3L2, 5L3) подаем провод на 13 и на кнопку. Второй конец кнопки соединяем с 14 и с 95. Соединяем 96 и А2. 3) Подключаем сеть. Если все сделали правильно, должно заработать.

igor1, так все и сделал выбило автомат у меня N и земля общие,если N к А1 пришло,то на двигатель что и откуда?

0