В санузле надо часть пола сделать с уклоном. Полоса шириной сантиметров 80 должна быть с перепадом 5мм. Примерно от 5 до 10мм. Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
5000 допускает такой слой? И он прощает игры с водой для густоты? Может пластификатор надо? Я им работал, сложилось ощущение, что он для толстых слоев.
Мишутк написал:
Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
Любой ровнитель, в названии которого есть слово "грубый". и фраза "залить ровнитель" тут не годится. используйте достаточно густую смесь, которая должна не литься, а намазываться. При этом, следите за адгезией- если слишком мало воды, то адгезия исчезнет.
Мишутк написал:
В санузле надо часть пола сделать с уклоном. Полоса шириной сантиметров 80 должна быть с перепадом 5мм. Примерно от 5 до 10мм. Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
Мишутк, форбо 940 развести на нормально разведенной грунтовке 050 = пластилин.
Можно и на воде разводить.