Добрый день
ищу мнения.
Так вот - кирпич 528 серия. Пятый последний этаж.
Есть вот такие красавцы.
Все в сале и грязи. Денег мало, но душа требует :"Резать к ч***овой матери, не дожидаясь перитонитов!"
Однозначно думается купить биметалл итальянский наверное. Остальное - полный непонимать...можно оставить трубы подводки и менять только сам радиатор? Как правильнее подключать и вообще буду рада любым (адекватным и профессиональным особенно) ЦУ.
Спасибо
Вот такие вврианты насчитали в магазине. Вот и думаю. А все это точно нужно?
felicita1609, при бездумной замене на биметалл перестанет работать половина из заменённых радиаторов. Потому что биметалл критичен к направлению подачи теплоносителя, в половину Ваших радиаторов он подаётся снизу вверх, биметалл при этом отвратительно себя ведёт.
felicita1609 написал: cineman, если прошлого века менять?
felicita1609, не обязательно. Мы все тут прошлого века. Но точная дата позволит предположить время прихода капремонтников, которые разнесут этот ремонт. В процессе капремонта сможете поменять радиаторы. Если уж менять, то сразу город.
Mazayac написал: felicita1609, при бездумной замене на биметалл перестанет работать половина из заменённых радиаторов. Потому что биметалл критичен к направлению подачи теплоносителя, в половину Ваших радиаторов он подаётся снизу вверх, биметалл при этом отвратительно себя ведёт.
Mazayac, на 5м последнем этаже можно изменить направление подачи достаточно просто.
Автору темы - но просто поменять на биметалл, не меняя конфигурации труб - нельзя
BV, я разумеется знаю, что изменить подключение можно - но главное ещё точно знать направление подачи. Либо переводить на «низ-низ» все ОП.
И конечно «ремонтники», которые будут менять радиаторы - совершенно не в курсе этой необходимости.
Mazayac, если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб результата может и не быть все равно? Под результатом - все греет, не течет еще лет 30.
felicita1609, вот в этом сообщении со слов «Подключение радиаторов на последнем этаже хрущевок» посмотрите и почитайте, как биметалл должен быть смонтирован для нормальной работы:
Убедитесь сами, что по сравнению с нынешним чугуном изменения радикальные.
felicita1609 написал: Mazayac, если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб результата может и не быть все равно? Под результатом - все греет, не течет еще лет 30.
felicita1609, если конфигурация труб останется прежней - повторюсь: половина новых радиаторов перестанет греть!
Меняете радиаторы - перевариваете трубы, и никак иначе. А то полипропилена ещё решите налепить запрещённого.
Mazayac написал:
Либо переводить на «низ-низ» все ОП.
Вот это наиболее дуракоустойчивый способ
felicita1609 написал:
если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб
если гении получат результат, то могут просить Нобелевскую премию, тк изменят основополагающие законы физики
Но скорее всего премия будет Вшнобелевская, от Вас лично, за зря потраченные деньги
felicita1609, чугун можно, без проблем.
Но верно, выбор его до обидного мал: либо китайцы Коннер, либо топовые «под старину», производителя даже и не помню. Либо будет ровно то же, что у Вас сейчас, а менять только ради чистой поверхности - сомнительная финансовая затея.
Mazayac, МС-140
Нашла еще белорусы есть))
Наверное покрасим ...а кухню , там тошнотство в три см засохшее от хозяев бывших. Мыть фуфу. Паром только отпаривать придется.
felicita1609 написал: Mazayac, МС-140
Нашла еще белорусы есть))
Наверное покрасим ...а кухню , там тошнотство в три см засохшее от хозяев бывших. Мыть фуфу. Паром только отпаривать придется.
felicita1609, В старом чугуне еще нижний коллектор забит грязью по уши - надо по уму снимать и промывать внутри.
В целом проще новые
BV, мнения расходятся. То есть выводы какие делать?
1)биметалл ставить - варить км труб, чтобы обеспечить норм работу,
2)- чугун - ничего не варить, разводку оставить такую же.
3)- оставлять старые заСАЛОванные , снимать и чистить их, что запарнее(смотри вариант 2, получается?)
У Вас, на последнем этаже будет скапливаться воздух, и сталь в биметаллических радиаторах боится воздуха больше, чем чугун. Не знаю стиля интерьера, которого придерживаетесь, но есть , который впишется в большинство интерьеров. Не всё просто с этим Виадрусом, и проблем могло стать ещё больше, но 18 лет назад я повесил такое в одном доме. Часть покрасил краской Хаммеррайт цвета "молотковая медь". Тогда выбор чугунного радиаторы казался ещё более странным, чем сейчас, но заказчик не пожалел о нём.