Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

30.07.2018 в 03:24:43

Здравствуйте. Есть участок с основным домом из бруса и старым летним домиком. Щит учета на столбе. Столбы ЖБ, магистраль СИП, столбы с повторным заземлением через один (в том числе и наш). Дома необходимо подключать по воздуху.

Подскажите имеет ли право на жизнь следующая схема?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.07.2018 в 03:55:55

В ящике учёта поставить два автомата и вся схема... или вопрос в чём то другом?... :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

30.07.2018 в 05:55:09

sergey_sav написал: В ящике учёта поставить два автомата и вся схема... или вопрос в чём то другом?... :o

sergey_sav, ну вообще да.были сомнения в прокладке pe по воздуху без повторного заземления перед вводом в стену. А также : 1)что-то кроме сип 4 жильного что применяют на практике(трехжильного почему-то не делают) 2)возможен ли вариант подключить летний домик не от столба, а ответвлением прокалывающим зажимом у стены Дома перед вводом в стену линии от столба? 3)возможен ли вариант запитать летний домик от автомата в шитке находящемся в Доме

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

30.07.2018 в 08:28:04

Я бы , если себе делал, выбрал вариант "3" От автомата из домашнего щита...далее бронированным кабелем под землёй или ВВГ на тросике, что удобно можно домик и отключить при необходимости ( на зиму, раз он летний ) Вариант "2" мне кажется не очень красиво будет смотреться.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2018 в 08:39:45

Так же хочу предупредить о недопустимости ведения сипа по фасадам из сгораемых материалов и ввода его внутрь помещёния.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2018 в 08:40:08

Так же хочу предупредить о недопустимости ведения сипа по фасадам из сгораемых материалов и ввода его внутрь помещёния.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

clyde
clyde
Новичок

Регистрация: 02.08.2009

Липецк

Сообщений: 20

30.07.2018 в 09:02:57

перенести щит учета на фасад любого из домов, в нем разделиться и кинуть под землей или по фасадам на другой дом.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

30.07.2018 в 10:54:40

Alexey_Spb, это помним. Везде на медь преехожу , где можно.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

30.07.2018 в 14:07:53

А что на практике все таки применяют? Вот есть такой кабель с троссом http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p25_avt_sip_avk_provod_i_kabel_dlya_vozdushnykh_li/p2617-provod-avt-3kh6-0-kv-mm-elektrokabel-kolchug/

Или даже нашёл https://e-kc.ru/cena/provod-sip-4-3-16

Или это все экзотика и используют сип 4х16 с одной незадействованной жилой?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

30.07.2018 в 14:12:59

И еще для уверенности:я правильно понял что полагаться на повторное заземление столба нельзя какое бы оно не было и обязательно придётся закапывать свой заземлитель у столба?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

30.07.2018 в 18:08:45

Dzin написал: А что на практике все таки применяют?

Да у кого какие возможности и потребности, единых решений для всех нет. Вы выбирайте что конкретно Вам подходит.

Dzin написал: Или это все экзотика и используют сип 4х16 с одной незадействованной жилой?

Ни разу такого не видел...

Dzin написал: и обязательно придётся закапывать свой заземлитель у столба?

Ну если бы я для себя делал, то заземлитель сделал у дома, к дому СИП 2х16, на вводе переход на ВВГ проколами, а дальше соединил бы с заземлением в домашнем щитке, от этого щитка и другие строения запитал. Ну а Вы смотрите как Вам целесообразнее.

0