30.07.2018 в 03:24:43
Здравствуйте. Есть участок с основным домом из бруса и старым летним домиком. Щит учета на столбе. Столбы ЖБ, магистраль СИП, столбы с повторным заземлением через один (в том числе и наш). Дома необходимо подключать по воздуху.
Подскажите имеет ли право на жизнь следующая схема?
30.07.2018 в 03:55:55
В ящике учёта поставить два автомата и вся схема... или вопрос в чём то другом?... :o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.07.2018 в 05:55:09
sergey_sav написал: В ящике учёта поставить два автомата и вся схема... или вопрос в чём то другом?... :o
sergey_sav, ну вообще да.были сомнения в прокладке pe по воздуху без повторного заземления перед вводом в стену. А также : 1)что-то кроме сип 4 жильного что применяют на практике(трехжильного почему-то не делают) 2)возможен ли вариант подключить летний домик не от столба, а ответвлением прокалывающим зажимом у стены Дома перед вводом в стену линии от столба? 3)возможен ли вариант запитать летний домик от автомата в шитке находящемся в Доме
30.07.2018 в 08:28:04
Я бы , если себе делал, выбрал вариант "3" От автомата из домашнего щита...далее бронированным кабелем под землёй или ВВГ на тросике, что удобно можно домик и отключить при необходимости ( на зиму, раз он летний ) Вариант "2" мне кажется не очень красиво будет смотреться.
30.07.2018 в 08:39:45
Так же хочу предупредить о недопустимости ведения сипа по фасадам из сгораемых материалов и ввода его внутрь помещёния.
30.07.2018 в 08:40:08
Так же хочу предупредить о недопустимости ведения сипа по фасадам из сгораемых материалов и ввода его внутрь помещёния.
30.07.2018 в 09:02:57
перенести щит учета на фасад любого из домов, в нем разделиться и кинуть под землей или по фасадам на другой дом.
30.07.2018 в 10:54:40
Alexey_Spb, это помним. Везде на медь преехожу , где можно.
30.07.2018 в 14:07:53
А что на практике все таки применяют?
Вот есть такой кабель с троссом
Или даже нашёл
Или это все экзотика и используют сип 4х16 с одной незадействованной жилой?
30.07.2018 в 14:12:59
И еще для уверенности:я правильно понял что полагаться на повторное заземление столба нельзя какое бы оно не было и обязательно придётся закапывать свой заземлитель у столба?
30.07.2018 в 18:08:45
Dzin написал: А что на практике все таки применяют?
Да у кого какие возможности и потребности, единых решений для всех нет. Вы выбирайте что конкретно Вам подходит.
Dzin написал: Или это все экзотика и используют сип 4х16 с одной незадействованной жилой?
Ни разу такого не видел...
Dzin написал: и обязательно придётся закапывать свой заземлитель у столба?
Ну если бы я для себя делал, то заземлитель сделал у дома, к дому СИП 2х16, на вводе переход на ВВГ проколами, а дальше соединил бы с заземлением в домашнем щитке, от этого щитка и другие строения запитал. Ну а Вы смотрите как Вам целесообразнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу