30.07.2018 в 23:17:26

BV написал:

dokar написал:

bnmuyt написал: Радио и абебе несовместимы. :)

bnmuyt,

Radio написал: С какой целью розеточные группы защищены автоматами на 10А?

bnmuyt, Я ж говорю , лучше - Радио.

dokar, Возможно автор понимает, что в розетках будет мелочь, и 10А - за глаза

BV, У ТС на розетки полноценные 2,5 квадрата в данный момент и 10А выглядит нелепо. И не вы ли совсем недавно вели разговор о трехкиловатных чайниках ? ;)

0

Да, ни фига.

Temerlyan
Temerlyan
Новичок

Регистрация: 29.07.2018

Краснодар

Сообщений: 11

30.07.2018 в 23:18:19

Radio написал: С какой целью розеточные группы защищены автоматами на 10А?

BV написал:

dokar написал:

bnmuyt написал: Радио и абебе несовместимы. :)

bnmuyt,

Radio написал: С какой целью розеточные группы защищены автоматами на 10А?

bnmuyt, Я ж говорю , лучше - Радио.

dokar, Возможно автор понимает, что в розетках будет мелочь, и 10А - за глаза

Да, я так думаю. Если это неправильно, буду делать как надо.

BV написал: Temerlyan, можно кондишены посадить на 1.5мм2 и под 10А АВ

BV, я планирую установить кондиционеры 9ки, у них мощности 2500-2800 Ватт, думаю лучше 2,5мм2.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.07.2018 в 23:20:22

Temerlyan написал: я планирую установить кондиционеры 9ки, у них мощности 2500-2800 Ватт, думаю лучше 2,5мм2.

Никак нет, у них потребляемая мощность в районе киловатта.

Если бы сплит втыкался в розетку, имело бы смысл тянуть 2,5 квадрата и ставить 16А. При прямом подключении достаточно полторашки.

0
Temerlyan
Temerlyan
Новичок

Регистрация: 29.07.2018

Краснодар

Сообщений: 11

30.07.2018 в 23:21:31

Radio написал:

Temerlyan написал: я планирую установить кондиционеры 9ки, у них мощности 2500-2800 Ватт, думаю лучше 2,5мм2.

Никак нет, у них потребляемая мощность в районе киловатта.

Radio, хорошо, тогда ставлю 1,5. Я приглашал один раз электрика для расчёта масштабов работы, так мне толком ничего не сказал, пришлось самому искать ответы в интернете. К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю. По поводу 10А на розетки меня смутила сумма потенциальных нагрузок на УЗО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

30.07.2018 в 23:24:38

dokar написал: BV, У ТС на розетки полноценные 2,5 квадрата в данный момент и 10А выглядит нелепо.

Непривычно, да. Но правила такое вполне допускают.

Temerlyan, Но сделайте как у всех, розетки 2.5 / 16А

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

30.07.2018 в 23:25:58

Temerlyan написал: К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю.

Теоретически допустимо, практически бессмысленно :)

0
Temerlyan
Temerlyan
Новичок

Регистрация: 29.07.2018

Краснодар

Сообщений: 11

30.07.2018 в 23:27:24

BV написал:

Temerlyan написал: К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю.

Теоретически допустимо, практически бессмысленно :)

BV, экономия более дорогого кабеля на 2,5мм2. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.07.2018 в 23:28:55

Temerlyan написал: К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю.

Это не имеет ни малейшего смысла.

Temerlyan написал: Я приглашал один раз электрика для расчёта масштабов работы, так мне толком ничего не сказал, пришлось самому искать ответы в интернете.

Мы тут все подумали, что вы всё сами собираетесь делать.

В принципе транслировать форумную премудрость нанятому электрику бесполезно чуть более чем полностью. Он все равно поведает вам, что всё это глупости и надо сделать по-другому, как он уже сто раз делал. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.07.2018 в 23:30:10

Temerlyan написал: Я приглашал один раз электрика для расчёта масштабов работы

Хотите нормального порекомендую ? Вот, прекрасный специалист

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

30.07.2018 в 23:30:17

Temerlyan, Экономия кабеля .... На 3 копейки? :killyourselfbywall:

0
Temerlyan
Temerlyan
Новичок

Регистрация: 29.07.2018

Краснодар

Сообщений: 11

30.07.2018 в 23:31:42

Radio, к сожалению у меня нет опыта и инструментов для работы, поэтому надо искать человека, который сделает правильно. Если же он скажет, что это всё глупости, то может будет такая ситуация:

0