krim1193
krim1193
Новичок

Регистрация: 04.08.2018

Иркутск

Сообщений: 3

04.08.2018 в 12:26:17

Добрый день. Встал вопрос сборки квартирного щита в новостройке. Предполагаю следующую схему. В электрике полный 0, требуется мнение/замечания.

  • Вводной A9F79250
  • УЗО 63/0.03 A9R21263
  • УЗО 25/0.01 A9R20225
  • С6 A9F78106
  • С10 A9F79110
  • B16 A9F78116
  • С16 A9F79116
  • C20 A9F79120
  • C32 A9F79132

И вопросы:

1) Достаточно ли на варочную и духовой шкаф автоматов с 1 полюсом или лучше 2?

2) Можно ли на УЗО 63а зацепить 4 линии?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.08.2018 в 12:40:35

krim1193 написал: Достаточно ли на варочную и духовой шкаф автоматов с 1 полюсом или лучше 2?

Два лучше, но и 1п имеет право на существование

krim1193 написал: 2) Можно ли на УЗО 63а зацепить 4 линии?

Да хоть 10

krim1193 написал: требуется мнение/замечания.

Удалите то что Вы нарисовали, и никогда больше никому не показывайте.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.08.2018 в 12:48:10

И да, автоматы категории В в новостройке как пятая нога кобыле, но если некуда девать деньги, то пожалуйста. На ДШ кабель 3x2,5 и АВ С16. Кондеи будут с прямым подключением или через розетки ?

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.08.2018 в 13:23:28

Vadim 161 написал: Удалите то что Вы нарисовали, и никогда больше никому не показывайте.

Он же написал :

krim1193 написал: В электрике полный 0

Что вы придираетесь , это творчество :)

krim1193 написал: Добрый день.

Добрый .

krim1193 написал: требуется мнение/замечания.

Задумка неплохая . но через ж ... Зачем В16А ? С16А вполне . На духовку С20А через чур и 16А достаточно . Спокойно ставите все линии по ВДТ 63А 30 мА ( два - три по вкусу ) , хотите - оставьте и ВДТ на 10 мА ( если душа просит ) . И кстати - очень приветствуется указывание сечений проводников .

krim1193 написал: Достаточно ли на варочную и духовой шкаф автоматов с 1 полюсом или лучше 2?

Судя по вашему рисунку - однополюсные , что бы не химичить с подключением 2р .

krim1193 написал: Можно ли на УЗО 63а зацепить 4 линии?

Завести ? Безусловно можно .

0

И это пройдёт ...

krim1193
krim1193
Новичок

Регистрация: 04.08.2018

Иркутск

Сообщений: 3

04.08.2018 в 14:24:48

Vadim 161 написал: Удалите то что Вы нарисовали, и никогда больше никому не показывайте.

Отличная идея, а можно более развернуто, в чем конкретно ад и ужас?

Vadim 161 написал: Кондеи будут с прямым подключением или через розетки ?

Через розетки

serj12 написал: Задумка неплохая . но через ж ...

Можно более развернуто?

serj12 написал: Зачем В16А ? С16А вполне .

Учту

serj12 написал: Спокойно ставите все линии по ВДТ 63А 30 мА ( два - три по вкусу ) , хотите - оставьте и ВДТ на 10 мА ( если душа просит ) .

Исходил из логики - влажные помещения на 10мА, сухие 30мА

serj12 написал: И кстати - очень приветствуется указывание сечений проводников .

На с6-с10 3х1.5 b16-c16 3x2.5 c20 3x4 c32 3x6

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.08.2018 в 14:54:53

krim1193 написал: в чем конкретно ад и ужас?

Половина линий без диф. защиты. Заведите все линии под УЗО, и сюда бы я добавил еще одно УЗО 63А30мА

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

04.08.2018 в 15:31:43

krim1193, на духовку С16 и 3х2,5...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.08.2018 в 16:43:12

krim1193 написал: Можно более развернуто?

Отсутствие диффзащиты на линиях , эксперименты с номиналами и характеристиками автоматов .

krim1193 написал: Исходил из логики - влажные помещения на 10мА

Исходя из этой логики можно остаться в темноте если ВДТ на 10 мА чего-то не понравится ...

krim1193 написал: c20 3x4

Вот зачем ?! У вас цех по выпечке ? Пром. установка ? Обычная духовка на 4 кВт максимум и то при пиролизе , а вот подключения бывают разные :)

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.08.2018 в 17:14:42

krim1193, антиресная у Вас логика

krim1193 написал: В электрике полный 0

Но

krim1193 написал: Предполагаю следующую схему.

Не судьба на форуме найти уже готовые схемы? Причём эти схемы согласованные с мнением большинства специалистов участвующих в обсуждении.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

04.08.2018 в 20:29:50

krim1193 написал: Исходил из логики - влажные помещения на 10мА, сухие 30мА

А розетки комнат и лоджии полусухие или полусладкие? :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.08.2018 в 09:52:36

А мне решение по санузлу нравится. :o Но только оно. :nо:

krim1193 написал: В электрике полный 0,

krim1193, если это соответствует истине, то неплохо бы прорисовать подключение нулей, дабы избежать типичных ошибок.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.