Vadim 161 написал:
Удалите то что Вы нарисовали, и никогда больше никому не показывайте.
Он же написал :
krim1193 написал:
В электрике полный 0
Что вы придираетесь , это творчество :)
krim1193 написал:
Добрый день.
Добрый .
krim1193 написал:
требуется мнение/замечания.
Задумка неплохая . но через ж ...
Зачем В16А ? С16А вполне .
На духовку С20А через чур и 16А достаточно .
Спокойно ставите все линии по ВДТ 63А 30 мА ( два - три по вкусу ) , хотите - оставьте и ВДТ на 10 мА ( если душа просит ) .
И кстати - очень приветствуется указывание сечений проводников .
krim1193 написал:
Достаточно ли на варочную и духовой шкаф автоматов с 1 полюсом или лучше 2?
Судя по вашему рисунку - однополюсные , что бы не химичить с подключением 2р .
krim1193 написал:
Можно ли на УЗО 63а зацепить 4 линии?
Завести ? Безусловно можно .