08.08.2018 в 16:26:57
TAB написал: И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.
Очередное сочинение.
08.08.2018 в 22:26:36
TAB написал: Из инструкции по монтажу сплит-систем Toshiba:
А если поставить 1Р - что произойдёт? Не, я не против 2Р, скорее наоборот, но всё-таки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.08.2018 в 12:01:44
AlexanderChistyakov написал: Прошу оценить и указать на ошибки, недостатки в схеме щитка в новостройке. Площадь 87 кв.м. 3 комнаты, 2 санузла (розетки только в одном), кондиционеров не планируется.
Пожалуйста: эта идиотская схема ставить звездами УЗО кочует от одного к другому и находит повсеместное одобрение. Оправдано при жесткой экономии. При этом при вылете любого стационарного потребителя получите гемор. Но тут так модно и вам расскажут что так и должно быть : ) Выбор за вами. УЗО ставьте типа А, а еще лучше дифавтоматы везде, где это можно. Автоматика не так уж дорога, если, конечно вы на еду не копите. Каскад из УЗО вообще не ясен, если сильно хотите дублирования, вставьте в коридорный щит на 100ма, туда же и УЗМ можно поставить, чтобы не занимать место в квартире и сократить размеры до минимальных (но щас скажут что в малогабаритке аж 80 метров надо поставить щит на 80 модулей - по одному на метр, это тоже нормально). Короче ваш щит и вам решать, главное помните, что универсальный самовар одинаково неудобен для всех, кроме продавца этого самовара.
AlexanderChistyakov написал: во второй группе одновременно включенные проточный водогрей и фен сразу дадут превышение 10 мА, о третьей группе, где варочная панель, вообще молчу.
Глупости. Про водогрей не знаю, может и даст, а фен с варкой-то чем провинились? При этом стоит ли вообще городить этот водогрей, тоже требует изучения, но это отдельный вопрос.
09.08.2018 в 12:32:18
zadov, ой, как мы все соскучились по вашим вредным дилетантским советам.
zadov написал: эта идиотская схема ставить звездами УЗО кочует от одного к другому и находит повсеместное одобрение.
Это ваши идиотские и малограмотные размышления кочуют из одной темы в другую
Грубый, но справедливый
09.08.2018 в 12:33:56
zadov
Глупости. Про водогрей не знаю, может и даст, а фен с варкой-то чем провинились?
Для варочных и прочих электроплит допустимые токи утечек нормированы до 10 мА. Это без фена разумеется. И к вопросу о пишущих глупости.
09.08.2018 в 12:53:04
zadov написал: эта идиотская схема ставить звездами УЗО
Шта? Не надоело генерить ахинею?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.08.2018 в 12:53:56
TAB написал: Для варочных и прочих электроплит допустимые токи утечек нормированы до 10 мА.
Это дофига, но все равно, допустим. Что мешает поставить дифавтоматы? Либо габариты щитка сократятся, либо удобство повысится. Если так боимся утечек, то УЗО тем более надо запретить, а их использование объявить вредительством. Коим они, по сути, и являются в ряде случаев.
Vadim 161 написал: ой, как мы все соскучились по вашим вредным дилетантским советам.
Я так и думал! Всегда к вашим услугам. А ставить 2-3 АВ под 1 УЗО это и есть полный идиотизм. Серьезный смысл в УЗО появляется когда под ним 5 и более АВ.
А у вас все наоборот, когда много линий, начинается песня про утечки километрового кабеля в отдельно взятой малогабаритной коммуналке. Но стоит кабель переполовинить, как магические "утечки" упраздняются. Одной рукой пишу, другой зачеркиваю. Но раз так "всегда делаем" и "никто не жаловался" то тут конечно не поспоришь.
09.08.2018 в 12:58:59
Кстати про утечки. Обнаружил утечку, внезапно, в миксере кенвуд. У любого дешманского китай-прибора есть земля. А у этого покемонского чуда нет! И пофиг что он стоит тысячу денег. При прикосновению к корпусу щипается. Какая там норма утечек для миксеров? УЗО с километром кабеля и миксером, кстати, не выбивает, даже если его (миксер, а не узо), погладить.
09.08.2018 в 12:59:12
zadov написал: А ставить 2-3 АВ под 1 УЗО это и есть полный идиотизм. Серьезный смысл в УЗО появляется когда под ним 5 и более АВ.
Заканчивайте уже!!! Если не понимаете в э/технике, в принципах работы ус-в - нечего писать всякую безграмотную чушь!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу