Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

08.08.2018 в 16:26:57

TAB написал: И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.

Очередное сочинение.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2018 в 21:20:31

BV написал: Ну не горит. Потому и спрашиваю, что не встречал инфо насчет 2П АВ

Из инструкции по монтажу сплит-систем Toshiba:

Radio, извинения будут или как обычно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16955

08.08.2018 в 22:26:36

TAB написал: Из инструкции по монтажу сплит-систем Toshiba:

А если поставить 1Р - что произойдёт? Не, я не против 2Р, скорее наоборот, но всё-таки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

09.08.2018 в 12:01:44

AlexanderChistyakov написал: Прошу оценить и указать на ошибки, недостатки в схеме щитка в новостройке. Площадь 87 кв.м. 3 комнаты, 2 санузла (розетки только в одном), кондиционеров не планируется.

Пожалуйста: эта идиотская схема ставить звездами УЗО кочует от одного к другому и находит повсеместное одобрение. Оправдано при жесткой экономии. При этом при вылете любого стационарного потребителя получите гемор. Но тут так модно и вам расскажут что так и должно быть : ) Выбор за вами. УЗО ставьте типа А, а еще лучше дифавтоматы везде, где это можно. Автоматика не так уж дорога, если, конечно вы на еду не копите. Каскад из УЗО вообще не ясен, если сильно хотите дублирования, вставьте в коридорный щит на 100ма, туда же и УЗМ можно поставить, чтобы не занимать место в квартире и сократить размеры до минимальных (но щас скажут что в малогабаритке аж 80 метров надо поставить щит на 80 модулей - по одному на метр, это тоже нормально). Короче ваш щит и вам решать, главное помните, что универсальный самовар одинаково неудобен для всех, кроме продавца этого самовара.

AlexanderChistyakov написал: во второй группе одновременно включенные проточный водогрей и фен сразу дадут превышение 10 мА, о третьей группе, где варочная панель, вообще молчу.

Глупости. Про водогрей не знаю, может и даст, а фен с варкой-то чем провинились? При этом стоит ли вообще городить этот водогрей, тоже требует изучения, но это отдельный вопрос.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.08.2018 в 12:32:18

zadov, ой, как мы все соскучились по вашим вредным дилетантским советам.

zadov написал: эта идиотская схема ставить звездами УЗО кочует от одного к другому и находит повсеместное одобрение.

Это ваши идиотские и малограмотные размышления кочуют из одной темы в другую

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.08.2018 в 12:33:56

zadov

Глупости. Про водогрей не знаю, может и даст, а фен с варкой-то чем провинились?

Для варочных и прочих электроплит допустимые токи утечек нормированы до 10 мА. Это без фена разумеется. И к вопросу о пишущих глупости.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16955

09.08.2018 в 12:53:04

zadov написал: эта идиотская схема ставить звездами УЗО

Шта? Не надоело генерить ахинею?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

09.08.2018 в 12:53:56

TAB написал: Для варочных и прочих электроплит допустимые токи утечек нормированы до 10 мА.

Это дофига, но все равно, допустим. Что мешает поставить дифавтоматы? Либо габариты щитка сократятся, либо удобство повысится. Если так боимся утечек, то УЗО тем более надо запретить, а их использование объявить вредительством. Коим они, по сути, и являются в ряде случаев.

Vadim 161 написал: ой, как мы все соскучились по вашим вредным дилетантским советам.

Я так и думал! Всегда к вашим услугам. А ставить 2-3 АВ под 1 УЗО это и есть полный идиотизм. Серьезный смысл в УЗО появляется когда под ним 5 и более АВ.

А у вас все наоборот, когда много линий, начинается песня про утечки километрового кабеля в отдельно взятой малогабаритной коммуналке. Но стоит кабель переполовинить, как магические "утечки" упраздняются. Одной рукой пишу, другой зачеркиваю. Но раз так "всегда делаем" и "никто не жаловался" то тут конечно не поспоришь.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

09.08.2018 в 12:58:54

TAB написал: Из инструкции по монтажу сплит-систем Toshiba:

Из инструкции по монтажу сплит-систем Тошиба:

TAB, извинения будут или как обычно?

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

09.08.2018 в 12:58:59

Кстати про утечки. Обнаружил утечку, внезапно, в миксере кенвуд. У любого дешманского китай-прибора есть земля. А у этого покемонского чуда нет! И пофиг что он стоит тысячу денег. При прикосновению к корпусу щипается. Какая там норма утечек для миксеров? УЗО с километром кабеля и миксером, кстати, не выбивает, даже если его (миксер, а не узо), погладить.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16955

09.08.2018 в 12:59:12

zadov написал: А ставить 2-3 АВ под 1 УЗО это и есть полный идиотизм. Серьезный смысл в УЗО появляется когда под ним 5 и более АВ.

Заканчивайте уже!!! Если не понимаете в э/технике, в принципах работы ус-в - нечего писать всякую безграмотную чушь!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу