BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123138

08.08.2018 в 14:32:08

Pttt написал: Первый - это наливайка. Второй -укладка. Т е на следующий день уже плитку клеют. Заказчики счастливы

Ну, есть "наливайки" для которых это допустимо. Но вряд-ли там они используются

0
Pttt
Pttt
Местный

Регистрация: 15.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 366

08.08.2018 в 15:02:01

BV, тоже пытался выпытать марку чудо-наливайки. Молчат:) Слой немалый выходит, т к в плите балкона торчат болты крепления алюминиевых рам остекления. И там не сантиметр. 2 минимум. Уверен что льют мастера наверняка гипсовые (цементные заказчик не потянет), заливая в уши заков что на балконе это можно. Заки верят. Главное чтобы дёшево было (99% - ипотечники) :)

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19720

08.08.2018 в 15:22:44

BV написал:

Pttt написал: Первый - это наливайка. Второй -укладка. Т е на следующий день уже плитку клеют. Заказчики счастливы

Ну, есть "наливайки" для которых это допустимо. Но вряд-ли там они используются

BV, при твердении стяжки, или наливайки, происходит химреакция... Для затворения льют воду дозированно... если поверх невысохшего появляется клей, то вода мигрирует в более абсорбционный материал... Отнимая ее у другого материала... далее идёт подрыв плитки по границе слоев... Посему я твердый сторонник того, что слои должны сохнуть окончательно...

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123138

08.08.2018 в 15:47:43

sanya1965 написал: BV, при твердении стяжки, или наливайки, происходит химреакция... Для затворения льют воду дозированно... если поверх невысохшего появляется клей, то вода мигрирует в более абсорбционный материал...

Дело в том, что существуют быстрые наливайки с несколько иной химией, чем у обычных ЦПС. И вода в них в ходе реакции связывается практически полностью.

И ... придираясь вырванным из контекста словам :)

sanya1965 написал: то вода мигрирует в более абсорбционный материал... Отнимая ее у другого материала... далее идёт подрыв плитки по границе слоев... Посему я твердый сторонник того, что слои должны сохнуть окончательно...

  1. Укладываем на клей поверх высохшего основания - вода мигрирует из клея в основание, однако разрыва не происходит. В чем фокус? :)
  2. Укладываем на невысохшее, но подсохшее основание - например на полусухую стяжку - воды в клее больше, чем в основании - вода мигрирует в основание ....

PS Ключ - в усадке основания, и во времени, когда оно происходит. Обычные ЦПС имеют усадку 1мм/метр. Если усадка происходит одновременно с клеем (уложили сразу) - ноу проблем, уложили через неделю - ЦПС уже усаживается, а клей еще нет. Имеем проблему.

PPS Многие клея в инструкции "по созревшей стяжке, бетону" - те усадочные процессы уже прошли. Однако существуют специальные клея, их мало, по "свежему" - отличаются повышенной эластичностью....

PPS Вспоминается инцидент - в цеху по относительно свежему бетону на всей площади уложили достаточно крупный КГ и затерли швы. Через время КГ встал домиком. Могли бы избежать при использовании спец клея, и не затирая швы. Возможно, даже спасло бы незатирание швов, потому как клей все же был для КГ, то есть не самый обычный. Затертые швы не позволили компенсировать усадку основания

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

08.08.2018 в 23:41:13

Ещё момент- если плитку уложили на достаточно свежую схватившуюся стяжку- несколько дней нагрузку на стяжку не давать. Не ходить и не класть ничего тяжёлого. Поскольку клей к плитке прилипнет хорошо, а вот по границе стяжка- клей может быть отслоение от преждевременных нагрузок. А далее могут быть либо хруст, либо домики. Это касается и эластичных клеев.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

08.08.2018 в 23:50:24

BV написал: PPS Вспоминается инцидент - в цеху по относительно свежему бетону на всей площади уложили достаточно крупный КГ и затерли швы.

По бетону или стяжке?

0

Баш майсторът

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19720

09.08.2018 в 01:24:56

BV, слишком много неизвестных в этом уравнении... Насколько точно налили воды, температура, влажность, химсостав клея и стяжки, абсорбция плитки и тд... Это риск, которого лучше избегать... Может не повезти... Это как секс без презерватива -кому триппер, кому двойняшек, кому удовольствие... Но здесь вроде профи, не???? Так к чему искушать судьбу????

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123138

09.08.2018 в 03:13:37

jekasus написал: По бетону или стяжке?

бетону

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123138

09.08.2018 в 03:17:24

sanya1965 написал: Это риск, которого лучше избегать... Может не повезти...

Поэтому на типовых клеях, если правильно помню - допустимо по бетону более 3мес (или 6ти)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу