Всем привет! Вопрос у меня такой: после ремонта у меня на кухне сделаны выводы под бытовую технику. От автомата 16А идёт кабель NYM 3х2,5 0,66кВ (Конкорд) на блок из 3-х розеток, от блока розеток на вытяжку, и где то видимо в стене соединили еще с таким же кабелем, который торчит из стены, это вывод на посудомойку. В итоге вместо газового духового шкафа (как планировалось) пришлось купить электрический духовой шкаф.
Мощность духового шкафа 3.3 кВт, мощность ПММ 2.4 кВт, вытяжка 200 Вт.
Вообщем теперь вопрос - делать ли блок из розеток под ПММ и духовой шкаф, либо же (что мне в данном контексте будет гораздо удобнее) поставить скрытую распаечную коробку, и соединить в ней приходящий кабель с проводами ПММ и духового шкафа через WAGO 221. Они заявлены до 32А. Автомат у меня на 16. Включать одновременно ПММ и духовой шкаф и не собираюсь, да и автомат скорее всего выбьет.
Все тесты и отзывы о том какие WAGO плохие основываются на том, что через них в течении нескольких суток пропускают максимальный заявленный ток, неудивительно что они плавяться.
Вот не могу решиться что делать - если ставить розетки могу не угадать с размещением, мне там надо попасть в 15 сантиметров по ширине, и по глубине может не хватить (бутылочница должна быть в том месте) А если ставить WAGO - много негатива в интернетах и вилки придётся отрезать у ПММ и духового шкафа..