igor1, Это ТС, на всякий случай, коммент .
12.08.2018 в 18:23:17
igor1, Это ТС, на всякий случай, коммент .
13.08.2018 в 10:38:54
Я бы добавил, что подключение ноля не только не нужно, но даже вредно для двигателя. При перекосах напряжения по фазам, потенциал средней точки звезды расположится как "удобно" двигателю. А если туда подать ноль, то двигатель будет пытаться выровнять перекос. И греться.
26.04.2019 в 12:18:04
Товарищи! Подскажите ещё по подключению сверлилки к 380В! Кабель питающий для подключения сколько квадратов использовать? Двигатель сейчас 550Вт. Возможно будет установлен ватт 900-1000. Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?
26.04.2019 в 15:27:54
Скорпион написал: Товарищи! Подскажите ещё по подключению сверлилки к 380В! Кабель питающий для подключения сколько квадратов использовать? Двигатель сейчас 550Вт. Возможно будет установлен ватт 900-1000. Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?
Скорпион, для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди,
26.04.2019 в 15:46:36
Да станок изготовлен для кунга, поэтому шильда 220, а двигатель должен быть треугольником. У меня токарный ОТ-5 (облегченный токарный) из кунга, отличается от оригинального 16Б05п, что тумба не чугунная а сварная и имеет на борту переключатель , за крышечкой на винтах, 220 - 380. Оба двигателя и вся цепь управления перекомутируются для использования в стационаре.
26.04.2019 в 16:57:31
СтранникXXI,
для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди
По моему 1,5 квадрата это для групповых линий. Хотя прокладывать меньше для асинхронника глупо.
26.04.2019 в 18:18:41
Rumato написал: СтранникXXI,
для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди
По моему 1,5 квадрата это для групповых линий. Хотя прокладывать меньше для асинхронника глупо.
А цепь питания асинхронника - это какая линия? В ГОСТ 50571.5.52-2011 вообще написано "силовые и осветительные цепи".
26.04.2019 в 18:22:32
СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused:
26.04.2019 в 18:34:27
Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?
26.04.2019 в 18:49:28
Скорпион, 4×1,5
26.04.2019 в 21:08:01
Скорпион написал: Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?
Скорпион, катушка контактора включения станка на какое напряжение?