igor1 написал: . Возможно, станок предназначался на экспорт, туда, где 3фазы 220В.

Всё просто до безобразия... Станок стоял ПАРМе! Это мастерская в кузове грузовика с собственным генератором. Так вот этот генератор имеет два режима и вполне себе выдает трехфазные 220В.

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

11.08.2018 в 13:56:31

Вроде все понял. Перемычку на моторе оставляю как есть, звездой. Подключаю три фазы и заземление, ноль не подключаю вообще. Но сразу вопросы:

  1. Если в щитовой заземляющий провод подключен на одну шину с нулевыми, такое заземление можно подключать на корпус станка и его мотора?
  2. Хотел четырехполюсный диф. автомат поставить на линию к станку. Если ноль к станку не нужен, то и диф ставить бессмысленно? Простой автомат воткнуть в щитке на линию к станку?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.08.2018 в 18:14:28

Скорпион написал: Если в щитовой заземляющий провод подключен на одну шину с нулевыми, такое заземление можно подключать на корпус станка и его мотора?

В гаражном щитке при этом должны быть раздельные N и PE шинки. При чем РЕ соединена с системой уравнивания потенциалов (минимум с металлической рамой ворот), которая соединяет все доступные одновременному прикосновению сторонние проводящие части. То есть организована система TN-C-S.

Скорпион написал: Хотел четырехполюсный диф. автомат поставить на линию к станку. Если ноль к станку не нужен, то и диф ставить бессмысленно? Простой автомат воткнуть в щитке на линию к станку?

Дифф работает и без ноля. Он необходим в том случае если АВ не обеспечивает время отключения в результате низкого ТКЗ L - PE, а так-же для розеточных групп. Хуже не будет, но и нет требования применять для стационарного оборудования I класса защиты.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

12.08.2018 в 02:20:41

Вот предполагаемая схема Вашего станка. Комментариев нет, т.к. к тому, что написал Прораб добавить вроде бы нечего.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.08.2018 в 10:50:52

ПPOPAБ написал:

Скорпион написал: Если в щитовой заземляющий провод подключен на одну шину с нулевыми, такое заземление можно подключать на корпус станка и его мотора?

В гаражном щитке при этом должны быть раздельные N и PE шинки. При чем РЕ соединена с системой уравнивания потенциалов (минимум с металлической рамой ворот), которая соединяет все доступные одновременному прикосновению сторонние проводящие части. То есть организована система TN-C-S.

Скорпион написал: Хотел четырехполюсный диф. автомат поставить на линию к станку. Если ноль к станку не нужен, то и диф ставить бессмысленно? Простой автомат воткнуть в щитке на линию к станку?

Дифф работает и без ноля. Он необходим в том случае если АВ не обеспечивает время отключения в результате низкого ТКЗ L - PE, а так-же для розеточных групп. Хуже не будет, но и нет требования применять для стационарного оборудования I класса защиты.

ПPOPAБ,

igor1 написал: Вот предполагаемая схема Вашего станка. Комментариев нет, т.к. к тому, что написал Прораб добавить вроде бы нечего.

igor1, Схема с реверсом и блокировкой от случайного включения обоих контакторов, одновременно, во избежания межфазного КЗ.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

12.08.2018 в 18:10:50

dokar написал: Схема с реверсом и блокировкой от случайного включения обоих контакторов, одновременно, во избежания межфазного КЗ.

Это Вы к чему? Меня, что ли, просвещаете? Так я эту схему рисовал. Да, автору. В схеме я нарисовал свет через трансформатор. Однако, вот что пишет автор: "Трансформатора внутри нет. Он был установлен снаружи у светильника на тумбе". Он что, стоял открыто? Тогда сделайте просто: возьмите фазу и ноль для освещения и не мучайтесь.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

12.08.2018 в 18:17:39

igor1 написал: Он что, стоял открыто?

Мог и открыто. Если был такого исполнения...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.08.2018 в 18:23:17

igor1, Это ТС, на всякий случай, коммент .

0
Аватар пользователя
AsterZ

Местный

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

13.08.2018 в 10:38:54

Я бы добавил, что подключение ноля не только не нужно, но даже вредно для двигателя. При перекосах напряжения по фазам, потенциал средней точки звезды расположится как "удобно" двигателю. А если туда подать ноль, то двигатель будет пытаться выровнять перекос. И греться.

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

26.04.2019 в 12:18:04

Товарищи! Подскажите ещё по подключению сверлилки к 380В! Кабель питающий для подключения сколько квадратов использовать? Двигатель сейчас 550Вт. Возможно будет установлен ватт 900-1000. Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2019 в 15:27:54

Скорпион написал: Товарищи! Подскажите ещё по подключению сверлилки к 380В! Кабель питающий для подключения сколько квадратов использовать? Двигатель сейчас 550Вт. Возможно будет установлен ватт 900-1000. Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?

Скорпион, для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди,

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

26.04.2019 в 15:46:36

Да станок изготовлен для кунга, поэтому шильда 220, а двигатель должен быть треугольником. У меня токарный ОТ-5 (облегченный токарный) из кунга, отличается от оригинального 16Б05п, что тумба не чугунная а сварная и имеет на борту переключатель , за крышечкой на винтах, 220 - 380. Оба двигателя и вся цепь управления перекомутируются для использования в стационаре.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 16:57:31

СтранникXXI,

для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди

По моему 1,5 квадрата это для групповых линий. Хотя прокладывать меньше для асинхронника глупо.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.04.2019 в 18:18:41

Rumato написал: СтранникXXI,

для стационарной прокладки силовых цепей минимальное сечение 1.5мм2 по меди

По моему 1,5 квадрата это для групповых линий. Хотя прокладывать меньше для асинхронника глупо.

А цепь питания асинхронника - это какая линия? В ГОСТ 50571.5.52-2011 вообще написано "силовые и осветительные цепи".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 18:22:32

СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused: