26.04.2019 в 18:34:27
Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?
26.04.2019 в 18:49:28
Скорпион, 4×1,5
26.04.2019 в 21:08:01
Скорпион написал: Товарищи, пардон! Не понятно написал. Линия от автомата к розеткам станков уже есть 5х2,5 кв. мм. Вопрос, кабелем какого сечения подключить сам станок к розетке, если мотор максимум 1 кВт 380В?
Скорпион, катушка контактора включения станка на какое напряжение?
26.04.2019 в 21:21:25
СтранникXXI,
Хоть 7×25 :)
Я не в состоянии серьёзно относится к постановке диагноза через монитор. Ну это же бред :net:
26.04.2019 в 23:43:57
Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused:
В понимании нормативных документов, в частности, ПУЭ-7, это линии от щитка до ЭП, при этом не оговаривается, сколько ЭП цепляется к каждой линии.
Rumato написал: СтранникXXI, Хоть 7×25 :)
Я не в состоянии серьёзно относится к постановке диагноза через монитор. Ну это же бред :net:
О чем Вы? Какие диагнозы? Вопрос выеденного яйца не стоит.
26.04.2019 в 23:56:15
СтранникXXI написал: Скорпион, катушка контактора включения станка на какое напряжение?
Фото из первого поста -
27.04.2019 в 07:26:54
СтранникXXI, Перечитавши п.6.2.9-6.2.15, я так понял, что к консенсусу мы не придём :(
А вот в этом придём :) 2 курса ПТУ, позволяют подключить электродвигатель так, как это нужно потребителю. Но как это объяснить через монитор, я не знаю...
27.04.2019 в 12:17:44
Rumato написал: СтранникXXI, Перечитавши п.6.2.9-6.2.15, я так понял, что к консенсусу мы не придём :(
А вот в этом придём :) 2 курса ПТУ, позволяют подключить электродвигатель так, как это нужно потребителю. Но как это объяснить через монитор, я не знаю...
В данном случае имеем конкретное электрооборудования, а именно сверлильный станок, контактор включения которого имеет катушку на 220В. Стало быть, нужен ноль. А если ТС планирует заземлить ОПЧ станка, нужна пятижилка. А что за п. п. 6.2.9 - 6.2.15?
27.04.2019 в 14:04:08
СтранникXXI, ПУЭ-7 конечно. Я вчера на компе смотрел, а отвечал с телефона, слишком долго было писать.
27.04.2019 в 16:58:19
Rumato написал: СтранникXXI, ПУЭ-7 конечно. Я вчера на компе смотрел, а отвечал с телефона, слишком долго было писать.
Rumato, как насчет п. 7.1.12? Конечно, если не обращать внимание на его некоторую, в очередной раз проявившуюся кривизну, которая, впрочем, к делу не относится.
27.04.2019 в 17:17:49
СтранникXXI, В моём понимании это как раз то, что я описал чуть выше. Выделенные линии это больше изобретение интернета, в реальности они бесполезны чуть более чем совсем. Отдельную линию ПУЭ требует только на плиты, остальное можно объединять как угодно, вот и получается группа
27.04.2019 в 18:03:33
Скорпион написал: Автоматы в станке по 10А. Сечения жил 1,0 кв. мм. достаточно, или лучше 1,5 кв. мм?
Больше- лучше. Но и имеющегося - вполне достаточно.
27.04.2019 в 19:31:05
Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании это как раз то, что я описал чуть выше. Выделенные линии это больше изобретение интернета, в реальности они бесполезны чуть более чем совсем. Отдельную линию ПУЭ требует только на плиты, остальное можно объединять как угодно, вот и получается группа
Rumato, тем не менее, п.7.1.12 не оговаривает количество ЭП, подключаемых к линии, это может быть как несколько ЭП (или розеток) , так и один (одна). Впрочем, этот вопрос не имеет отношения к вопросу ТС. Тем более, после его уточнения, что имелась ввиду не стационарная линия, а кабель от станка до розетки. А тут и 1мм2 достаточно. Другое дело, что полторашку проще купить.
27.04.2019 в 20:24:04
Rumato написал: СтранникXXI, В моём понимании групповая линия, это на которой несколько потребителей. Например 3 розетки и 2 бра, под одним автоматом. А если после автомата кабель идёт только на двигатель, то это как бы отдельная :confused:
Rumato, А если на 1 розетку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу