ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2018 в 19:24:38

MrGalaxy написал: они оба правы

Да.

MrGalaxy написал: только упёрлись и друг друга не слушают

Нет. Так только кажется со стороны.

Это старая история любви к одной профессии в одной семье (ГЭМ ММСС)... Это - даже не ссора... Мелкая сцена ревности - не более того. ;)

dokar написал: Так речь то, о доскональном соблюдении технологии требующем соответствующего инструмента

Не сыпь мне соль на раны, не говори на взрыд ..! (С) :D

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2018 в 15:26:15

По итогу решил - к потребителям слаботочки (200 ватт) : тянуть в ПВХ трубах, там где нужна гибкость - металлорукав в ПНД оболочке. Для кондиционеров (3 квадрата кабель) - металлорукав в ПНД.
Внутри - либо NYM либо ВВГ-НГ-LS Концы металлорукава - вставки из ПНД гофры (не армированной) меньшего диаметра (в 18 рукав вставляю 16-ю гофру), чтоб кабель не повреждался о заусенцы. Как закончу с прокладкой - гофру на концах металлорукава заменю на оконцеватели в муфтовых соединениях. В соединениях металлорукав-коробка, на соответствующие вводные муфты - опять же, чтоб не было нарушения изоляции кабеля. Проходы через стены - 20я оцинкованная труба 2.5 стенка, а в ней уже пойдет металлорукав или ПВХ труба. Труба будет окрашена по концам - т.к. там работала болгарка и цинка не останется. Соединения - ваговские клеммы с защелками (как наименее травмирующие кабель), в том числе на улице (кстати, они выдерживают -30?) ПВХ трубы и распред. коробки - покрою спец краской для ПВХ либо заклею в декоративную пленку, чтоб не разрушались от УФ и была эстетика. Все светильники обязательно заземлю, чтоб АВДТ работал при повреждении кабеля. Поставлю АВДТ. Не столько для защиты тех, кто сует в розетки руки, а сколько для того, чтоб при повреждении кабеля без образования дуги, была утечка и АВДТ отработал. На весь дом стоит УЗДР, который собака, периодически вырубает весь дом, если играешься с дрелью или болгаркой ) То, что пойдет по фундаменту - уложу в металлический лоток, т.к. фундамент снаружи утеплен пенополистиролом, и так будет спокойнее.

Ввод в коробки - на размер меньше, чтоб резинка плотно облегала трубу или металлорукав. По итогу возможно заменю на специальные вводные муфты.

В нижних точках углов ПВХ-трассы - дренажные отверстия 1мм, для стекания конденсата и возможной воды. Так же дренажные отверстия в нижних частях коробок.

Вроде всё по делу, фотки в итоге выложу. По любому это будет на пару порядков лучше чем то, что сделал сертифицированный Казанский электрик.

Возможно что-то забыл? Буду благодарен за комментарии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.08.2018 в 15:38:27

Алекс-М написал: Как закончу с прокладкой - гофру на концах металлорукава заменю на оконцеватели в муфтовых соединениях

почему не сразу купить и установить вставки концовки специально для этого рукава?

Алекс-М написал: Труба будет окрашена по концам - т.к. там работала болгарка и цинка не останется.

есть цинковый спрей, цинковый грунт

Алекс-М написал: Соединения - ваговские клеммы с защелками (как наименее травмирующие кабель), в том числе на улице (кстати, они выдерживают -30?)

С клемами как бы неплохо.... но есть нюанс - при близком ударе молнии коробки с соединениями могут тупо взорваться. Купите клещи ПК-16У и гильзы, плюс изоляция клеевой термоусадкой.

Алекс-М написал: На весь дом стоит УЗДР, который собака, периодически вырубает весь дом, если играешься с дрелью или болгаркой )

хорошо бы добавить УЗДР - разбить на 2-3 группы потребители... Еще Меандр хвалился, что УЗДР различает искрение дуги и дрель. Возможно старая прошивка - обратитесь к производителю.

Алекс-М написал: То, что пойдет по фундаменту - уложу в металлический лоток, т.к. фундамент снаружи утеплен пенополистиролом, и так будет спокойнее.

Может в стальной трубе будет получше? и подешевле

Алекс-М написал: Возможно что-то забыл?

Сделайте мини электропроект для себя. Кабельный журнал. Маркировку кабелей. Будет удобнее работать.

Алекс-М написал: Внутри - либо NYM либо ВВГ-НГ-LS

Лучше сразу найти круглый ВВГ...

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2018 в 15:48:16

BV написал:

почему не сразу купить и установить вставки концовки специально для этого рукава?

ну... их просто нету в наличии :)

С клемами как бы неплохо.... но есть нюанс - при близком ударе молнии коробки с соединениями могут тупо взорваться. Купите клещи ПК-16У и гильзы, плюс изоляция клеевой термоусадкой.

за счет чего они могут взорваться? По поводу гильз - они оставляют кабель обслуживаемым? Ваги позволяют хоть 100 раз переделывать всё, а СИЗЫ - обычно одноразовая история с точки зрения кабеля.

хорошо бы добавить УЗДР - разбить на 2-3 группы потребители... Еще Меандр хвалился, что УЗДР различает искрение дуги и дрель. Возможно старая прошивка - обратитесь к производителю.

согласен насчет разбивки. По поводу дрели - если нажимать кнопку в дрели часто, либо медленно нажимать - выбьет. Так не выбивает.

Может в стальной трубе будет получше? и подешевле

Дело в том, что там тройники - от них никуда недеться. В трубу можно поместить только саму трассу между тройниками. Да, это достаточно дешево. Но по факту - трасса и места сгиба кабеля, места сгиба - более высокая вероятность повреждения.

Сделайте мини электропроект для себя. Кабельный журнал. Маркировку кабелей. Будет удобнее работать.

Кстати да. По поводу маркировки - обязательно сделаю. Т.к. у меня там идет еще реле света, для автовключения освещения, и оно - обычным трехжильным. Надо постоянно помнить - где же 220, а где управление освещением.

Лучше сразу найти круглый ВВГ...

NYM хуже ВВГ? Я пользуюсь ВВГ там где нужны плоские кабели, т.к. их в трубу влазит больше, и внутри розетки за колодкой плоский кабель можно проложить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.08.2018 в 15:53:43

Алекс-М, И да... дом деревянный.... прочитайте темы про УЗИП, разрядники и тд...

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2018 в 15:56:24

BV написал: Алекс-М, И да... дом деревянный.... прочитайте темы про УЗИП, разрядники и тд...

BV, роторный стабилизатор САТУРН не спасет от молний?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.08.2018 в 15:56:44

Алекс-М написал:

BV написал:

почему не сразу купить и установить вставки концовки специально для этого рукава?

ну... их просто нету в наличии :)

С клемами как бы неплохо.... но есть нюанс - при близком ударе молнии коробки с соединениями могут тупо взорваться. Купите клещи ПК-16У и гильзы, плюс изоляция клеевой термоусадкой.

за счет чего они могут взорваться? По поводу гильз - они оставляют кабель обслуживаемым? Ваги позволяют хоть 100 раз переделывать всё, а СИЗЫ - обычно одноразовая история с точки зрения кабеля.

хорошо бы добавить УЗДР - разбить на 2-3 группы потребители... Еще Меандр хвалился, что УЗДР различает искрение дуги и дрель. Возможно старая прошивка - обратитесь к производителю.

согласен насчет разбивки. По поводу дрели - если нажимать кнопку в дрели часто, либо медленно нажимать - выбьет. Так не выбивает.

Может в стальной трубе будет получше? и подешевле

Дело в том, что там тройники - от них никуда недеться. В трубу можно поместить только саму трассу между тройниками. Да, это достаточно дешево. Но по факту - трасса и места сгиба кабеля, места сгиба - более высокая вероятность повреждения.

Сделайте мини электропроект для себя. Кабельный журнал. Маркировку кабелей. Будет удобнее работать.

Кстати да. По поводу маркировки - обязательно сделаю. Т.к. у меня там идет еще реле света, для автовключения освещения, и оно - обычным трехжильным. Надо постоянно помнить - где же 220, а где управление освещением.

Лучше сразу найти круглый ВВГ...

NYM хуже ВВГ? Я пользуюсь ВВГ там где нужны плоские кабели, т.к. их в трубу влазит больше, и внутри розетки за колодкой плоский кабель можно проложить.

Алекс-М, по мне круглый кольчугинский ВВГ лучше. Да и на улице, ИМХО. А так вопрос религии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.08.2018 в 15:57:17

Алекс-М написал: BV, роторный стабилизатор САТУРН не спасет от молний?

Смешно :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

22.08.2018 в 15:58:07

ДаЕще Меандр хвалился, что УЗДР различает искрение дуги и дрель. Возможно старая прошивка - обратитесь к производителю. на выставке х

0

Да, ни фига.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2018 в 16:01:50

BV написал:

Алекс-М написал: BV, роторный стабилизатор САТУРН не спасет от молний?

Смешно :)

BV, я к тому, что он конечно не отрубит это дело, но возможно примет удар на себя и сгорит? К тому же он стоит в соседнем кирпичном помещении

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

22.08.2018 в 16:06:57

Алекс-М написал: за счет чего они могут взорваться?

за счет наведенных сверхтоков. Соединения гильзами надежнее проводников кабеля.

Алекс-М написал: По поводу гильз - они оставляют кабель обслуживаемым?

оставляете небольшой запас на 2-3 переделки. Да и зачем вам это обслуживание в ущерб надежности?

Алекс-М написал: а СИЗЫ - обычно одноразовая история с точки зрения кабеля.

Это не так.

Алекс-М написал: По поводу дрели - если нажимать кнопку в дрели часто, либо медленно нажимать - выбьет. Так не выбивает.

Обратитесь все же в Меандр. Возможно они смогут перепрошить - если старая версия В дрели - проверьте щетки, и сетевой фильтр - если есть. Либо добавьте этот фильтр.

И да - основная причина возгораний, если с проводом и АВ все в порядке - это плохие контакты розеток, т.к. розетки найболее часто испытывают механические воздействия при эксплуатации. Выбирайте качественные розетки. По возможности не шлейфуйте нагруженные розеточные линии через контакты розеток. С нормальным кабелем, под защитой нормальных АВ, при отсутствии механических повреждений (проходы в стенах, пережатия) ничего не случится. Статистически нагрев - в контактных нагруженных соединениях розеток. Периодически обслуживайте - протягивайте, но без дури :)

0