Сразу попрошу отнестись снисходительно и не ругать сильно. Я новичок, много прочитал - но пока мало понял.

Обращаюсь к вам как авторитетам. Проблема такая. Есть 1-к. квртира, кирп. новострой. Щиток выглядит как на фото внизу. Буду совершенствовать.

Но пока прошу помощи в идентификации начинки. Входы 220в и 380в(электрощитовая на 1этаже внизу). Сечений проводов пока не знаю. Знаю, что на кухне 5 толстых (на глаз 3мм2) провода под плиту. вот и всё.

Прошу подправить, если неправильно изобразил существующий расклад. Сори за вид выложеного - пока научился только так.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

21.02.2007 в 14:14:42

ХХХХ

На фотографии изображён вводной рубильник на 100А. После него три автомата: однополюсный В16 на освещение; 3P C25 на плиту - после него УЗО 25А/30мА; 3P C32 на розетки - соответственно УЗО 40А/30мА, после него автоматы С20 на две группы кухонных и одну комнатных розеток и С16 на кондиционер.

К содержимому этажного щитка доступа нет и не будет, он закрыт на замок и опечатан? Или планируете увеличить разрешённую мощность ввода свыше нынешних 25 киловатт?

Буду совершенствовать.

Просто так, или что-то не устраивает?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.02.2007 в 15:08:50

2ХХХХ Помогаю - учись выделять главное, чтобы название темы отображало ее содержимое...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

21.02.2007 в 15:13:49

ХХХХ написал : Щиток выглядит как на фото внизу.

Сам щиток заменить на нормальный не планируете? У этого уж очень вид непрезентабельный...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2007 в 15:19:41

Не рассчитывал на такие скорые ответы. Сразу не смог - вот лестничная клетка Теперь ситуация видна вцелом. А то наверено ввёл вас в заблуждение. Сори!

совершенствовать буду в плане замены на, как мне кажется, более качественные приборы - чёт ИЭК и СТС не внушают доверия.

а сам бокс заменю однозначно - это ужас угрюмый просто!!!

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2007 в 15:32:11

а вот более чётко группы приборов:

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2007 в 16:01:06

а вот и сама предполагаемая схема. как она мне кажется.

0
Вложение
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

21.02.2007 в 16:33:11

Номиналы автоматов сильно завышены.

  1. На плиту 3ф. 9,5 кВт у тебя автомат 100 А а УЗО 25 А. Надо автомат 25 А. Провод до плиты 6 мм2 (медь)
  2. На освещение обычно ставят автоматы 10 А для провода 1,5 мм2 (медь) или 16 А для провода 2,5 мм2 (медь).
  3. На розетки ставят автомат 16 А и берут провод 2,5 мм2 (медь).
  4. На кондиционер можно и 20 А автомат.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2007 в 16:47:34

2 nikee.

спасибо за подробные ответы. они пригодятся для разработки новой усовершенствованной схемы. пока пытаюсь разобраться с существующей. иначе не понятно от чего отталкиваться.

потому особо интересны мнения по поводу соответсвия схемы и реальной ситуации. см. приложеные файлы.

особо интересно наличие 2 линий на 380в и 220в и их работа.

заранее благода.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

21.02.2007 в 17:24:45

nikee написал :

  1. На плиту 3ф. 9,5 кВт у тебя автомат 100 А а УЗО 25 А. Надо автомат 25 А. Провод до плиты 6 мм2 (медь)

Там автомат С25, хотя вполне достаточно было бы С16 (или В16).

Провод до плиты 6 мм2 (медь)

При трёхфазном подключении излишне, при двухфазном тоже. Нынешняя проводка с хорошим запасом.

nikee написал :

  1. На кондиционер можно и 20 А автомат.

С16 для бытовых кондиционеров более чем достаточно. Для инвертора и В10 за глаза.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

21.02.2007 в 17:36:16

ХХХХ

На основании чего составлена эта схема? Отключение трёхполюсника С25 отключает свет? Выключите все аппараты, включите входной рубильник 100А и УЗО25А - и нажмите на нём кнопку TEST. Не работает? Правильно - не взведён автомат С25 на плиту. :)

Снимите переднюю панель квартирного щитка и сделайте фотографию.

0