Dimon1981
Dimon1981
Новичок

Регистрация: 15.08.2018

Москва

Сообщений: 4

16.08.2018 в 07:13:33

ПPOPAБ, Спасибо)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

16.08.2018 в 08:22:44

Dimon1981 написал: megrad, По тому что кабель АСБ 3*95

Dimon1981, Непонятно какое напряжение по нему собрались подводить , он на 10кв ? И смысл использовать на более низких ?

0

Да, ни фига.

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

16.08.2018 в 09:05:31

Dimon1981 написал: мощность с 4 кВ до 350кВ

Dimon1981 написал: 1 этап-84кВ 2 этап-350кВ

В - вольт (напряжение), Вт - Ватт (мощность).

Dimon1981 написал: какие документы по этому поводу я должен предоставить в сетевую организацию

В организации должны вам сказать какие документы они желают от вас получить.

0

ИМХО (IMHO)

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2018 в 09:22:26

Dimon1981 написал: Спасибо)

Особо не за что...

Dimon1981 написал: По тому что кабель АСБ 3*95

=

dokar написал: Непонятно какое напряжение по нему собрались подводить , он на 10кв ?

Действительно, Dimon1981 - какой класс напряжения вы запрашиваете ??? Средний - 10 000 (или шесть тысяч) Вольт ?

Тогда нужно выяснить номинальное напряжение кабеля, марки и состояние концевых заделок. После чего произвести высоковольтные испытания кабеля. Если он использовался для 0,4 (380 Вольт в обиходе) - на 10 (киловольт) он уже вряд-ли сгодится.
При планах на 350 кВт - проще установить подстанцию на 400 КВА.

Какую категорию надежности запрашиваете ?

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

17.08.2018 в 20:27:12

Dimon1981 написал: Доброе утро господа проффисионалы) Я столкнулся с такой проблемой. Имею нежилое помещение, и решил в нем увеличить мощность с 4 кВ до 350кВ. В сетевой организации попросил разбить ТУ по этапам: 1 этап-84кВ 2 этап-350кВ. Имеется силовой кабель,существующий. Так вот выдали мне ТУ в которых прописано: Выполнение проверочного расчета существующей кабельной линии.Замена несоответствующих расчетам элементов. Так вот господа у меня собственно говоря вопрос: Каким образом осуществляется этот проверочный расчет и какие документы по этому поводу я должен предоставить в сетевую организацию для выполнения 1-го этапа ТУ?

Dimon1981, А что именно не понятно? Простыми словами: Надо чтобы сечение кабеля и оборудование соответствовало мощности. Чтобы рассчитать кабель: 1 мм2 сечения меди держит 9 ампер, алюминия 6 ампер. Далее 9х220=1980 Ватт, далее 84000/1980=42,42(округлим до 43), далее 43 мм2 сечения требуется для этой мощности, то есть для ввода потребуется 4х16 или 5х16 меди, аналогично для алюминия 4х25 или 5х25. Для мощности на 350 целесообразно только алюминий использовать, по аналогии выше 4х95 или 5х95. Для подключения выделенной мощности необходимо соответствие кабеля и оборудования.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.08.2018 в 21:21:25

ПPOPAБ написал: Если он использовался для 0,4 (380 Вольт в обиходе) - на 10 (киловольт) он уже вряд-ли сгодится.

А почему? Деградация изоляции или что-то другое?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.08.2018 в 00:02:52

sebastin написал: Простыми словами: Надо чтобы сечение кабеля и оборудование соответствовало мощности. Чтобы рассчитать кабель: 1 мм2 сечения меди держит 9 ампер, алюминия 6 ампер. Далее 9х220=1980 Ватт, далее 84000/1980=42,42(округлим до 43), далее 43 мм2 сечения требуется для этой мощности, то есть для ввода потребуется 4х16 или 5х16 меди, аналогично для алюминия 4х25 или 5х25.

Не болтайте ерундой! Пожалуйста.

Расчёт силы тока по мощности и напряжению для трёхфазной сети: I = P / ( U ×1,732 × cosφ ) I = 84 000 / (400 х 1,732 х 0,8) = 151,5 А

Затем по ГОСТ 31996-2012 выбираем сечение кабелей по условию длительного максимального тока в зависимости от марки кабеля и условий прокладки. Что составит не менее 50 мм кв. для медных, 70 мм кв. для алюминиевых жил четырех/пятижильных кабелей в изоляции из ПВХ прокладываемых в земле. Затем зная длину кабеля проводим проверку на допустимое падение напряжения не более 4%.

После производим расчет ожидаемого ТКЗ, зная сопротивление кабеля и источника питания. При этом защитно-коммутационный аппарат должен отключать линию в течении нормированного времени, а кабель выдерживать ожидаемый ТКЗ.

ВТБ! написал: А почему? Деградация изоляции или что-то другое?

Именно так, для масляных с бумажной изоляцией.

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

18.08.2018 в 00:21:26

ПPOPAБ написал:

sebastin написал: Простыми словами: Надо чтобы сечение кабеля и оборудование соответствовало мощности. Чтобы рассчитать кабель: 1 мм2 сечения меди держит 9 ампер, алюминия 6 ампер. Далее 9х220=1980 Ватт, далее 84000/1980=42,42(округлим до 43), далее 43 мм2 сечения требуется для этой мощности, то есть для ввода потребуется 4х16 или 5х16 меди, аналогично для алюминия 4х25 или 5х25.

Не болтайте ерундой! Пожалуйста.

Расчёт силы тока по мощности и напряжению для трёхфазной сети: I = P / ( U ×1,732 × cosφ ) I = 84 000 / (400 х 1,732 х 0,8) = 151,5 А

Затем по ГОСТ 31996-2012 выбираем сечение кабелей по условию длительного максимального тока в зависимости от марки кабеля и условий прокладки. Что составит не менее 50 мм кв. для медных, 70 мм кв. для алюминиевых жил четырех/пятижильных кабелей в изоляции из ПВХ прокладываемых в земле. Затем зная длину кабеля проводим проверку на допустимое падение напряжения не более 4%.

После производим расчет ожидаемого ТКЗ, зная сопротивление кабеля и источника питания. При этом защитно-коммутационный аппарат должен отключать линию в течении нормированного времени, а кабель выдерживать ожидаемый ТКЗ.

ВТБ! написал: А почему? Деградация изоляции или что-то другое?

Именно так, для масляных с бумажной изоляцией.

ПPOPAБ, ошибся, взял 220, согласен) Совсем вылетело из головы что потребитель то трёхфазный

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.08.2018 в 18:19:40

sebastin написал: ошибся, взял 220, согласен) Совсем вылетело из головы что потребитель то трёхфазный

Да какая , к черту, разница... Ведь ваш вариант расчета должен быть выше по току. 84 000 / 220 = 381,81 :cool: Если для вас сложно применить корень из трёх... Просто поделите на 3! И не забудьте сейчас стандарт напряжения не 380/220 а 400/230. Помните о реактивной нагрузке - по умолчанию принимайте косинус "фи" = 0,8. 84 000/ 3 / 230 / 0,8 = 152 А

sebastin написал: 1 мм2 сечения меди держит 9 ампер, алюминия 6 ампер

Выбейте ЭТО из своей головы на всегда! :mad: Используйте табличные данные ГОСТ, ПУЭ или заводов производителей кабельно-проводникой продукции. Для каждого проводника и условий его прокладки они - различны!

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

18.08.2018 в 20:01:26

ПPOPAБ написал: Выбейте ЭТО из своей головы на всегда! :mad: Используйте табличные данные ГОСТ, ПУЭ или заводов производителей кабельно-проводникой продукции. Для каждого проводника и условий его прокладки они - различны!

Удивительно, как долго держится эта чушь. Впервые услышал это лет 50 тому. Ну, тогда был молодым, да и про ПУЭ и прочие мудреные слова ничего не знал. Нет, происхождение этого мне понятно. Когда практически никаких нагрузок нет, как оценочная величина - проходит. Так я прикидываю до сих пор, какой примерно кабель нужен будет под какую-то небольшую (до 5кВт) нагрузку. Хотя, все равно, когда выбираю кабель конкретно, беру по соответствующим таблицам. Там же расхождение будет в разы. Возьмите, скажем 6мм2. По:

sebastin написал: 1 мм2 сечения меди держит 9 ампер,

Итого - 54А. А по ПУЭ - от 34А - до 50А. И это без учета разных коэффициентов. Для больших сечений - уход еще больше.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.08.2018 в 21:29:07

igor1 написал: Удивительно, как долго держится эта чушь.

Я не могу понять даже этиологию (происхождение) сего чуда... Хотя и "электрик" а третьем поколении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу