21.08.2018 в 21:54:26

BV написал: Получается, термоголовка немного поддавливает шток?

Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.

А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

21.08.2018 в 22:01:20

Inch1964 написал: Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.

Вот и получается, что термоголова Данфоса меньше давит клапан при полном открывании

Inch1964 написал: А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)

Ну.... в сильный мороз я их иногда снимаю

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2018 в 22:11:53

BV, стоп-стоп, какой ещё клапан преднастройки в однотрубной СО?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2018 в 22:14:16

Karomag, если нашли только 80 - обрезать его не проблема.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

21.08.2018 в 22:22:20

Mazayac написал: BV, стоп-стоп, какой ещё клапан преднастройки в однотрубной СО?

Mazayac, Задайте этот вопрос Валтеку :) См картинку по ссылке https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

21.08.2018 в 22:22:53

Mazayac написал: Karomag, если нашли только 80 - обрезать его не проблема.

Mazayac, Если ВН достаточно глубоко нарезана

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2018 в 22:43:10

BV, в данном случае Валтек отжигает, так нельзя.

У Viega ВР на всю глубину удлинителя, у Валтека в документации не нашёл, увы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

21.08.2018 в 22:54:05

Mazayac написал: BV, в данном случае Валтек отжигает, так нельзя.

Максимум регулировки рег клапана соответствует термоклапану с термоголовкой. Если есть проект, по проекту рассчитаны мощности радиаторов, и количество теплоносителя.

Почему нельзя?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2018 в 09:02:00

BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...

Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

22.08.2018 в 17:38:55

Mazayac написал: BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...

Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.

Mazayac, Еще раз... .... а если мы имеем проект, с расчетом, и с нормированным отбором тепла отопительным прибором (остыванием теплоносителя)? В свете этого - почему НЕТ? Аргументированно... плиз :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2018 в 18:25:07

BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

22.08.2018 в 18:28:37

Mazayac написал: BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».

Mazayac, Соглашусь.

0
Аватар пользователя
Karomag

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Воронеж

Сообщений: 24

23.08.2018 в 18:09:16

Спасибо, всем за помощь! Но решил отказаться от автоматизации, по причине излишней трудозатратности идеи. Альтернатива, в виде, разного рода колхозинга не привлекает. Останавлюсь на ручных регуляторах) Ведь их можно и сверху и снизу поставить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.08.2018 в 18:57:06

Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.

0
Аватар пользователя
Karomag

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Воронеж

Сообщений: 24

23.08.2018 в 19:10:48

Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.

Mazayac, и тут засад...

0