17.08.2018 в 09:29:07
MrGalaxy написал: Serg2033, перед счётчиком у Вас что?
на лест. площадке стоит - пакетник, 3 старых черных автомата и счетчик.
Нужно также поменять эти 3 старых автомата на С63. Это нужно с УК согласовывать ? местного электрика вызывать ?
17.08.2018 в 09:30:31
Serg2033 написал: Дайте хотя бы пару тезисов, поищу почитаю
Ищите - коэффициент спроса электроприборов
Serg2033 написал: Но там жеж только кондей 3кВт жрет, + еще свет и розетки, 16 - впритык
Какие 3кВт ? Вы не путайте мощность охлаждения с потребляемой мощностью. 16А хватит с головой.
Грубый, но справедливый
17.08.2018 в 09:31:23
Serg2033 написал: Нужно также поменять эти 3 старых автомата на С63
С какой это стати ? 40-50А, и не более.
Грубый, но справедливый
17.08.2018 в 11:28:16
Serg2033 написал: Это "повысительный насос" - крайне плохое давление воды в системе, напор никакой и скорее всего придется ставить проточный повышающий насос.
И как Вам это поможет, если трубы дохлые или на дом давление низкое город подаёт?
Serg2033 написал: Нужно также поменять эти 3 старых автомата на С63. Это нужно с УК согласовывать ? местного электрика вызывать ?
Уточните какая у Вас разрешённая мощность на квартиру. Сечение стояка сколько? Увеличении мощности согласовывается с УК, цена может быть очень неприятная. Электрик может поставить всё что угодно - он практически ни какой ответственности не несёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2018 в 11:36:36
megrad написал: И как Вам это поможет, если трубы дохлые или на дом давление низкое город подаёт?
Это тема отдельной беседы, но я уверен что поможет ) трубы нормальные, но этаж высокий, давление 1.5 атм, вода там сверху подается. видимо сделано для того чтобы на 1м этаже давление в трубе не превышало 6-7атм ( редукторов видимо там нет).
megrad написал: Уточните какая у Вас разрешённая мощность на квартиру. Сечение стояка сколько? Увеличении мощности согласовывается с УК, цена может быть очень неприятная. Электрик может поставить всё что угодно - он практически ни какой ответственности не несёт.
Тут я не в курсе про сечение, но наличие 40А+16А+16А заставляет меня думать что один 63 можно поставить.вероятно ошибаюсь, буду общаться с жэковским электриком на эту тему.
17.08.2018 в 11:52:23
Serg2033 написал: Тут я не в курсе про сечение, но наличие 40А+16А+16А заставляет меня думать
Без обид, но ... не верь глазам своим - до 2000 г действовал стнадарт на дома с газом 3 кВт, на дома с электр плитой 5 - 7. Поэтому уточняёте.
Serg2033 написал: буду общаться с жэковским электриком на эту тему.
Ещё раз - электрик из ЖЭКа это ни кто и звать его ни как, за деньги может всё, но ни за что не отвечает. Погорит стояк - Вы будете крайний. Есть проект, который изменять нельзя. Кстати пакетик на сколько?
Serg2033 написал: но я уверен что поможет ) трубы нормальные, но этаж высокий, давление 1.5 атм, вода там сверху подается.
Тогда Вам нужно ставить насос на магистральную трубу, а это ни кто не разрешит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2018 в 12:54:56
megrad написал: Ещё раз - электрик из ЖЭКа это ни кто и звать его ни как, за деньги может всё, но ни за что не отвечает. Погорит стояк - Вы будете крайний. Есть проект, который изменять нельзя.
Да, надо выяснять, это в управляющую компанию, правильно я понимаю ? вообще думается что электрики местные должны знать что там можно, а что нельзя, ведь они эти щитки обслуживают.
17.08.2018 в 13:21:31
Serg2033 написал: Это "повысительный насос" - крайне плохое давление воды в системе, напор никакой и скорее всего придется ставить проточный повышающий насос.
Высасывать воду из унитазных бачков соседей? Они туда иногда кладут голубые или зеленые таблетки. Думаю, что на вкус такая водичка будет не очень :D
17.08.2018 в 13:38:25
BV написал:
Serg2033 написал: Это "повысительный насос" - крайне плохое давление воды в системе, напор никакой и скорее всего придется ставить проточный повышающий насос.
Высасывать воду из унитазных бачков соседей? Они туда иногда кладут голубые или зеленые таблетки. Думаю, что на вкус такая водичка будет не очень :D
BV, у каких соседей ? состояние на стояке будет точь-в-точь как если бы открыли кран на 3 этажа ниже. магистральный насос поддерживает давление в системе. Что вы думаете происходит, когда на первом этаже открывают кран с давлением 6 атм. ? на этажах выше вода пропадает ?
17.08.2018 в 13:49:34
Serg2033 написал: вообще думается что электрики местные должны знать что там можно, а что нельзя, ведь они эти щитки обслуживают.
Энергетик УК, электрики обслуга. Вкл, выкл по распоряжению.
Serg2033 написал: состояние на стояке будет точь-в-точь как если бы открыли кран на 3 этажа ниже. магистральный насос поддерживает давление в системе.
Ещё раз - кто такое Вам разрешит? Насос как мин. предполагает запорную арматуру, а ставить после счётчика... задайте вопрос у сантехников.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2018 в 13:57:34
megrad написал: Ещё раз - кто такое Вам разрешит? Насос как мин. предполагает запорную арматуру, а ставить после счётчика... задайте вопрос у сантехников.
Ну не на магистраль же, естественно после ввода (крана), может и после счетчитков.
megrad написал: Энергетик УК, электрики обслуга. Вкл, выкл по распоряжению.
Спасибо.
17.08.2018 в 14:16:20
Serg2033 написал: BV, у каких соседей ? состояние на стояке будет точь-в-точь как если бы открыли кран на 3 этажа ниже. магистральный насос поддерживает давление в системе. Что вы думаете происходит, когда на первом этаже открывают кран с давлением 6 атм. ? на этажах выше вода пропадает ?
Наивный юноша, не знакомый с гидравликой ;) Для самообразования есть гугл, яндекс и уже имеющиеся темы на мастерсити
17.08.2018 в 14:38:13
Я повторюсь - вода подается сверху, в конце концов это легко проверить - манометр до насоса должен показывать примерно 0, если идет процесс высасывания.
17.08.2018 в 14:44:43
Serg2033, Вы давление лично для себя из общей трубы можете поднять только одним способом . Это установить накопительный бак литров на пятьсот и от туда насосом по хате. :)
17.08.2018 в 14:56:44
Serg2033 написал: Что вы думаете происходит, когда на первом этаже открывают кран с давлением 6 атм. ? на этажах выше вода пропадает ?
Если расход на кране большой, а этажи выше - это выше 18-20го, то да, пропадет. (если однозональная схема) Именно поэтому высотные дома разбивают на 2-3 зоны водоснабжения по этажам. Да и если
Serg2033 написал: трубы нормальные, но этаж высокий,
то надо коммунальщиков долбить, а не насосы ставить. Высокий - это какой именно, и сколько этажей в доме?
Serg2033 написал: вода там сверху подается
Скорее всего зональная схема, и первые этажи с вами не связаны.
Serg2033 написал: Тут я не в курсе про сечение, но наличие 40А+16А+16А заставляет меня думать что один 63 можно поставить.вероятно ошибаюсь,
40-50А макс
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу