Все ли "нормально" выполнено ?

Может есть что оптимизировать ? Планирую влезть в 24модульный, вроде пока получается. Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ? Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ? На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

16.08.2018 в 17:13:42

Serg2033 написал: Может есть что оптимизировать ?

С точки зрения сохранения работоспособности при отказе - под узо несовместимые потребители - телефон, кондишен балкон

Духовке достаточно АВ 16

Serg2033 написал: Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ?

вряд-ли, но там хватит и 30, тк корпуса заземлены, а потребители стационарные

Serg2033 написал: Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ?

да

Serg2033 написал: На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?

без разницы, если есть еще вводной АВ. Но лучше оставить АВ

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.08.2018 в 17:25:39

Serg2033 написал: УЗО 63А 10мА

поделитесь ссылочкой на конкретную модель, плс...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

16.08.2018 в 17:27:16

BV написал:

Serg2033 написал: Может есть что оптимизировать ?

С точки зрения сохранения работоспособности при отказе - под узо несовместимые потребители - телефон, кондишен балкон

Духовке достаточно АВ 16

Serg2033 написал: Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ?

вряд-ли, но там хватит и 30, тк корпуса заземлены, а потребители стационарные

Serg2033 написал: Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ?

да

Serg2033 написал: На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?

без разницы, если есть еще вводной АВ. Но лучше оставить АВ

BV, Спасибо!

При отказе вы имеете в виду - что если, например, на балконе что-то откажет, то обесточатся все потребители в спальне-гостиной - в этом случае если автоматами отключить балкон - ведь все будет работать ?

По-хорошему на балкон нужно отдельное УЗО ставить ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.08.2018 в 17:29:02

Serg2033, УЗО 63А 10мА не бывает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

16.08.2018 в 17:31:05

Serg2033 написал: При отказе вы имеете в виду - что если, например, на балконе что-то откажет, то обесточатся все потребители в спальне-гостиной

да

Serg2033 написал:

  • в этом случае если автоматами отключить балкон - ведь все будет работать ?

Если не причина - металлическое КЗ ноль земля. Промаркируйте нули кабелей, чтобы если что - не искать, а откинуть сразу

Serg2033 написал: По-хорошему на балкон нужно отдельное УЗО ставить ?

не обязательно. Типовая схема - балкон от розеток комнаты

0
Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

16.08.2018 в 17:54:49

MaSeVi написал: Serg2033, УЗО 63А 10мА не бывает...

Да, вы правы, немного переделал схему

BV написал: не обязательно. Типовая схема - балкон от розеток комнаты

У меня фактически так и есть - в том смысле что и розетки комнаты и балкон подключены к одному УЗО

Получается для балкона или двухполюсный автомат нужно ставить или УЗО дополнительное. Может есть способ проще ? В таком случае получается 23 занятых места в щитке - тесновато

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.08.2018 в 18:03:51

Serg2033, Если ввод 40А, то и УЗО возьмите на 40А. Переплачивать бессмысленно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2018 в 18:14:01

Serg2033 написал: Получается для балкона или двухполюсный автомат нужно ставить или УЗО дополнительное.

Поставьте электронный одномодульный диф. Помпа это что ? Водогрей, аквасторож, РН планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

16.08.2018 в 18:26:44

MaSeVi написал: Serg2033, Если ввод 40А, то и УЗО возьмите на 40А. Переплачивать бессмысленно...

Да, спасибо.

megrad написал: Поставьте электронный одномодульный диф.

Но тогда обозначенная проблема с КЗ нуля-земли остается, насколько я понимаю

megrad написал: Помпа это что ? Водогрей, аквасторож, РН планируете?

Это "повысительный насос" - крайне плохое давление воды в системе, напор никакой и скорее всего придется ставить проточный повышающий насос.

Водогрей и аквасторож нет. А PH - это что ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.08.2018 в 20:37:21

Диф на варочную - лишняя заморочка, занесите её просто через АВ 32А под нижнее УЗО.

Serg2033 написал: А PH - это что ?

Реле напряжения

0

Грубый, но справедливый