16.08.2018 в 17:00:58
Все ли "нормально" выполнено ?
Может есть что оптимизировать ? Планирую влезть в 24модульный, вроде пока получается. Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ? Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ? На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?
16.08.2018 в 17:13:42
Serg2033 написал: Может есть что оптимизировать ?
С точки зрения сохранения работоспособности при отказе - под узо несовместимые потребители - телефон, кондишен балкон
Духовке достаточно АВ 16
Serg2033 написал: Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ?
вряд-ли, но там хватит и 30, тк корпуса заземлены, а потребители стационарные
Serg2033 написал: Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ?
да
Serg2033 написал: На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?
без разницы, если есть еще вводной АВ. Но лучше оставить АВ
16.08.2018 в 17:25:39
Serg2033 написал: УЗО 63А 10мА
поделитесь ссылочкой на конкретную модель, плс...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.08.2018 в 17:27:16
BV написал:
Serg2033 написал: Может есть что оптимизировать ?
С точки зрения сохранения работоспособности при отказе - под узо несовместимые потребители - телефон, кондишен балкон
Духовке достаточно АВ 16
Serg2033 написал: Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ?
вряд-ли, но там хватит и 30, тк корпуса заземлены, а потребители стационарные
Serg2033 написал: Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ?
да
Serg2033 написал: На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?
без разницы, если есть еще вводной АВ. Но лучше оставить АВ
BV, Спасибо!
При отказе вы имеете в виду - что если, например, на балконе что-то откажет, то обесточатся все потребители в спальне-гостиной - в этом случае если автоматами отключить балкон - ведь все будет работать ?
По-хорошему на балкон нужно отдельное УЗО ставить ?
16.08.2018 в 17:29:02
Serg2033, УЗО 63А 10мА не бывает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2018 в 17:31:05
Serg2033 написал: При отказе вы имеете в виду - что если, например, на балконе что-то откажет, то обесточатся все потребители в спальне-гостиной
да
Serg2033 написал:
- в этом случае если автоматами отключить балкон - ведь все будет работать ?
Если не причина - металлическое КЗ ноль земля. Промаркируйте нули кабелей, чтобы если что - не искать, а откинуть сразу
Serg2033 написал: По-хорошему на балкон нужно отдельное УЗО ставить ?
не обязательно. Типовая схема - балкон от розеток комнаты
16.08.2018 в 17:54:49
MaSeVi написал: Serg2033, УЗО 63А 10мА не бывает...
Да, вы правы, немного переделал схему
BV написал: не обязательно. Типовая схема - балкон от розеток комнаты
У меня фактически так и есть - в том смысле что и розетки комнаты и балкон подключены к одному УЗО
Получается для балкона или двухполюсный автомат нужно ставить или УЗО дополнительное. Может есть способ проще ? В таком случае получается 23 занятых места в щитке - тесновато
16.08.2018 в 18:03:51
Serg2033, Если ввод 40А, то и УЗО возьмите на 40А. Переплачивать бессмысленно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2018 в 18:14:01
Serg2033 написал: Получается для балкона или двухполюсный автомат нужно ставить или УЗО дополнительное.
Поставьте электронный одномодульный диф. Помпа это что ? Водогрей, аквасторож, РН планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.08.2018 в 18:26:44
MaSeVi написал: Serg2033, Если ввод 40А, то и УЗО возьмите на 40А. Переплачивать бессмысленно...
Да, спасибо.
megrad написал: Поставьте электронный одномодульный диф.
Но тогда обозначенная проблема с КЗ нуля-земли остается, насколько я понимаю
megrad написал: Помпа это что ? Водогрей, аквасторож, РН планируете?
Это "повысительный насос" - крайне плохое давление воды в системе, напор никакой и скорее всего придется ставить проточный повышающий насос.
Водогрей и аквасторож нет. А PH - это что ?
16.08.2018 в 20:37:21
Диф на варочную - лишняя заморочка, занесите её просто через АВ 32А под нижнее УЗО.
Serg2033 написал: А PH - это что ?
Реле напряжения
Грубый, но справедливый
16.08.2018 в 22:44:55
ZooZoo,
16.08.2018 в 22:46:14
Ac 2 P 63A rccb rcd 110 В 230 В 10mA электронного типа УЗО TORD4-63
16.08.2018 в 23:00:41
Китаёзы и не на такое чудо способны :)
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу