Здравствуйте, друзья!
Хочу поставить для защиты дома реле напряжения. Накопилось несколько вопросов которые для удобства пронумерую и задам. Сам я в электрике слаб и найму электрика для этого но хочется проконтролировать его работу. Ну так вот.
Выбор пал на реле контроля напряжения ABB CM-PVE (контроль 1,3 фаз) с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО
артикул 1SVR550870R9400
Тех характеристики
Диапазон измерения напряжения с - 185 Вольт.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с - 185 Вольт.
Диапазон измерения напряжения по - 265 Вольт.
Количество замыкающих контактов - 1.
Функция контроля порядка чередования фаз - Нет.
Глубина - 78.5 миллиметров.
Функция обнаружения обрыва фазы - Да.
Функция обнаружения пониженного напряжения - Да.
Функция обнаружения перенапряжения - Да.
Функция обнаружения асимметрии фаз - Нет.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по - 265 Вольт.
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки - 80 мс.
Минимальное регулируемое время задержки - 500 мс.
Максимально допустимое время задержки - 500 мс
1- Собственно первый вопрос, подойдет ли такое реле для защиты дома? Сеть однофазная.
2 - Слышал что нужно отдельно контактор докупать к нему. Со всякими готовыми узм связываться не хочу. Только фирменные надежные решения. Дома есть два модульных контактора Шнайдер. Один контактор домовой с двумя контактами на 20А и другой Акти9 с одним контактом на 25А. Какой из них лучше поставить? Или оба не подойдут?
3 - Куда ставить это реле? В подъездном щитке? Там как я понял должен стоять сначала 2х полюсной входящий автомат, после него счетчик и дальше два 1полюсных автомата. Куда ставить реле с контактором? Между счетчиком и автоматами? И можно ли вообще убрать автоматы в щитке после счетчика раз будет стоять контактор? Те которые не пломбируются.
4 - Слышал так же что есть вариант с импульсным реле вместо контактора. Возможен ли он? И какой у него принцип работы?
Заранее благодарю за все ответы.