MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 17:00:33

soulg24 написал: 2 узо по 40а верно я Вас понимаю ?

Да.

soulg24 написал: от 16а узо для мокрой зоны можно отказаться ?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 17:26:22

MaSeVi написал: Ставите 2 УЗО, под них всё распределяете. В с/у СМ и розетку на отдельные линии и автоматы. Все автоматы - С...

Я Вас в последнее время не узнаю, как-будто подменили :) Ну есть у человека деньги и желание поставить УЗО 16/0,01, чего ему тогда перечить ? :)

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 17:31:35

Vadim 161 написал: Ну есть у человека деньги и желание поставить УЗО 16/0,01

А я и не возражаю, но экономлю!))))

Vadim 161 написал: чего ему тогда перечить ? :)

Ни в коем случае! Просто тенденция, видно только у моих подопечных - экономить!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 17:35:07

:eek:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 17:36:57

soulg24, А что это с Вами?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 17:43:43

MaSeVi написал: Просто тенденция, видно только у моих подопечных - экономить!)))

И это Вы говорите человеку который собирает подряд четвертый щит не Декрафте :) Предоставляю обычно закам две сметы на материал, по наполнение щиты в обоих одинаковые, но в одной на бюджетной автоматике, а в другой на Легранд TX-3, и все почему-то выбирают ту что дешевле :)

0

Грубый, но справедливый

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 17:44:05

Мне стало интересно, где в быту можно встретить постоянный пульсирующего ток?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 17:51:24

soulg24 написал: где в быту можно встретить постоянный пульсирующего ток?

99%.

Vadim 161 написал: И это Вы говорите человеку который собирает подряд четвертый щит не Декрафте :)

Даже не смею, у Вас-то работёнка похлеще моей.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 17:52:55

MaSeVi, Вы правы. Ввод 10 как. Мм.

0
soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 17:55:31

MaSeVi написал:

soulg24 написал: где в быту можно встретить постоянный пульсирующего ток?

99%.

Vadim 161 написал: И это Вы говорите человеку который собирает подряд четвертый щит не Декрафте :)

Даже не смею, у Вас-то работёнка похлеще моей.

MaSeVi, вот к примеру. Есть источник постоянного тока, перед ним переменный. Если возникла утечка в постоянном токе , то и перед ним тоже будет утечка ? Или я что то не верно истолковал ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 18:02:27

soulg24 написал: Если возникла утечка в постоянном токе , то и перед ним тоже будет утечка ?

Если Вы об УЗО типа А, то он реагирует на 2 вида утечки: и переменная составляющая, и постоянная. Т.е. неважно, где она там возникла...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.