22.08.2018 в 07:54:18

Здравствуйте. Этажный щит: 2 проводная сеть, зануление электроплитки. На этажном щитке сейчас стоят:

  1. Вводной автомат 40 А, к которому подходит 4 мм2 провод от магистрали;
  2. Счетчик;
  3. Автомат 40 А на плиту;
  4. Автомат 16 А (спальня+детская+санузел+коридор между ванной и туалетом);
  5. Автомат 16 А (зал+кухня).

Трешка: проводка (медная) заменена три года назад в двух комнатах, ванной комнате, туалете и коридоре между ванной и туалетом. Распред. коробки на потолке и натянут натяжной потолок. Подключения выполнены при помощи клемм ваго (с оранжевым рычажком). Выходит три линии (временно пока подключена к старой алюминиевой проводке через wago):

  1. Спальня (4 розетки);
  2. Детская (4 розетки)+ санузел( 1 розетка на стиралку)+ коридор между ванной и туалетом (1 розетка);
  3. Освещение спальня + детская + санузел+ коридор между ванной и туалетом - объединено.

Кабель от магистрали до вводного автомата в этажном щитке будет заменен на 6мм2. Ввод в квартиру от этажного щита будет сделан кабелем 3х6 по стене подъезда в металлрукаве.

Сейчас предстоит ремонт в кухне и зале с заменой проводки на новую.

Поэтому прошу дать оценку:

  1. Распределение потребителей в квартирном щите;
  2. Линию Детская + сан.узел (розетки) оставить как есть или же разделить на две линии: детская + санузел. Правда придется натяжной потолок в коридоре между ванной и туалетом вскрывать;
  3. Тот же вопрос с освещением, стоит ли переделать Освещение спальня + детская + санузел+ коридор между ванной и туалетом. Выделив отдельно освещение санузла. Снова же придется натяжной потолок в коридоре между ванной и туалетом вскрывать.

Заранее благодарю.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

22.08.2018 в 08:10:44

tyaty, Металлорукав для вводного кабеля не лучшее решение . Из вашего текста непонятно, поводка на самых загруженных линий , а это кухня , с ее техникой и санузел, не будет меняться на медь ?

0

Да, ни фига.

tyaty
tyaty
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 11

22.08.2018 в 08:40:21

dokar написал: tyaty, Металлорукав для вводного кабеля не лучшее решение . Из вашего текста непонятно, поводка на самых загруженных линий , а это кухня , с ее техникой и санузел, не будет меняться на медь ?

dokar,

  1. Что лучше тогда: гофра ?;
  2. В части квартиры - детская + спальня + санузел (ванная+туалет) + коридор между ванной и туалетом =>> проводка полностью заменена на медную. Меняться будет проводка в оставшейся части квартиры.
0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.08.2018 в 10:00:57

tyaty

  1. Вытяжку переставьте на фартук или ПММ.
  2. Лучше бы разделить, но ломать потолок ради этого я не стал бы.
  3. Аналогично.
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.08.2018 в 10:32:40

tyaty написал: Что лучше тогда: гофра ?;

Кабель-канал

tyaty написал: В части квартиры - детская + спальня + санузел (ванная+туалет) + коридор между ванной и туалетом =>> проводка полностью заменена на медную. Меняться будет проводка в оставшейся части квартиры.

И как вы эти линии в щит выведите ?

По схеме - УЗМ после вводного АВ ставьте.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.08.2018 в 10:37:10

tyaty, Я бы ввод и на э/плиту кабель бы заменил - разумеется, при возможности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tyaty
tyaty
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 11

22.08.2018 в 10:55:26

Vadim 161 написал:

tyaty написал: Что лучше тогда: гофра ?;

Кабель-канал

tyaty написал: В части квартиры - детская + спальня + санузел (ванная+туалет) + коридор между ванной и туалетом =>> проводка полностью заменена на медную. Меняться будет проводка в оставшейся части квартиры.

И как вы эти линии в щит выведите ?

По схеме - УЗМ после вводного АВ ставьте.

Vadim 161, Щиток будет в кладовой стоять. Указанные линии выведены на потолок в коробку распределительную (где соединяются со старой проводкой) рядом со входом в квартиру, справа от которой стоит кладовка, где будет стоять щит. Запаса длины вроде как хватает, чтобы протянуть до щитка (смотаны на пототке вокруг коробки).

А почему не гофра? В подъезде уже есть кабели-каналы в них кабель под интернет проведен.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 11:12:20

tyaty написал: А почему не гофра?

Ну да это же МОП, а не квартира... как мин. эстетика.

tyaty написал: Указанные линии выведены на потолок в коробку распределительную (где соединяются со старой проводкой)

И ещё кладовка - это ж надо так себя ненавидеть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.08.2018 в 11:18:32

tyaty написал: Щиток будет в кладовой стоять

Ещё и завален будет всяким хламом, как пить дать, мда-с...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 11:27:04

MaSeVi написал: Ещё и завален будет всяким хламом, как пить дать, мда-с...

Если помещение обозначить как технической, то расположение щита допускается. Ну как Вы не понимаете - нет в квартире другого места :p.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

22.08.2018 в 11:29:43

tyaty написал:

dokar написал: tyaty, Металлорукав для вводного кабеля не лучшее решение . Из вашего текста непонятно, поводка на самых загруженных линий , а это кухня , с ее техникой и санузел, не будет меняться на медь ?

dokar,

  1. Что лучше тогда: гофра ?;
  2. В части квартиры - детская + спальня + санузел (ванная+туалет) + коридор между ванной и туалетом =>> проводка полностью заменена на медную. Меняться будет проводка в оставшейся части квартиры.

tyaty, 1) Кабель-канале или жёсткая ПВХ труба по потолку или по стене рядом с потолком . Надо смотреть нет ли по стене скрытой проводки . По схеме освещение сан узла , я бы вынес на первую группу .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.