direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

22.02.2007 в 13:45:35

Ну а если отвлечься от теорий и измерений токов утечки. Например с противопожарным все ясно - ставим одно на ступень выше (по току) чем вводной автомат. Кстати, есть ли такие в бюждетных сериях, на токи больше 63А? Ну а дальше имхо лучше разбить на группы - кухня, ванная и все остальное и их защитить отдельными УЗО. Но получается, что тогда на эти группы надо ставить свои доп. групповые вводные автоматы (можно совместить, поставив на группы авт. дифф. выключатель), либо использовать УЗО с максимальным током, аналогичным противопожарному. Как правильнее? По первому варианту шиток получится ну просто огромный.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2007 в 14:07:16

2direct Я надеюсь вы правильно понимаете что такое противопожарное УЗО? Противопожарным УЗО с уставкой 100-300мА вы себя не защитите - оно для других целей.

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

22.02.2007 в 14:45:11

Разумеется. Противопожарка - 300мА на ток выше вводного автомата. А 30мА УЗО уже на группы. Впрос именно про правильный выбор и монтаж УЗО 30мА, т.к. с противопожарным и так все ясно. Кстати, все это уже и было написано, зачем читать между строк то?

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

22.02.2007 в 15:27:23

direct написал : с противопожарным и так все ясно

Вам ясно по току утечки, а по времени срабатывания (тип S)?

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

22.02.2007 в 20:54:08

По времени оно (300мА) должно быть более медленное, чем 30мА УЗО.

Почитав еще довольно много всего сделал такие выводы - в трехпроводных системах Tn-c-s собсно УЗО 30мА нужно только на случай аварии с Pe проводником, а если система в порядке, то защитное отключение обеспечат и автоматы, но т.к. время их срабатывания гораздо дольше УЗО, то желательно ставить "противопожарное" 300мА. Тем самым в неаварийных случаях (отгорание/повреждение Pe) надобности в 30мА УЗО нет. Т.к. застраховаться от аварии Pe нет возможности, 30мА УЗО все же необходимо. Выводы правильные или нет?

В двухпроводных системах без УЗО вообще получается никак.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2007 в 20:58:31

direct написал : По времени оно (300мА) должно быть более медленное, чем 30мА УЗО.

Почитав еще довольно много всего сделал такие выводы - в трехпроводных системах Tn-c-s собсно УЗО 30мА нужно только на случай аварии с Pe проводником, а если система в порядке, то защитное отключение обеспечат и автоматы, но т.к. время их срабатывания гораздо дольше УЗО, то желательно ставить "противопожарное" 300мА. Тем самым в неаварийных случаях (отгорание/повреждение Pe) надобности в 30мА УЗО нет. Т.к. застраховаться от аварии Pe нет возможности, 30мА УЗО все же необходимо. Выводы правильные или нет?

В корне не правильные.

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

22.02.2007 в 21:55:46

В чем именно не правильно? Если это не есть великая тайна.

Кстати, по ПУЭ: "При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке следует принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Т.е. таким образом можно относительно точно прикинуть количество УЗО, сгруппировав потребителей по току так, чтобы 0,4*Imax

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

22.02.2007 в 22:30:11

Как подтверждение моих слов вот эта цитата: "Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий.(И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 1.10), действующих до выхода новой редакции ПУЭ, указывается, что использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности. В таких сетях (типа Tn-c) при замыкании на корпус УЗО срабатывает только при появлении тока утечки, т.е. при прямом прикосновении человека к корпусу, на который произошло замыкание с фазного проводника. Это означает, что при пробое на корпус, не имеющий в таких сетях соединения с защитным проводником (который отсутствует), УЗО не отключает электроустановку от сети и корпус остается под напряжением, однако при возникновении цепи «корпус — человек — земля», т.е. при прикосновении человека УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту человека. "

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2007 в 22:47:20

2direct Читаете правильно, пишите тоже правильно - выводы делаете не правильно. Вернее, не понимаете что читаете.

0
direct
direct
Местный

Регистрация: 08.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

23.02.2007 в 20:28:30

2avmal Чтоб Вам так же все отвечали, обратись Вы за помощью...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2007 в 21:03:40

direct написал : 2avmal Чтоб Вам так же все отвечали, обратись Вы за помощью...

И такое случается. Только каков был вопрос - таков был и ответ. Можете сами вернуться немного назад, посмотреть свои вопросы и мои ответы. Все вполне корректно. Если вас ответы не устраивают, то и вопросы старайтесь задавать более конкретно. Или наоборот развернуто.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу