Vespa1, Все. Розетки. Под УЗО. И свет тоже.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.08.2018 в 11:54:02

Vespa1 написал: с учётом всего вышеизложенного Вами переделал схему.

Нет. Всё плохо. Разбросайте все линии равномерно под всеми УЗО. Отдельное УЗО на освещение - дебилизм, у Вас 3 линии освещения, вот и раскиньте по одной линии освещения под каждое УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Vespa1
Vespa1
Новичок

Регистрация: 23.08.2018

Москва

Сообщений: 13

23.08.2018 в 13:30:47

Vadim 161, а данное распределение? И на сколько должны быть УЗО?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.08.2018 в 14:06:25

Уже лучше. УЗО на 63А 30мА.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2018 в 14:09:06

Vadim 161 написал: Уже лучше. УЗО на 63А 30мА.

2 штуки

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.08.2018 в 14:12:22

ebf, а почАму ? Какой Вы у нас экономный :)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2018 в 14:18:08

Vadim 161, Ну их хватит .Экономия путь к богатству :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.08.2018 в 14:22:16

Vadim 161 написал: а почАму

Я бы, если честно 2 УЗО бы и поставил на всё: по 7 АВ - норм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.08.2018 в 14:26:50

А у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов. Не спрашивайте откуда она взялась :)

ebf написал: Экономия путь к богатству :)

Таки древняя еврейская мудрость ? :)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.08.2018 в 14:39:09

Vadim 161 написал: аки древняя еврейская мудрость ? :)

Именно

Vadim 161 написал: Я у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов

У меня максимум 8

0
Vespa1
Vespa1
Новичок

Регистрация: 23.08.2018

Москва

Сообщений: 13

23.08.2018 в 15:28:26

Vadim 161, TAB, ebf, на сколько я знаю суммарная мощность группы автоматов не должна превышать номинал УЗО или должна быть выше на ступень, суммарная мощность одной группы автоматов составляет 74А, есть смысл ставить УЗО на 80А? И что лучше поставить на ввод в квартиру, рубильник или автомат на 50А, при учёте, что в коридорном щитке стоит ДИФ на ввод 50А (100mA) силективный?